Choix PAC Viessmann Vitocal350 AWO ou Atlantic ALFEA S16?

Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Choix PAC Viessmann Vitocal350 AWO ou Atlantic ALFEA S16?

Message par Dan59000 »

Bonjour, petit nouveau dans la domaine de la PAC, j'ai besoin de vos avis. :roll:

2 installations me sont proposées pour une rénovation : une en HT et l'autre BT.

- Viessmann Vitocal 350 AWO 114 (mod.2009) + BT 200L + 10 radiateurs (dont 2 design)+ pose = 17.500 €

- Atlantic Alfea Excelia S16 + 10 radiateurs + pose = 17.000 €

Comme les 2 installations sont différentes, je ne sais laquelle choisir.

La maison est correctement isolée (30cm de LDR au 1er étage, parquet avec super isolant, double vitrage futur en 4-16-4 argon, maison bien orientée dans le 59).

Ce qui nous fait hésiter :
- La Viessmann est un modèle destockée de 2009 (elle a été améliorée depuis). Plus "bruyante" que l'Alféa. Installateur expérimenté mais pas très clair dans ses explications.

- L'Alféa est installée par une station agrée, PAC très silencieuse, meilleur COP. Installateur pro et carré.

Qu'en dites-vous ???

Merci de votre aide.

Question subsidiaire : faut-il faire une dalle ou pas ? Les 2 veulent la poser sur un ternaire, avec patins caoutchouc... :?: [/b]
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Aie, je suis outré que l'on te propose une Viessmann 350 haute température alors même que la pose des radiateurs est incluse dans la prestation.

Le mec est un guignol, car en posant les radiateurs, si il n'est pas trop bête, il DOIT faire en sorte que la PAC travaille à la température la plus basse possible (coté eau de chauffage) afin d'optimiser les perf de l'install'.

La maison semble pas mal isolée, elle devrait etre facile à chauffer avec du matos moyenne température (par exemple Viessmann, Dimplex, Stiebel...), et avec un super COPA.

Le prix de l'install Viessmann me semble bien compétitif ! (la PAC est vraiment le haut de gamme Viess, + pose et fourniture de 10 radiateurs : c'est "pas cher"

Dommage que le mec soit visiblement incompétant.

Pour l'autre install', je connais pas le matos (un cran en dessous de viessmann), mais la question est la même : comment l'installateur dimensionne-t-il les radiateurs par rapport aux déperditions ?

A suivre, mais pas de précipitation !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

nappe phreatique a écrit :Aie, je suis outré que l'on te propose une Viessmann 350 haute température alors même que la pose des radiateurs est incluse dans la prestation.

Le mec est un guignol, car en posant les radiateurs, si il n'est pas trop bête, il DOIT faire en sorte que la PAC travaille à la température la plus basse possible (coté eau de chauffage) afin d'optimiser les perf de l'install'.

La maison semble pas mal isolée, elle devrait etre facile à chauffer avec du matos moyenne température (par exemple Viessmann, Dimplex, Stiebel...), et avec un super COPA.

Le prix de l'install Viessmann me semble bien compétitif ! (la PAC est vraiment le haut de gamme Viess, + pose et fourniture de 10 radiateurs : c'est "pas cher"

Dommage que le mec soit visiblement incompétant.

Pour l'autre install', je connais pas le matos (un cran en dessous de viessmann), mais la question est la même : comment l'installateur dimensionne-t-il les radiateurs par rapport aux déperditions ?

A suivre, mais pas de précipitation !
La PAC est un modèle 2009 en stock : il me propose 30% de remise. C'est pour cela qu'elle parait moins chère.

Tu penses qu'il vaut mieux travailler en MT ou BTemperature ?? pourquoi es-tu choqué de la pose des radiateurs ? :?:

Faut-il travailler alors en PC à réponse rapide ?? J'ai déjà vu des pubs là dessus mais j'ai peur du prix au m2...

Merci. :lol:
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

RV45 a écrit :Pas très claire ton installateur viessmann, il faut pas force la nature. Dommage car le matériel est meilleur que l Atlantic. mais il faut nous en dire plus sur ta maison surface localisation pour identifie tes déperditions. Une Vitocal 300A suffirait peut être et la point de vu silence elle est vraiment remarquable et moins chère que la la Vitocal 350.
Mais tout cela c'est une question de puissance necessaire.
Sur la maison, elle date de 1976, 200m2 habitables au total dont étage de 80m. Individuelle. Sur vide sanitaire total. Plafond à 2m70.
Isolation : murs de 22, isolation de 10, platre sur 5. Rampants isolés en 18 LdV, toiture en 30 LdR.
Surface vitrée 30m2, 4-16-4, chassis alu en RT2012.
Petite piscine de 6m2(chauffage futur imaginé avec la PAC). Cheminée prévue aussi dans SAM.
J'envisage aussi de passer en VMC DF...

Et le tout est situé à Villeneuve d'Ascq 59650... :P
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Dan59000 a écrit :
La PAC est un modèle 2009 en stock : il me propose 30% de remise. C'est pour cela qu'elle parait moins chère.

