BT en// ou série? sur le retour ou sur le départ?

Message par alain30 »

RE re Nappe, et les autres forumeurs bien sur :!:

Quelle est ta vision sur l'emplacement et le mode de branchement du BT pour un rendement optimum :?:

Pour les PAC TOR aéro:

En // comme le préconise Viessmann et (CIAT dans la plus part des cas.)

Lorsque le circuit le permet:
En série sur le retour préconisé par CIAT :?:
Ou en série sur le départ comme le préconise Dimplex. :?:


Cordialement,


Alain.

PS:
Je me suis "foutu dedans" je voulais mettre ce post dans celui de DAN :boulet: j'ai fait "nouveau" au lieu de "répondre" :oops:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: BT en// ou série? sur le retour ou sur le départ?

Message par nappe phreatique »

alain30 a écrit :RE re Nappe, et les autres forumeurs bien sur :!:

Quelle est ta vision sur l'emplacement et le mode de branchement du BT pour un rendement optimum :?:

Pour les PAC TOR aéro:

En // comme le préconise Viessmann et (CIAT dans la plus part des cas.)

Lorsque le circuit le permet:
En série sur le retour préconisé par CIAT :?:
Ou en série sur le départ comme le préconise Dimplex. :?:


Cordialement,


Alain.

PS:
Je me suis "foutu dedans" je voulais mettre ce post dans celui de DAN :boulet: j'ai fait "nouveau" au lieu de "répondre" :oops:
Re Alain...

En serie, c'est toujours le mieux, si c'est possible, et si c'est du "vrai" série (100% du débit dans le circuit chauffage, et 0% dans le "bipass special Dimplex", qui permet de respecter le debit mini coté PAC par une feinte de retour à l'envoyeur direct à cause d'une hydraulique coté chauffage incappable de respecter le debit mini PAC.

Que le BT soit avant (DIM) ou apres (CIAT) le circuit chauffage ne change RIEN, la PAC chauffe le MEME volume d'eau avec les MEMES deperditions des emetteurs de chaleurs.

Après, les marques ont développées des régules avec des "philosophies" et des positions de sondes qui peuvent mieux fonctionner dans un cas que dans l'autre (BT avant la V3V de mélange pour une PAC 2 zones (PC et rad) par exemple, pour bénéficier de le l'effet "BT chaud" pour le PC, inertie forte pouvant stabiliser la regulation de la V3V...

En reno, avec une vieille install' radiateur, dans la grande majorité des cas, c'est du "faux serie" à la Dimplex, ou du // à la Viessmann ou Stiebel, le resultat est le même, moins bon que du vrai série, mais c'est à cause des defauts de l'hydraulique preexistante, pas de la PAC ni de sa regule.

Apres, il y a toutes les solutions intermédiaires à la Alain :wink: , mais si la faiblesse est due au circuit hydrau chauffage incapable d'absorber le debit min PAC, le "mal profond", physique, intraitable, demeure, et le résultat sera le même qu'avec une install //

Seule solution vraiment viable pour augmenter le COP toutes choses égales par ailleurs : augmenter la section des tuyaux radiateurs..... Physiquement pertinant mais financièrement rarement amortissable.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: BT en// ou série? sur le retour ou sur le départ?

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : Apres, il y a toutes les solutions intermédiaires à la Alain :wink:
C'est vrai, il a le montage série, le // et le "alain", un mix des deux! :lol: :lol: :wink: