Avis sur devis PAC CIAT Agéo + sur nappe phréatique
Posté : jeu. juin 12, 2014 1:20 pm
Bonjour,
Je suis toute nouvelle en participation sur ce forum mais ça fait déjà quelques mois que je vous lis avec beaucoup d'intérêt.
Je suis actuellement en train d'étudier l'installation d'un chauffage central dans ma maison et je souhaiterais avoir votre avis sur le devis que me fait un chauffagiste. Je suis complètement néophyte en matière de chauffage et d'installation, et c'est pour ça que je sollicite votre aide. A vous lire il semble qu'il y ait beaucoup de surdimensionnement des installations et d'hérésies dans les montages en aquathermie. Au-delà des prix, je souhaite savoir si mon chauffagiste a bien compris ma problématique. Grace à vos interventions je vois que certains chauffagistes ne savent pas faire de l'aquathermie de façon optimale, et suivent simplement les recommandations des marques qu'ils représentent... Je sais que je suis au bon endroit pour en avoir le coeur net sur ce qu'on me propose.
merci d'avance pour vos retours.
La maison:
Maison de maitre XVIIIème siècle
Située en Bourgogne dans le Chatillonais, (dans le haut du 21). On peut avoir jusqu'à 3 semaines d'afillées à -20° l'hiver...
300m2 entièrement sur cave voutée
Murs en pierre de 60cm d'épaisseur
Non isolés à l'intérieur (non isolables car boiseries)
Multiples grandes fenêtres en simple vitrage
2 étages et un grenier entièrement habitable mais non compris dans les 300m2
Isolation sol du grenier à venir entre les solives de 200mm de ouate de cellulose en vrac
Nappe phréatique et sources passant dans le terrain.
RDC avec plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique Wiessmann 9kw qui a 30 ans. Elle marche très bien mais autant vous dire que je ne l'allume pas car c'est un aspirateur à électricité évidemment.
1er étage: chauffages grille pain tout droit sortis du début des années 80. J'ai prévu l'installation d'un réseau de radiateurs connectés à cette même PAC.
J'ai demandé à 2 chauffagistes des devis.
J'ai éliminé l'un d'entre eux (peut-être à tort d'ailleurs?). Il vend et installe du matériel Vivréco, société française qui semble avoir pas mal d'installations à son palmarès mais dont je me dis "et si ils font faillite il se passe quoi?" Par ailleurs l'installateur est à 1h30 de chez moi et je me dis qu'en cas de panne c'est trop loin. Je ne demande qu'à être challengée sur cette décision.
Voici le devis que j'ai retenu pour l'instant, sachant que j'ai rendez-vous avec un 3ème chauffagiste pour un autre devis.
Installation d’une pompe à chaleur aquathermique CIAT Agéo +
avec départ radiateurs et départ plancher chauffant, hors forage
Pompe à chaleur :
- PAC CIAT AGEO + 120 HT 1 11 568,00 € 11 568,00 €
(ça c'est le prix public et donc là je sais qu'il y a une marge pour négo)
Accessoires pompe à chaleur et circuit glycol
- 2 kit flexibles 380,00 €
- 2 filtre tamis 326,00 €
- kit démarreur inclus
- kit remplissage 130,00 €
- kit soupape et manomètre 210,00 €
- réchauffeur de boucles (sécurité) 1 075,00 €
- 2 ballons tampon 400 litres 2280,00 €
- échangeur ITEX AGEO + 29 1 758,00 €
- module DUO ( gestion des départs plancher chauffant et radiateurs) 1 650,00 €
- circulateur départ radiateurs 280,00 €
- thermostat de sécurité plancher chauffant 55,00 €
- fluide caloporteur 220,00 €
- pompe immergée de puits + filtration 1 200,00 €
Caractéristiques et tarif de la pompe à valider
- Liaison puit/pac (PE et raccords aspiration et refoulement) 1 290,00 €
HORS TERRASSEMENT ET REGARD
Fournitures réseau général :
- vase d'expansion 50 litres + support + presco-mano 110,00 €
- fournitures remplissage : disconnecteur, clapet, vannes… 150,00 €
Fournitures plomberie : 490,00 €
cuivre pour raccordement au circuit de chauffage
cuivre pour raccordement du ballon tampon
isolant bourrelet,
petites fournitures : gaz, brasure, vannes, raccords…
Fournitures électriques : 1050 €
Câble général d'alimentation fourni par l'électricien
tableau étanche 2 rangées