Tu penses qu'il vaut mieux travailler en MT ou BTemperature ?? pourquoi es-tu choqué de la pose des radiateurs ? :?:

Faut-il travailler alors en PC à réponse rapide ?? J'ai déjà vu des pubs là dessus mais j'ai peur du prix au m2...

Merci. :lol:
Ok pour la remise, d'ou ce tarif bien placé.

Pour le travail en MT, c'est surtout mieux pour ton futur COPA, inutile d'avoir une chère PAC HT avec des petits radiateurs tres chauds si tu peux avoir une PAC MT (moins chère) qui couvre tout tes besoins, avec de grands radiateurs tièdes et donc un COP physiquement meilleur. Plus les radiateurs sont grands, mieux c'est !

Ta maison est bien isolée, et une puissance de l'ordre de 11 kW à la tempé de base devrait t'assurer un confort parfait.

Je suis choqué par le fait que ton installateur, qui pose les radiateurs, n'a pas tout de suite dimensionné les radiateurs de telle sorte qu'une PAC MT suffise largement, histoire d'avoir un bon COPA.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

Merci. :lol:[/quote]

Ok pour la remise, d'ou ce tarif bien placé.

Pour le travail en MT, c'est surtout mieux pour ton futur COPA, inutile d'avoir une chère PAC HT avec des petits radiateurs tres chauds si tu peux avoir une PAC MT (moins chère) qui couvre tout tes besoins, avec de grands radiateurs tièdes et donc un COP physiquement meilleur. Plus les radiateurs sont grands, mieux c'est !

Ta maison est bien isolée, et une puissance de l'ordre de 11 kW à la tempé de base devrait t'assurer un confort parfait.

Je suis choqué par le fait que ton installateur, qui pose les radiateurs, n'a pas tout de suite dimensionné les radiateurs de telle sorte qu'une PAC MT suffise largement, histoire d'avoir un bon COPA.[/quote]

Bon tu vas tomber de ta chaise alors : les 2 me proposent un 16 kW (l'un en BT et l'autre THT)....

Ils m'ont bien signalé qu'il fallait des radiateurs de belle taille pour exploiter la PAC. L'un part avec des radiateurs verticaux en partie par exemple.

Tous les travaux d'isolation vont être lancés: la maison est pour l'instant classée en G !
Radiateurs electrique vieux de 35 ans, peu d'isolation pour l'instant...etc etc...

Et sur l'install externe, dalle ou pas dalle ?? :?: :?: :?:

Merci pour tes remarques !! :roll:
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Dan59000 a écrit :
Bon tu vas tomber de ta chaise alors : les 2 me proposent un 16 kW (l'un en BT et l'autre THT)....
Et non, je ne tombe pas de ma chise, car il te faudra environ 11 kW à la tempé de base, pas à 7°C, or la puissance que tu indique est celle de la PAC à 7°C/35°C

vers -10°C, ces PAC ne font plus qu'une grosse dizaine de kW, c'est bien (même si j'ai l"impression qu'ils n'ont pas pleinement conscience de la façon dont on dimensionne une aéro, mais passons....)
Ils m'ont bien signalé qu'il fallait des radiateurs de belle taille pour exploiter la PAC. L'un part avec des radiateurs verticaux en partie par exemple.
Bien, mais il faut que ce soit chiffré ! tableau de la puissance des radiateurs à telle tempé de fonctionnement. Et je persiste, te proposer une PAC HT (la Viessmann) dans ces conditions reste un non sens total
Tous les travaux d'isolation vont être lancés: la maison est pour l'instant classée en G !
Radiateurs electrique vieux de 35 ans, peu d'isolation pour l'instant...etc etc...
Plus c'est isolé, mieux c'est !
Et sur l'install externe, dalle ou pas dalle ?? :?: :?: :?:

Merci pour tes remarques !! :roll:
PAC posée sur une dalle béton tu veux dire ? Bien sur !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

nappe phreatique a écrit :
Dan59000 a écrit :
Bon tu vas tomber de ta chaise alors : les 2 me proposent un 16 kW (l'un en BT et l'autre THT)....
Et non, je ne tombe pas de ma chise, car il te faudra environ 11 kW à la tempé de base, pas à 7°C, or la puissance que tu indique est celle de la PAC à 7°C/35°C

vers -10°C, ces PAC ne font plus qu'une grosse dizaine de kW, c'est bien (même si j'ai l"impression qu'ils n'ont pas pleinement conscience de la façon dont on dimensionne une aéro, mais passons....)
Ils m'ont bien signalé qu'il fallait des radiateurs de belle taille pour exploiter la PAC. L'un part avec des radiateurs verticaux en partie par exemple.
Bien, mais il faut que ce soit chiffré ! tableau de la puissance des radiateurs à telle tempé de fonctionnement. Et je persiste, te proposer une PAC HT (la Viessmann) dans ces conditions reste un non sens total
Tous les travaux d'isolation vont être lancés: la maison est pour l'instant classée en G !
Radiateurs electrique vieux de 35 ans, peu d'isolation pour l'instant...etc etc...
Plus c'est isolé, mieux c'est !
Et sur l'install externe, dalle ou pas dalle ?? :?: :?: :?:

Merci pour tes remarques !! :roll:
PAC posée sur une dalle béton tu veux dire ? Bien sur !
Mille mercis pour tes conseils... :lol:

Le plus dur dans le domaine des PAC -que nous découvrons- est de pouvoir trier le vrai du faux...et de l'argument commercial à 2 balles !!

