Message par gendarme30 »

bonjour
nous changeons notre pac air eau aqualis 28ch et nous avons besoin d'avis sur 2 propositions :1) ciat air eau yuna 28h
2) daikin altherma ERHQ006AD AVEC KIT HIDRAU EKHB008AA
avez vous des retours sur ces machines ,fiabilité ,bruit etc .
merci d'avance pour votre aide.
nous avons un plancher chauffant rafraichissant et la maison fait 125m2 aux alentours d'avignon pour situer .
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonsoir m'sieur l'agent :lol:

Bienvenue sur le forum

Vu ta région, peut-être l'utilises-tu en mode rafraichissant ?
Dans ce cas, la Daikin n'est pas la bonne.
Cela dit, il existe un module intérieur capable de faire du rafraichissement : l’EKHBX

Concernant le choix, c'est un cruel dilemme.
D'un côté Daikin et un modèle connu mais avec une régulation "banale" et parfois un peu confuse (à mon goût). Une marque connu mais pas reconnue (à mon goût).
Mais très largement répandue (produit très compétitif côté tarif).
De l'autre côté, Ciat et un modèle très (trop) récent mais une régulation qui offre plus de possibilité (2 zones de chauffage).
Moi qui suis d'habitude plutôt Ciat (pour le sérieux de la marque et la qualité correcte) j'aurais tendance à conseiller Daikin sur ce coup car tu risque d'essuyer les plâtres avec la Yuna.
Ce produit vient juste d'être commercialisé, et même si on peut espérer qu'il soit bien développé par Ciat, est-ce que l'installateur lui la connais bien ???

Bref, faudrait déjà voir si l'entreprise qui te propose la Ciat en a déjà posé ? Quels sont les retours ? Peuvent-ils te montrer des installations réalisées avec cet PAC ?

Essaye d'avoir leur ressenti et si tu sent qu'il ne la connaisse pas très bien, passe ton chemin. Mieux vaut une Daikin bien installée qu'une Ciat mal posée.
gendarme30
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : ven. oct. 22, 2010 9:53 pm
Localisation : AVIGNON

re

Message par gendarme30 »

ok jai oublié une lettre sur la ref interieur de daikin EKHBX008AA pour l'unité interieur qui rafraichit et pour une ciat mal posé et mal reparé j'ai donné.
merci :lol:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Pour moi, il n'y a pas photo: entre Ciat et Daikin, sans hésiter, Ciat. Les 2 matériels n'ont rien à voir. La Daikin, si vous avez mal été dépanné en Ciat, ça m'étonnerais que vous le soyez mieux en Daikin! Vrai ordinateur, aucune documentation technique, et une hote-line qui vous dépanne avec la bible sur les genoux!
Par contre, Ciat, une marque qui fabrique des systèmes frigorifiques depuis des décennies, enfin, une très grande expérience.
Après, si vous avez eu un mauvais installateur et un mauvais dépanneur, Ciat n'y est pour rien.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Georges32 a écrit :Bonsoir.
Pour moi, il n'y a pas photo: entre Ciat et Daikin, sans hésiter, Ciat. Les 2 matériels n'ont rien à voir. La Daikin, si vous avez mal été dépanné en Ciat, ça m'étonnerais que vous le soyez mieux en Daikin! Vrai ordinateur, aucune documentation technique, et une hote-line qui vous dépanne avec la bible sur les genoux!
Par contre, Ciat, une marque qui fabrique des systèmes frigorifiques depuis des décennies, enfin, une très grande expérience.
Après, si vous avez eu un mauvais installateur et un mauvais dépanneur, Ciat n'y est pour rien.
G32
100% d'accord… mais la Yuna n'est-elle pas un peu "jeune" ?
Ne risque-t-on pas de voir quelques problème se régler sur le terrain ?
Je dis ça à contre-cœur car ma préférence va généralement pour Ciat.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

VincentN a écrit :
Georges32 a écrit :Bonsoir.
Pour moi, il n'y a pas photo: entre Ciat et Daikin, sans hésiter, Ciat. Les 2 matériels n'ont rien à voir. La Daikin, si vous avez mal été dépanné en Ciat, ça m'étonnerais que vous le soyez mieux en Daikin! Vrai ordinateur, aucune documentation technique, et une hote-line qui vous dépanne avec la bible sur les genoux!
Par contre, Ciat, une marque qui fabrique des systèmes frigorifiques depuis des décennies, enfin, une très grande expérience.
Après, si vous avez eu un mauvais installateur et un mauvais dépanneur, Ciat n'y est pour rien.
G32
100% d'accord… mais la Yuna n'est-elle pas un peu "jeune" ?
Ne risque-t-on pas de voir quelques problème se régler sur le terrain ?
Je dis ça à contre-cœur car ma préférence va généralement pour Ciat.
:lol: :P Tu préfères régler les quelques problèmes dans un plat de riz :lol: :P :arrow:
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Ciat fait plus costaud mais leur machine n'est pas à l'abri de panne.
Pour des petites puissances comme ca je prefere Daikin.
Pour de grosses machines je priviligerai Ciat.
Cdlt.