Bonjour à tous,

Nouveau sur ce forum, j'aimerai avoir votre avis sur ces devis avant décision rapide.
Contexte : Bourgogne plutôt froid, maison 1930 sans mitoyenneté en milieu rural, 150 m² habitables, 2 adultes, bord de rivière, puits sur nappe à proximité, isolation thermique moyenne/bonne à améliorer (fenêtres déjà changée en D.vit.). Chauffage actuel par chaudière fioul ancienne 2500 à 3000 l/an avec eau chaude + insert bois.

Projet : Pac sur puits. Eau chaude sanitaire sera fournie par ballon électrique indépendant 200 litres,

Devis 1

NOS FOURNITURES ET PRESTATIONS
1 Générateur géothermique sur Nappe phréatique bi compresseur de marque AJ TECH
Marque : AJTECH
Type : GEOTWIN 2
Modèle : 120 MONO
Technologie : BI-COMPRESSEUR
Fluide frigorigène : R 410 a
COP NOMINAL SANS LA POMPE : 4.62
Puissance calorifique nominale : 15 400 W, absorbé 3 600 W
Alimentation électrique : Mono 230V+T
Dimensions unité (LxPxH) : 641 x 742 x 1400 mm
Poids : 187 kg
Positionnement : Intérieur
1 Ballon tampon de capacité 200 L
1 Echangeur intermédiaire à plaque 12 kW en inox
1 Pompe de surface de 3,5 m3 avec clapet anti-retour
1 Thermostat d’ambiance sans fil
Raccordement au réseau de chauffage existant, comprenant toutes sujétions (Percements, isolation,
colliers, raccords, brasures, goulottes, etc..
Réalisation de l’alimentation électrique avec protection disjoncteur et raccordement les différents
appareils par câble 1000 RO2V.
Montage selon les règles de la profession, mise en service, contrôle, essais et réglages
BORDEREAU DE PRIX
L’ensemble de ces fournitures et prestations, matériel rendu, installé, en ordre de marche :
Pompe à chaleur géothermique
PAC
1 Pompe à chaleur GEOTWIN 2 / 120 MONO
1 Ballon tampon de 200 L
1 Echangeur intermédiaire
1 Pompe de surface 3,5 m3
1 Thermostat d’ambiance sans fil
Installation du matériel
Raccordement hydraulique et électrique
Mise en service et réglage ens. 13 255,00 €
Total H.T. : 13 255,00 €
T.V.A. (5,5%) : 729,02 €
Total T.T.C. : 13 984,02 €

Devis 2
Un autre installateur ne souhaite pas m'installer une pac en 220V : devis geminox ecolane SE 17C, tri, 14800, euros sans raccordement ni travaux électriques en tri (travaux importants à prévoir, compteur à 35 m de la maison + abonnement ...). 1 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous téléphonique avec EDF !

(Ca ne marche pas bien en mono ?)

Globalement, en lisant ce forum depuis quelques jours, je suis perplexe sans être naïf : ça n'a pas l'air d'être l'enthousiasme ou les mécontents écrivent-ils plus que les autres ?
En tout cas, bravo pour ce site et ce forum.
Merci à ceux qui passeront quelques temps à lire ce post.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Salut !

Ta démarche n'est pas sans me rappeler la mienne il y a 4 ans.. Déja, excellent choix pour ce qui est de la source de chaleur. Bien.

Ensuite, le devis proposé est normal en terme de tarif, mais le matériel n'est pas de tout premier choix et le dimensionnement n'est pas bon.

Si les 2500/3000 l de fioul correspondent à un confort satisfaisant, Il te faut plutôt une PAC d'une dizaine de kW, quitte à prendre un appoint elec de 4 kW pour te sécuriser, mais, tu le constateras vite, il ne sera jamais nécessaire.

Donc PAC plus petites, c'est des économies, du coup, part plutôt sur du NIBE/DIMPLEX/STIEBEL/VIESSMANN/ERSET/WATTERKOTE, marques tres supérieures en terme de fiabilité, d'antériorité, et au dessus du lot en terme de perf. Elle sont plus chere que du AJTECH, mais ce sont les références du marché.

Ensuite la pompe à eau doit etre tres tres bien dimensionnée, la plus petite possible, avec une PAC de 10 kW, un débit de seulement 1,5 m3/h est necessaire, sans reservoir tampon pression sur ce circuit !

L'échangeur externe, c'est fonction des marques ET SURTOUT de la qualité de l'eau, analyse à effectuer (Dimplex, Erset..).

Le triphasé, c'est le top, mais si tu es en mono, pour une PAC de 10 kW, t'embête pas, reste en mono, les COP sont un tout petit peu moins bon, mais c'est pas tres significatif.

Voila pour une première approche !

2 point primordiaux maintenant :

Isolation de la maison : quid ? améliorations possibles etc...
Dimensionnement actuel des radiateur, i.e regime thermique de fonctionnement (typiquement, à quelle température sont tes radiateur pour un bon confort dans la maison quand il fait -10°C dehors)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.