Sur le devis Atlantic (nettement mieux fait que la Viessmann), j'ai ceci :
- Température extérieure de base : -9°C
- Déperditions estimées : 14748 W
- Puissance demandée pour la P.A.C. : 17697.6 W
- Taux de dimensionnement demandé : 1.2
- 1.2 x Déperditions - 4500 W de l'appoint intégré
- Puissance calorifique de la P.A.C. à la température de base : 13526 W
- Puissance absorbée de la P.A.C. à la température de base : 7259 W
- Puissance de l'appoint électrique intégrée dans le calcul : 4500 W
- Puissance réelle de l'appoint électrique : 9000 W
- Taux de dimensionnement réel : 1.2

ça ne me parle pas des tonnes tous ces chiffres...

sur la viessmann, j'ai uniquement cela :
1 POMPE A CHALEUR VIESSMANN VITOCALAL 350-A awo 114
puissance calorifique nominale 16700Watts 65°
tension 380 volts
10 radiateurs équipé pour une puissance totale de 21000Watts
- 21000 watts c’est la puissance des radiateurs et non pas des besoins de la maison. Les radiateurs sont donnés pour une entré d’eau à 70° il a donc doublé la puissance des radiateurs pour qu’il puisse travailler à 50°, ceci pour augmenter le rendement de la PAC et pour lui permettre d’être suffisante par – 9° extérieure. La maison demande 12500 watts bassin d’eau compris.
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Dan59000 a écrit : Mille mercis pour tes conseils... :lol:

Le plus dur dans le domaine des PAC -que nous découvrons- est de pouvoir trier le vrai du faux...et de l'argument commercial à 2 balles !!
Je ne te le fait pas dire !!
Sur le devis Atlantic (nettement mieux fait que la Viessmann), j'ai ceci :
- Température extérieure de base : -9°C
- Déperditions estimées : 14748 W
- Puissance demandée pour la P.A.C. : 17697.6 W
- Taux de dimensionnement demandé : 1.2
- 1.2 x Déperditions - 4500 W de l'appoint intégré
- Puissance calorifique de la P.A.C. à la température de base : 13526 W
- Puissance absorbée de la P.A.C. à la température de base : 7259 W
- Puissance de l'appoint électrique intégrée dans le calcul : 4500 W
- Puissance réelle de l'appoint électrique : 9000 W
- Taux de dimensionnement réel : 1.2
Bof, je ne suis pas enthousiasmé par cette présentation de devis :
Déperditions de plus de 14,7 kW à -9°C : Mouaif, correspond à un G de 0,95, vu l'isolation prévue, tu sera mieux, plus probablement en dessous de 0,85.

La puissance de la PAC se calcule à la tempé de base, il doit connaitre la puissance du matos à la tempé de base et comparer aux deperditions, et non pas multiplier la deperdition à Tbase par 1,2 qui est une piroutte pour obtenir un résultat pas trop mauvais mais sans trop savoir pourquoi.... Bref...Pour moi, tout ceci est trop puissant, et une PAC d'env 11 kW à la tempé de base + un petit appoint de 3 ou 4 kW assure confort et marge de securité de puissance.

Et surtout, il ne parle pas des radiateurs, de leur regime thermique de fonctionnement, de la limite basse de fonctionnement de la PAC en fonction de la tempé ext et de la tempé des radiateurs....


ça ne me parle pas des tonnes tous ces chiffres...

sur la viessmann, j'ai uniquement cela :
1 POMPE A CHALEUR VIESSMANN VITOCALAL 350-A awo 114
puissance calorifique nominale 16700Watts 65°
tension 380 volts
10 radiateurs équipé pour une puissance totale de 21000Watts
- 21000 watts c’est la puissance des radiateurs et non pas des besoins de la maison. Les radiateurs sont donnés pour une entré d’eau à 70° il a donc doublé la puissance des radiateurs pour qu’il puisse travailler à 50°, ceci pour augmenter le rendement de la PAC et pour lui permettre d’être suffisante par – 9° extérieure. La maison demande 12500 watts bassin d’eau compris.
Pour la Viessmann, pareil, trop puissant (de mémoire la 112 suffirait), sinon les radiateurs de 21 kW, c'est à DT 50°C, c'est à dire 70°C ! pour etre dans de bonne conditions, en PAC on dimentionne à DT30, soit pour des radiateurs à 50°C à la tempé de base, pour avoir un vrai COPA performant.

Pour avoir la puissance à DT30 de radiateurs, il faut diviser leur puissance à DT50 par env 1,94, il ne te propose en fait que 10800 W à DT30 : c'est un peu juste par rapport à MON dimensionnement, c'est bien trop peu par rapport à SON dimensionnement ! Pour etre bien, il te faudrait au moins 25000 W installé à DT50.

Bref, aucun des deux ne maitrise vraiment son sujet. Comme souvent dommage...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

nappe phreatique a écrit :
Bof, je ne suis pas enthousiasmé par cette présentation de devis :
Déperditions de plus de 14,7 kW à -9°C : Mouaif, correspond à un G de 0,95, vu l'isolation prévue, tu sera mieux, plus probablement en dessous de 0,85.

La puissance de la PAC se calcule à la tempé de base, il doit connaitre la puissance du matos à la tempé de base et comparer aux deperditions, et non pas multiplier la deperdition à Tbase par 1,2 qui est une piroutte pour obtenir un résultat pas trop mauvais mais sans trop savoir pourquoi.... Bref...Pour moi, tout ceci est trop puissant, et une PAC d'env 11 kW à la tempé de base + un petit appoint de 3 ou 4 kW assure confort et marge de securité de puissance.

Et surtout, il ne parle pas des radiateurs, de leur regime thermique de fonctionnement, de la limite basse de fonctionnement de la PAC en fonction de la tempé ext et de la tempé des radiateurs....
nappe phreatique a écrit : Pour la Viessmann, pareil, trop puissant (de mémoire la 112 suffirait), sinon les radiateurs de 21 kW, c'est à DT 50°C, c'est à dire 70°C ! pour etre dans de bonne conditions, en PAC on dimentionne à DT30, soit pour des radiateurs à 50°C à la tempé de base, pour avoir un vrai COPA performant.

Pour avoir la puissance à DT30 de radiateurs, il faut diviser leur puissance à DT50 par env 1,94, il ne te propose en fait que 10800 W à DT30 : c'est un peu juste par rapport à MON dimensionnement, c'est bien trop peu par rapport à SON dimensionnement ! Pour etre bien, il te faudrait au moins 25000 W installé à DT50.

Bref, aucun des deux ne maitrise vraiment son sujet. Comme souvent dommage...
Merci pour tes remarques.

Le chauffagiste qui me propose l'Alfea Atlantic vient de faire ses relevés cet apm pour optimiser la taille des radiateurs. Il veut abaisser la température des radiateurs pour tirer le meilleur COP. En fait, il devrait ajouter 5 à 6 radiateurs pour optimiser le chauffage.

Un autre devis arrive sous peu.

A suivre.
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Dan59000 a écrit :
Le chauffagiste qui me propose l'Alfea Atlantic vient de faire ses relevés cet apm pour optimiser la taille des radiateurs. Il veut abaisser la température des radiateurs pour tirer le meilleur COP. En fait, il devrait ajouter 5 à 6 radiateurs pour optimiser le chauffage.

Un autre devis arrive sous peu.

A suivre.
Bonjour Dan59000,
Je vais te donner mon avis sur les deux PAC. Avis qui diverge légèrement du point de vue de Nappe Phréatique, mais il nous dira son point de vue. :roll:

Oui optimiser la taille des radiateurs car ce n'est pas 21000 W qu'il te faut mais 35000 ou 40000 W (suivant la loi d'eau et la T°C ambiante que tu veux obtenir, ainsi que l'évaluation des déperditions de la maison) sinon cela risque d'être "Just, just".

Nappe pense que le G sera autour de 0.8.......peut être............. mais cela n'est pas sur :?:

Je te conseille vivement de lire ce post :"l'installateur":

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=60

Lorsque nappe phréatique dit:
nappe phréatique a écrit : La puissance de la PAC se calcule à la tempé de base, il doit connaitre la puissance du matos à la tempé de base et comparer aux deperditions, et non pas multiplier la deperdition à Tbase par 1,2 qui est une piroutte pour obtenir un résultat pas trop mauvais mais sans trop savoir pourquoi.... Bref...Pour moi, tout ceci est trop puissant, et une PAC d'env 11 kW à la tempé de base + un petit appoint de 3 ou 4 kW assure confort et marge de securité de puissance.
L'Alféa S16 n'est pas trop puissante (au contraire elle est presque limite pour ne pas dire limite: c'est une inverter elle a une puissance qui représente à peine 80% des déperditions à la T°C de base) car elle donne à la T°C de base qui est de -9°C autour de 10.5Kw et non pas comme te le dit ton installateur 13,526 Kw
Il suffit de regarder la Doc Atlantic ou mieux la certification CERTITA. :lol:
:evil: :evil:
Au dessus de 45°C sortie PAC l'Alféa S16...........Niet niet.

Sauf erreur de ma part :oops: ...........personne n'est parfait, j'ai comparé les deux PAC:

Avec ces conditions:
G = 0.8 (admettons :?: )
T°C ambiante 21°C
T°C de base = -9°C
200 M2 hauteur sous plafond 2.7M Volume = 540M3

Cela donne environ 13 KW (12.96 KW exactement) de déperditions. Ton installateur annonce 14.748Kw et il n'a peut être pas tord.
C'est un des points délicats à évaluer (même les BE se plantent parfois)

Pour une puissance radiateur de 31000 W et pas 21000 W
Une loi d'eau de:
A -9°C T°C sortie PAC 49°C (L'Aféa ne sera pas capable de sortir cette T°C, elle va commencer à coincer vers -5°C donc il faudra l'appoint électrique)
A 20°C T°C sortie PAC 22°C

La Vitocal couvrira les déperditions jusqu'à la T°C de base de -9°C
Elle a un meilleur COP dans les T°C basses 2.4 pour pour 2.05 à -7/45
45°C correspond au réglage de la loi d'eau énoncée ci dessus à -7°C extérieur.

L'Alfea a un COP plus bas et en en plus elle sollicitera les appoints vers -5°C
Si le pourcentage de T°C extérieure (négatives ou proche de 0°C) l'hiver chez toi est important..............tu vois quel peut être l'impact sur la consommation!

Par contre l'Alféa a un meilleur COP dans les T°C plus clémentes. 3.90 pour 3.7 à 7/35
35°c correspond au réglage de la loi d'eau énoncée ci dessus à +7°C extérieur.

J'avais fait une comparaison sur le COP entre la technique EVI HT et la MT dans différentes marques et j'arrivais toujours à la même conclusion:
L'EVI est plus performant dans les T°C basses et la MT prend le dessus dans les T°C clémentes.

Ma conclusion indépendamment de la Marque et des deux technologies différentes
Avec l'Alféa c'est limite limite.
Avec la Vitocal tu as une marge en cas d'erreur d"évaluation du G et de la puissance des radiateurs

Pour ce qui est de la performance ( le COP) cela est très difficile de dire, mais je vois tellement sur le forum, des installation sous évaluées en puissance avec des rendements catastrophiques et une T°C ambiante qui n'est pas au rendez vous que...............à prix égal je prendrais la sécurité.

En ce concerne les deux installateurs :oops: :oops: :oops: :oops: pour l'évaluation de la puissance des radiateurs..........on ne peut pas dire qu'ils sont au TOP :P

Une seule méthode: demander à voir des installations réalisées.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

alain30 a écrit :
Dan59000 a écrit :
Le chauffagiste qui me propose l'Alfea Atlantic vient de faire ses relevés cet apm pour optimiser la taille des radiateurs. Il veut abaisser la température des radiateurs pour tirer le meilleur COP. En fait, il devrait ajouter 5 à 6 radiateurs pour optimiser le chauffage.

Un autre devis arrive sous peu.

A suivre.
Bonjour Dan59000,
Je vais te donner mon avis sur les deux PAC. Avis qui diverge légèrement du point de vue de Nappe Phréatique, mais il nous dira son point de vue. :roll:
Salut Alain, toujours prompt a ferrailler sur CT, mais c'est bien pour la santé de CT et surtout la qualité de l'info qu'on y trouve :wink:
Oui optimiser la taille des radiateurs car ce n'est pas 21000 W qu'il te faut mais 35000 ou 40000 W (suivant la loi d'eau et la T°C ambiante que tu veux obtenir, ainsi que l'évaluation des déperditions de la maison) sinon cela risque d'être "Just, just".
J'approuve totalement, le chiffre que j'ai donné était à strict minima, plus c'est mieux.
Nappe pense que le G sera autour de 0.8.......peut être............. mais cela n'est pas sur :?:
Vu l'effort d'isolation : double vitrage neuf intégral, 10 cm sur les murs, 30 cm sous toiture, et tout neuf, en plus maison déjà grande, 120 m2 au rdc, 80 m2 à l'étage, belle compacité je ne me mouille pas trop en estimant un G de 0,8.

Lorsque nappe phréatique dit:
nappe phréatique a écrit : La puissance de la PAC se calcule à la tempé de base, il doit connaitre la puissance du matos à la tempé de base et comparer aux deperditions, et non pas multiplier la deperdition à Tbase par 1,2 qui est une piroutte pour obtenir un résultat pas trop mauvais mais sans trop savoir pourquoi.... Bref...Pour moi, tout ceci est trop puissant, et une PAC d'env 11 kW à la tempé de base + un petit appoint de 3 ou 4 kW assure confort et marge de securité de puissance.
L'Alféa S16 n'est pas trop puissante (au contraire elle est presque limite pour ne pas dire limite: c'est une inverter elle a une puissance qui représente à peine 80% des déperditions à la T°C de base) car elle donne à la T°C de base qui est de -9°C autour de 10.5Kw et non pas comme te le dit ton installateur 13,526 Kw
Mea culpa, +1 pour Alain, je n'ai pas vérifié la puissance de cette PAC à la tempé de base, et j'ai fait confiance aux chiffres cité par l'installateur.

