Bonjour à tous,
Voilà la situation : dans le cadre d'une rénovation de maison ancienne, nous souhaitons opter pour une installation de géothermie pour assurer le chauffage/rafraîchissement ainsi que la production d'eau chaude.
Nous avons fait visiter deux installateurs dont un nous a beaucoup impressionné avec son professionnalisme. Après une étude thermique (avec consultation de l'architecte concernant l'isolation prévue), il nous a fourni un devis bien complet mais nous n'avons aucune manière de savoir si c'est réellement du sérieux ou pas. Vue le coût de l'installation non negligeable +/- €50 000, vaut mieux pas se tromper. Je m'oriente donc vers votre expertise collective pour demander des avis sur la proposition s'il vous plait.
Les données techniques -
Station : Bergerac
Alt. 131 m
Iles non
25km mer non
G 0,800
TEB -5°C
DT 26
TIB 21°C
TEBC -5°C
DJU 2079
Captage Horizontal
T°dep 45°C
CCFG 1,00
Pap non
S capteur 450.00
% Antigel E 20
Relève non
Coef hygro 0,80
TEDR 10
Zone Surface Volume Parquet Nb Rad Pièces
Z1 75 m² 208 m³ non 0 Salon + chambre ext
Z2 89 m² 241 m³ non 0 Rdc (hors salon)
Z3 99 m² 249 m³ non 6 Etage existant
Z4 50 m² 129 m³ non 4 R+2
Total 313 m² 827 m³
Déper. 17201 w
Puissance à installer 20642 w
Puissance installée PAC 20900 w
Puissance absorbée PAC 7440 w
Puissance électrique 0 w
PAC - ISARA 21 Tri R St
Merci d'avance pour toutes réflexions et désolé pour les fautes d'orthographe (vous avez affaire avec un anglais!).
Voilà la situation : dans le cadre d'une rénovation de maison ancienne, nous souhaitons opter pour une installation de géothermie pour assurer le chauffage/rafraîchissement ainsi que la production d'eau chaude.
Nous avons fait visiter deux installateurs dont un nous a beaucoup impressionné avec son professionnalisme. Après une étude thermique (avec consultation de l'architecte concernant l'isolation prévue), il nous a fourni un devis bien complet mais nous n'avons aucune manière de savoir si c'est réellement du sérieux ou pas. Vue le coût de l'installation non negligeable +/- €50 000, vaut mieux pas se tromper. Je m'oriente donc vers votre expertise collective pour demander des avis sur la proposition s'il vous plait.
Les données techniques -
Station : Bergerac
Alt. 131 m
Iles non
25km mer non
G 0,800
TEB -5°C
DT 26
TIB 21°C
TEBC -5°C
DJU 2079
Captage Horizontal
T°dep 45°C
CCFG 1,00
Pap non
S capteur 450.00
% Antigel E 20
Relève non
Coef hygro 0,80
TEDR 10
Zone Surface Volume Parquet Nb Rad Pièces
Z1 75 m² 208 m³ non 0 Salon + chambre ext
Z2 89 m² 241 m³ non 0 Rdc (hors salon)
Z3 99 m² 249 m³ non 6 Etage existant
Z4 50 m² 129 m³ non 4 R+2
Total 313 m² 827 m³
Déper. 17201 w
Puissance à installer 20642 w
Puissance installée PAC 20900 w
Puissance absorbée PAC 7440 w
Puissance électrique 0 w
PAC - ISARA 21 Tri R St
Merci d'avance pour toutes réflexions et désolé pour les fautes d'orthographe (vous avez affaire avec un anglais!).