Demande avis sur intervention PAC Techni*el

Message par laulo »

Bonjour,

J'aimerais votre avis sur un devis.
Suite à une erreur E01 et plusieurs manip infructueuses j'ai demandé l'intervention d'un spécialiste. Résultat après 2 heures de recherches dont nettoyage de la PAC : Pressostat HP HS :(

Et voici le devis que j'ai reçu, heureusement que j'étais assis :

Pompe à chaleur Technibel en panne : Pressostat HP défectueux
Reférence du groupe exterieur : PHT 167 VAA - Triphasé

Récupération du fluide frigorigène et remplacement du pressostat
Controle étanchéité et tirage au vide complet de l'installation
Charge en fluide frigorigène et remise en service

1 Pressostat de sécurité Haute pression 140,00
1 Fluide frigorigène R 407 C - 5.4 Kg 280,00
1 Forfait azote et tirage au vide 78,00
1 Main d'oeuvre et déplacement ( inclus déplacement et diagnostic du 26/11 ) 350,00

Devis en euros Total HT 848,00
Tva 2 7,00% 59,36
Total TTC 907,36

J'ai lu dans vos différents posts qu'un pressostat coutait une 20€, que l'on pouvait réutiliser le fluide... A votre avis est-ce que je peux faire baisser ce devis ?

Merci pour vos conseils, car après les impôts et avant les fêtes de fin d'année c"est dur dur :)

Laurent
Khiel
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : jeu. oct. 18, 2012 10:20 pm

avis dépannage

Message par Khiel »

140 euro le pressostat est excessif => 80€ max pour un mini-pressostat.
Pour ce qui est des heures de main d’œuvre tu ne pourras rien faire, c'est le tarif "normal" vue la longueur de l'intervention.

Pour ce qui est du fluide, si il n'y a jamais eu, je dis jamais eu d'intervention frigorifique sur la machine, le professionnel pourra réutiliser le fluide frigorigène.
(le R407C est un mélange de fluide, il demande donc de nombreuses précaution lors de la manipulation)

Pour se faire, il devra faire la récupération dans une bouteille de récupération qu'il aura préalablement tiré au vide (pour ne pas mélanger avec de l'air).

Faire la réparation changement de pressostat

Vérifier la soudure à l'azote 30bar

Tiré au vide la PAC au moins une heure

Réinjecté le gaz récupéré avec la bouteille en la chauffant en utilisant la partie HP(rouge bouteille) puis finir en utilisant la station de récupération sur la vanne BP(bleu) et en chauffant toujours la bouteille jusqu’à tirer au vide celle-ci.

Il est possible qu'avec ces manips il te demande plus de main d’œuvre en vue de la complexité. (il manque toute les manœuvres mineur liée au métier.)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Une solution est de monter un nouveau pressostat sur le schrader HP. Il n'y a rien à vider, pas de tirage au vide, pas de soudure... On a dépanné de cette façon une Amzair dont le pressostat HP avait un fonctionnement erratique. Dans notre cas, le contact était aléatoire et mauvais, j'essaierai lors d'un prochain passage de rétablir la qualité du contact en faisant passer du courant dedans. Ces pressostats sont faits pour couper des tensions et courants significatifs mais sont souvent utilisés avec de très faibles courants, et le nettoyage du contact n'est plus assuré.
Mais il faut que l'installation du pressostat sur le schrader soit bien faite (raccord bien serré) pour qu'il n'y ait pas de fuite, à contrôler au détecteur de fuite.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Peut être un peu tardivement, mais j'ai deux remarques à formuler si la réparation n'est pas faite:
J'ai cru moi aussi que le pressostat HP était mort sur une machine, car j'avais des coupures hp à répétition, mais en fait, il s'agissait d'une surcharge de fluide comme j'en ai eu beaucoups sur ce type de machines. Ensuite, 900 € pour remplacer un pressostat, c'est du vol tout simplement. De plus, si la machine est une PHR (T) 167, c'est pas du 407 le gaz, mais du 410.