Bien vu Alain, ceci démontre encore une fois combien il faut etre prudent envers les chiffres fournis, et ne se referer qu'à des sources fiables.
Il suffit de regarder la Doc Atlantic ou mieux la certification CERTITA. :lol:
:evil: :evil:
Au dessus de 45°C sortie PAC l'Alféa S16...........Niet niet.
Oui Alain ! Je parle d'ailleurs de ce pb dans mon post précédent :

"Et surtout, il ne parle pas des radiateurs, de leur regime thermique de fonctionnement, de la limite basse de fonctionnement de la PAC en fonction de la tempé ext et de la tempé des radiateurs.... "
Sauf erreur de ma part :oops: ...........personne n'est parfait, j'ai comparé les deux PAC:

Avec ces conditions:
G = 0.8 (admettons :?: )
T°C ambiante 21°C
T°C de base = -9°C
200 M2 hauteur sous plafond 2.7M Volume = 540M3

Cela donne environ 13 KW (12.96 KW exactement) de déperditions. Ton installateur annonce 14.748Kw et il n'a peut être pas tord.
C'est un des points délicats à évaluer (même les BE se plantent parfois)
Ben....

OK pour le besoin de puissance total, mais pas pour la puissance de la PAC optimum à installer

Si tu lis les bonnes doc (Viessmann...) ils préconisent un dimentionnement autre:

"Avec les configurations typiques, la puissance calorifique de la pompe
à chaleur est à dimensionner entre 50 et 70 % du besoin de chauffage
maximum requis du bâtiment conformément à la norme en vigueur. La
part de la pompe à chaleur au travail de chauffage annuel est d'environ
85 à 92 %."

Soit un optimum a installer de l'ordre de 9-10 kW à la tempé de base, + 4 kW d'appoint elec. Je disais 11 kW dans l'autre post, c'etait déja fourchette haute.

Reste que en effet, si l'Alfea fait bien 10,5 kW à la tempé de base, elle est pas mal dimensionnée, mais avoue que le mec est tombé dessus complètement par hasard, sans rien avoir maitrisé du processus intellectuel de dimensionnement !

Pour une puissance radiateur de 31000 W et pas 21000 W
Une loi d'eau de:
A -9°C T°C sortie PAC 49°C (L'Aféa ne sera pas capable de sortir cette T°C, elle va commencer à coincer vers -5°C donc il faudra l'appoint électrique)
A 20°C T°C sortie PAC 22°C

La Vitocal couvrira les déperditions jusqu'à la T°C de base de -9°C
Elle a un meilleur COP dans les T°C basses 2.4 pour pour 2.05 à -7/45
45°C correspond au réglage de la loi d'eau énoncée ci dessus à -7°C extérieur.

L'Alfea a un COP plus bas et en en plus elle sollicitera les appoints vers -5°C
Si le pourcentage de T°C extérieure (négatives ou proche de 0°C) l'hiver chez toi est important..............tu vois quel peut être l'impact sur la consommation!

Par contre l'Alféa a un meilleur COP dans les T°C plus clémentes. 3.90 pour 3.7 à 7/35
35°c correspond au réglage de la loi d'eau énoncée ci dessus à +7°C extérieur.
100% d'accord avec cette analyse.

Ma conclusion indépendamment de la Marque et des deux technologies différentes
Avec l'Alféa c'est limite limite.
Avec la Vitocal tu as une marge en cas d'erreur d"évaluation du G et de la puissance des radiateurs
+1

Sauf pour l'impact du G, cf courbes doc Viessmann, au dessus d'un dimensionnement à 60%, l'effet d'une erreur est extrêmement faible. Faudrait vraiment ce gaufrer de beaucoup (G>1) pour que ça se connaisse vraiment sur les conso.
Pour ce qui est de la performance ( le COP) cela est très difficile de dire, mais je vois tellement sur le forum, des installation sous évaluées en puissance avec des rendements catastrophiques et une T°C ambiante qui n'est pas au rendez vous que...............à prix égal je prendrais la sécurité.
Oui, mais l'erreur provient le plus souvent du pb que tu souligne pour l'Alfea : tempé max de la PAC inférieure à ce que les radiateurs et les deperd de la maison exigent par temps froid, et pas (ou tres rarement) de la puissance brute. C'est pour ça qu'il faut etre precis, comme tu l'as été pour depertager les deux PACs proposées.
En ce concerne les deux installateurs :oops: :oops: :oops: :oops: pour l'évaluation de la puissance des radiateurs..........on ne peut pas dire qu'ils sont au TOP :P
Une seule méthode: demander à voir des installations réalisées.
+1 !

Dan, tu peux remercier Alain qui a trouvé le temps de faire l'étude précise des deux propos (je n'ai fait que survoler le sujet en pointant du doigt les incoherences) Un BE ne ferait pas mieux (et souvent bien moins bien !)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

alain30 a écrit : J'avais fait une comparaison sur le COP entre la technique EVI HT et la MT dans différentes marques et j'arrivais toujours à la même conclusion:
L'EVI est plus performant dans les T°C basses et la MT prend le dessus dans les T°C clémentes.

