Besoin conseil pour PAC Mitsubishi modul'o 40

Répondre
Tyfoot
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. déc. 04, 2010 5:05 pm

Besoin conseil pour PAC Mitsubishi modul'o 40

Message par Tyfoot »

Bonjour,

Nous venons d'emménager dans une maison d'environ 100-110m² (2,50m de hauteur moyenne sous plafond).
On nous propose d'installer en relève de chaudière ELM Leblanc Megalis
- une PAC Mitsubishi Modul'o 40 (13,3kw - 60°C) avec module hydraulique + commande de régulation + ballon tampon 100L
Le tout avec garantie 5 ans pièces, main d'oeuvre et déplacements
Total: 12 500€ pose comprise

Pour la maison (nous habitons en IDF)
Niveau isolation moyen
Abo EDF actuel 6kVa (Monophasé 220V)
Besoins calculés: 12 550 W

Nous avons eu deux autres devis:
- PAC Hitachi RHUE 5 AVHN (15kw) avec substitution de chaudière remplacée par ballon ECS à 16 000€ ttc (remise excep de 4000€)
- PAC Daikin HT Alterma 11kW (relève de chaudière) à 11200 €

Qu'en pensez-vous? J'ai des doutes sur:
1- L'économie réellement réalisée notamment lorsque les t° tombent à -5/-10°C comme actuellement
2- La nuisance sonore car l'élément extérieur sera posé à proximité de la porte d'entrée qui n'est pas très bien isolée.

Merci pour votre aide
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 390
Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
Localisation : Limite Drome/Ardeche

Message par STEPH26 »

Bonjour,

En ce qui concerne la MODULO, je ne conseille pas malgré que j'en posséde une :cry: .
De plus 12500€ alors que le prix public est de 7500€ cela laisse de la marge pour un ballon tampon de 100 Litres et la MO :cry:
Le seul devis à peu près raisonnable est celui de la DAIKIN HT.

Il faut garder la chaudiére pour les jours les plus froids ou elle viendra aider la PAC à chauffer.

En ce qui concerne l'abonnement EDF tu seras obligé de passer à plus gros!!!!

Attention les puissances de PAC Moyenne Température (MODULO et HITACHI) sont données pour une température extérieure de 7° et de l'eau à 35°. La Modulo 40 ne sort plus que 6600 W à -5°pour une eau à 55°.
Comment on été calculés les besoin de 12550W, cela me parrais irréaliste.
Voir ici pour se donner une idée :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Quelle est l'isolation actuelle?
Quelle est la consommation de GAZ de la chaudiére?
Plancher chauffant ou radiateurs?

Ne pas se presser; mieux vaut se laisser le temps d'étudier tout cela que payer beaucoup trop cher une PAC qui ne seras pas adaptée :) et il est encore plus économique de commencer à isoler :lol:

Stéphane
climtech
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mer. oct. 20, 2010 8:05 pm

proposition

Message par climtech »

EDIT Chanbon:
Pas de pub directe dans les sections du forum; seulement autorisée dans la section dédiée.
shak-ran
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 703
Enregistré le : dim. juin 27, 2010 9:17 am

Re: proposition

Message par shak-ran »

EDIT Chanbon:
Citation d'un message modéré.
Répondre