Avis sur devis PAC Viessmann et Stiebel
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
Bonjour ,Delmair
Merci pour la photo ! si tu en à d'autre avant la pose du calorifique et de plus près ,
Pour ce qui est de la baisse de pression peut tu dire qu'elle est ta pression actuel ,c'est en marche ou non ? c'est constant ou celas fait yoyo?
les foreurs ont ils bien tester les raccords (les miens ont été tester à 3,5 bars )
la purge d'air+nettoyage du circuit glycol est super importante avant de la mise en service !!
j'ai la même bécane que toi 2 bars au démarrage puis 1,8 stabiliser maintenant . il peut y avoir une légère variation lorsque la machine tourne mais presque rien !!
As tu contacter ton installateur
Et pour finir qu'elles sont tes T°d'entrées /sorties en marche
ced
Merci pour la photo ! si tu en à d'autre avant la pose du calorifique et de plus près ,
Pour ce qui est de la baisse de pression peut tu dire qu'elle est ta pression actuel ,c'est en marche ou non ? c'est constant ou celas fait yoyo?
les foreurs ont ils bien tester les raccords (les miens ont été tester à 3,5 bars )
la purge d'air+nettoyage du circuit glycol est super importante avant de la mise en service !!
j'ai la même bécane que toi 2 bars au démarrage puis 1,8 stabiliser maintenant . il peut y avoir une légère variation lorsque la machine tourne mais presque rien !!
As tu contacter ton installateur
Et pour finir qu'elles sont tes T°d'entrées /sorties en marche
ced
-
- Actif
- Messages : 13
- Enregistré le : mar. oct. 04, 2011 10:07 pm
- Localisation : Alsace - Molsheim
Bonjour nénu,
Je t'envoie d'autres photos dès que possible.
En ce qui concerne la pression en marche, lors de la mise en service, j'étais à 1,5 bar en fonctionnement, puis elle a chuté sous la flèche rouge (moins d'un bar).
J'ai contacté l'installateur qui m'a par lé d'un dégazeage possible et il a recomplélé jusqu'à 1,8.
Cela fait trois mois. Maintenant la pression à rechuté à 1,1 (1,3 en fonctionnement) mais cela m'a l'air de s'être stabilisé.
Je surveille attentivement.
Pour les températures d'entrée et de sortie je regarde.
Cédric (aussi)
Je t'envoie d'autres photos dès que possible.
En ce qui concerne la pression en marche, lors de la mise en service, j'étais à 1,5 bar en fonctionnement, puis elle a chuté sous la flèche rouge (moins d'un bar).
J'ai contacté l'installateur qui m'a par lé d'un dégazeage possible et il a recomplélé jusqu'à 1,8.
Cela fait trois mois. Maintenant la pression à rechuté à 1,1 (1,3 en fonctionnement) mais cela m'a l'air de s'être stabilisé.
Je surveille attentivement.
Pour les températures d'entrée et de sortie je regarde.
Cédric (aussi)
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
Salut Cédric,
Même prénom , même machine
Bon ben moi je pense que celas fait un sacré dégazage et si en plus il as rechargé à 1,8 et que celas est redescendu à 1,1 soit il ne purge pas soit il y a un autre problème
ma variation en marche est d'a peine 0,1 bars , j'ai des t° entrées /sortie au bout de + d' 1H de cycle observé = 6° / 0 ,5 ma douche le bain + bain enfant ) et chauffage derrière ( ce soir )
suposition / les variations de pressions doivent évoluer en fonction des températures de captage . mais celas n'expliquerai en rien de tels chutes .
J'espère que tu n'a pas de fuite sur le capteur .
as-tu vu si l'installateur à suivie les préconisation de remplissage Alpha ?page 19 rubrique instructions destinées au personnel qualifié dans le mode d'emploie
Pour les photos ce serai dans la rubrique présentation d'installation j'en connais qui seraient heureux
cordialement ced
Même prénom , même machine
Bon ben moi je pense que celas fait un sacré dégazage et si en plus il as rechargé à 1,8 et que celas est redescendu à 1,1 soit il ne purge pas soit il y a un autre problème
ma variation en marche est d'a peine 0,1 bars , j'ai des t° entrées /sortie au bout de + d' 1H de cycle observé = 6° / 0 ,5 ma douche le bain + bain enfant ) et chauffage derrière ( ce soir )
suposition / les variations de pressions doivent évoluer en fonction des températures de captage . mais celas n'expliquerai en rien de tels chutes .
J'espère que tu n'a pas de fuite sur le capteur .
as-tu vu si l'installateur à suivie les préconisation de remplissage Alpha ?page 19 rubrique instructions destinées au personnel qualifié dans le mode d'emploie
Pour les photos ce serai dans la rubrique présentation d'installation j'en connais qui seraient heureux
cordialement ced
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Salut,
Il y a souvent un peu d'air dissout dans l'eau glycolée, qui finit par ressortit au niveau des purgeurs automatiques. Si la pression baisse, mais de moins en moins, et qu'au bout de quelques mois elle ne baisse plus, c'était ça.
En plus, ta sonde se refroidie au fur et à mesure que tu tires de calories dessus, donc légère contraction du mélange glycolé, donc baisse de pression.
Si cela perdure au dela de la première saison de chauffe et/ou que cela concerne des volume pas négligeables (ajouts fréquents), il faut chercher la fuite, en général au niveau de la nourrice. Les sondes fuient très très rarement sur la partie forage, un seul exemple à ce jour sur CT.
Il y a souvent un peu d'air dissout dans l'eau glycolée, qui finit par ressortit au niveau des purgeurs automatiques. Si la pression baisse, mais de moins en moins, et qu'au bout de quelques mois elle ne baisse plus, c'était ça.
En plus, ta sonde se refroidie au fur et à mesure que tu tires de calories dessus, donc légère contraction du mélange glycolé, donc baisse de pression.
Si cela perdure au dela de la première saison de chauffe et/ou que cela concerne des volume pas négligeables (ajouts fréquents), il faut chercher la fuite, en général au niveau de la nourrice. Les sondes fuient très très rarement sur la partie forage, un seul exemple à ce jour sur CT.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.