Ma conclusion indépendamment de la Marque et des deux technologies différentes
Avec l'Alféa c'est limite limite.
Avec la Vitocal tu as une marge en cas d'erreur d"évaluation du G et de la puissance des radiateurs

Pour ce qui est de la performance ( le COP) cela est très difficile de dire, mais je vois tellement sur le forum, des installation sous évaluées en puissance avec des rendements catastrophiques et une T°C ambiante qui n'est pas au rendez vous que...............à prix égal je prendrais la sécurité.

En ce concerne les deux installateurs :oops: :oops: :oops: :oops: pour l'évaluation de la puissance des radiateurs..........on ne peut pas dire qu'ils sont au TOP :P

Une seule méthode: demander à voir des installations réalisées.

Cordialement,

Alain30.
Cher Alain30,

merci merci merci !!

Devant un tel travail et une telle analyse, je dis Monsieur Alain30...:D

Véritablement compréhensible, intéressant et plein de bonnes infos.

Je vais suivre ton conseil et demander à voir des installations. Le n°2 sur l'Alféa me l'a proposé hier.
Je dois aussi visiter un voisin qui a une De Dietrich ROE +18TH.

En tout cas, ce forum et vous, chers forumeurs, m'apportent beaucoup d'infos et de réflexes pour les recherches de notre chauffage.

Mille mercis à toi, à Nappe Phéatique, et RV45.
J'attends le 3e devis d'un autre chauffagiste...

Et si nous installons une double flux en plus, y'a t'il impact sur les PAC et leurs puissances ??

A bientot.
Daniel.
:roll:
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Bonsoir à tous,
Alain30 a écrit : Nappe pense que le G sera autour de 0.8.......peut être............. mais cela n'est pas sur :?:
nappe phreatique a écrit : Vu l'effort d'isolation : double vitrage neuf intégral, 10 cm sur les murs, 30 cm sous toiture, et tout neuf, en plus maison déjà grande, 120 m2 au rdc, 80 m2 à l'étage, belle compacité je ne me mouille pas trop en estimant un G de 0,8.
Oui Nappe normalement autour de 0.8 si le travail d’isolation est réalisé correctement, mais dans le bâtiment cela est comme dans le chauffage et même peut être pire. Tu as les PROS et ……..les autres. C’est pour cela que je suis prudent.

Je n’ai jamais vu une isolation par excès………..mais toujours par défaut.

Combien de fois j’ai vu les isolants mal posés, non jointifs, écrasés. Les ponts thermiques à foison alors que beaucoup pouvaient être évités sans surcoût. Des isolations de comble faites à « l’arrache », des super menuiseries dont le pouvoir isolant est en partie gâché par une pose mal réalisée. etc etc. Et je ne parlerai pas des constructions en briques alvéolaires (très bon produit) qui devient beaucoup moins performant avec une réalisation quelconque.
nappe phreatique a écrit : Ben....

OK pour le besoin de puissance total, mais pas pour la puissance de la PAC optimum à installer

Si tu lis les bonnes doc (Viessmann...) ils préconisent un dimensionnement autre:

"Avec les configurations typiques, la puissance calorifique de la pompe
à chaleur est à dimensionner entre 50 et 70 % du besoin de chauffage
maximum requis du bâtiment conformément à la norme en vigueur. La
part de la pompe à chaleur au travail de chauffage annuel est d'environ
85 à 92 %."

Soit un optimum a installer de l'ordre de 9-10 kW à la tempé de base, + 4 kW d'appoint elec. Je disais 11 kW dans l'autre post, c'etait déja fourchette haute.
CIAT faisait une erreur sur le dimensionnement du ballon tampon (bien souvent trop petit) ils ont corrigés le « tir » c’est une réaction responsable.

VIESSMANN préconisait avant comme tu l’indiques le dimensionnement entre 50 et 70% avec 85 à 92% d’utilisation de la PAC.
Et bien VIESSMANN a aussi revu sa position : c’est maintenant entre 70 et 85% avec 92 à 98% d’utilisation de la PAC.

J’ai mis un extrait de la Doc VIESSMAN dans le post : l’installateur que tu as pourtant lu. IL est vrai que j’ai écrit : "voici les recommandations d’un grand constructeur allemand" sans préciser que c’était VIESSMANN.

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=60

Je partage assez bien l’avis de Givais quand il dit :
Givais a écrit : moi je préconise entre 75 et 85% selon les régions (justement pour solliciter intelligemment l'appoint).
Mais attention avec une Inverter c'est 100% des déperditions voire +.
Et même plus puisque j’aurais tendance à dimensionner pratiquement à 100%.
Et je suis un peu étonné, car il me semble avoir lu je sais plus dans quel post que toi aussi tu partageais cette vision surtout dans la rénovation.
Maintenant il évident que le cout de l’investissement intervient dans la décision entre le choix d’une PAC plus petite avec résistances et moins chère ou plus grosse sans résistance et plus chère, mais dans le cas de Dan59000 il a l’opportunité d’avoir un prix intéressant.
nappe phreatique a écrit : +1

Sauf pour l'impact du G, cf courbes doc Viessmann, au dessus d'un dimensionnement à 60%, l'effet d'une erreur est extrêmement faible. Faudrait vraiment ce gaufrer de beaucoup (G>1) pour que ça se connaisse vraiment sur les conso.
Oui c'est vrai, l'impact du G a une influence moindre sur le point d'équilibre entre la puissance de la PAC et les déperditions (puissance brute ).
Mais aussi et surtout sur le point d'équilibre entre la puissance des radiateurs et les déperditions.(comme tu le soulignes d'ailleurs)
C'est un tout, on ne peut dissocier Puissance PAC et Puissance radiateur.

Si tu est dans une région ou la T°C extérieure est souvent comprise entre -3°C et -5 -6°C, la variation du G aura très certainement une importance sur la conso (dans l'exemple cité bien sur).

Regarde simplement une variation de 0.1 sur le G sur l'Alféa S16 (avec les conditions énoncées plus haut dans l'étude.)
Faire CTRL+ pour zoomer les graphes.
G=0.8 déperditions 12.96Kw, la courbe de la puissance radiateur en rouge couvre juste mais couvre les déperditions en noir
En bleu: la puissance de la PAC et en violet la loi d'eau (échelle de droite)

Image


Maintenant G=0.9 déperditions 14.58Kw à partir de 15°C on est dans les "choux" .
Tu vois donc l'importance et pourquoi je dis qu'il est préférable d'adopter la prudence et qu'il vaut mieux surévaluer que sous évaluer la puissance.

Image

Tu te "gaufres" sur les radiateurs et le G (un peu bien sur !) avec une loi d'eau légèrement plus haute tu rattrapes le "coup".
Et d'ailleurs l'étude de Nicolas Beauquis va dans ce sens. La perte de rendement sur une surévaluation de puissance est bien moindre qu'une sous évaluation.


PAC sous dimensionnée (60% des déperditions au lieu de 70%) = 8.2% de surconsommation
PAC sur dimensionnée (80% des déperditions au lieu de 70%) = 2% de surconsommation
PAC sur dimensionnée (90% des déperditions au lieu de 70%) = 3-3.5% de surconsommation



Cordialement,

Alain30

PS
Pour Dan59000, STP

Enlève Monsieur, 30 c'est mon département: laisse uniquement Alain. :lol: c'est mieux et j'espère que cette petite étude te mettras en garde sur les pièges à éviter en faisant le bon choix.
Avatar du membre
Dan59000
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : mar. déc. 07, 2010 12:13 am
Localisation : Villeneuve d'Ascq

Message par Dan59000 »

alain30 a écrit :Bonsoir à tous,
Alain30 a écrit :
Maintenant G=0.9 déperditions 14.58Kw à partir de 15°C on est dans les "choux" .
Tu vois donc l'importance et pourquoi je dis qu'il est préférable d'adopter la prudence et qu'il vaut mieux surévaluer que sous évaluer la puissance.

Image

Tu te "gaufres" sur les radiateurs et le G (un peu bien sur !) avec une loi d'eau légèrement plus haute tu rattrapes le "coup".
Et d'ailleurs l'étude de Nicolas Beauquis va dans ce sens. La perte de rendement sur une surévaluation de puissance est bien moindre qu'une sous évaluation.


PAC sous dimensionnée (60% des déperditions au lieu de 70%) = 8.2% de surconsommation
PAC sur dimensionnée (80% des déperditions au lieu de 70%) = 2% de surconsommation
PAC sur dimensionnée (90% des déperditions au lieu de 70%) = 3-3.5% de surconsommation



Cordialement,

Alain30

PS
Pour Dan59000, STP

Enlève Monsieur, 30 c'est mon département: laisse uniquement Alain. :lol: c'est mieux et j'espère que cette petite étude te mettras en garde sur les pièges à éviter en faisant le bon choix.
Bonsoir Alain,

si je lis bien tes conseils et constats, tu préconises la Viessman Vitocal mais tout en étudiant bien les radiateurs et la puissance totale.

Les 10 radiateurs sont prévus pour le rdc dans ce devis. Le chauffagiste m'a proposé 3 clims pour le haut (chambre du petit, bureau et chambre d'amis). Je préfère passer sur du radiateur et m'assurer une bonne isolation pour l'hiver et pour l'été aussi donc !!

ça ajoute donc 3 ou 4 radiateurs en haut et 2 autres en bas (1 salle de bains et 1 petit dans les WC !).

Quant à la PAC, il s'agit dans mon cas de la 350 AWO (l'ancien modèle donc).

Le nouveau modèle 350 AWHO date de 2010, son COP est meilleur et elle est mieux insonorisée.

Est-ce que ça mérite 3000 € de plus à ton avis ??

Encore merci pour tes graphes.:P je vais étudier cela en détail...

Daniel. :smile2:
Maison en rénovation. 1976. Mur de 22-10 d'isolation-5 de platre. Double vitrage.
Répondre