inter différentiel triphasé 63A 30mA
disjoncteur PAC triphasé courbe D
disjoncteur thermique et contacteur de pompe de puits
petites fournitures : câbles, gaines, tube IRO…
Nettoyage du réseau plancher :
- inhibiteur de corrosion pour plancher chauffant 110,00 €
- désembouant Solutec 116,00 €
Mise en service et réglage de la PAC
Garantie tranquillité 2 ans main d'œuvre et déplacement et mise en service 670,00 €
Main d'oeuvre et déplacement : 2 800,00 €
Réseau de plancher chauffant :
- vidange de l'installation plancher chauffant existant
- injection du désembouant
- rincage des boucles du plancher chauffant
- remise en eau du plancher chauffant
- injection du produit de protection
Pompe à chaleur :
- mise en place de la pompe à chaleur
- raccordement de la pac et du ballon tampon
- pose et raccordement de la pompe de puits
- essais et mise en service
TOTAL HT: 26 918,00 €
selon référentiel de la norme 14511-2 : température d'entrée et de sortie d'eau glycolée de +10°C et +7°C à l'évaporateur, température d'entrée et de sortie d'eau de 30 et 35°C au condenseur
Obligation d'une étude thermique certifée par un bureau agréé pour validité de l'assurance décennale, coût à la charge du client
Je suis toute nouvelle en participation sur ce forum mais ça fait déjà quelques mois que je vous lis avec beaucoup d'intérêt.
Je suis actuellement en train d'étudier l'installation d'un chauffage central dans ma maison et je souhaiterais avoir votre avis sur le devis que me fait un chauffagiste. Je suis complètement néophyte en matière de chauffage et d'installation, et c'est pour ça que je sollicite votre aide. A vous lire il semble qu'il y ait beaucoup de surdimensionnement des installations et d'hérésies dans les montages en aquathermie. Au-delà des prix, je souhaite savoir si mon chauffagiste a bien compris ma problématique. Grace à vos interventions je vois que certains chauffagistes ne savent pas faire de l'aquathermie de façon optimale, et suivent simplement les recommandations des marques qu'ils représentent... Je sais que je suis au bon endroit pour en avoir le coeur net sur ce qu'on me propose.
merci d'avance pour vos retours.
La maison:
Maison de maitre XVIIIème siècle
Située en Bourgogne dans le Chatillonais, (dans le haut du 21). On peut avoir jusqu'à 3 semaines d'afillées à -20° l'hiver...
300m2 entièrement sur cave voutée
Murs en pierre de 60cm d'épaisseur
Non isolés à l'intérieur (non isolables car boiseries)
Multiples grandes fenêtres en simple vitrage
2 étages et un grenier entièrement habitable mais non compris dans les 300m2
Isolation sol du grenier à venir entre les solives de 200mm de ouate de cellulose en vrac
Nappe phréatique et sources passant dans le terrain.
RDC avec plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique Wiessmann 9kw qui a 30 ans. Elle marche très bien mais autant vous dire que je ne l'allume pas car c'est un aspirateur à électricité évidemment.
1er étage: chauffages grille pain tout droit sortis du début des années 80. J'ai prévu l'installation d'un réseau de radiateurs connectés à cette même PAC.
J'ai demandé à 2 chauffagistes des devis.
J'ai éliminé l'un d'entre eux (peut-être à tort d'ailleurs?). Il vend et installe du matériel Vivréco, société française qui semble avoir pas mal d'installations à son palmarès mais dont je me dis "et si ils font faillite il se passe quoi?" Par ailleurs l'installateur est à 1h30 de chez moi et je me dis qu'en cas de panne c'est trop loin. Je ne demande qu'à être challengée sur cette décision.
Voici le devis que j'ai retenu pour l'instant, sachant que j'ai rendez-vous avec un 3ème chauffagiste pour un autre devis.
Installation d’une pompe à chaleur aquathermique CIAT Agéo +
avec départ radiateurs et départ plancher chauffant, hors forage
Pompe à chaleur :
- PAC CIAT AGEO + 120 HT 1 11 568,00 € 11 568,00 €
(ça c'est le prix public et donc là je sais qu'il y a une marge pour négo)
Accessoires pompe à chaleur et circuit glycol
- 2 kit flexibles 380,00 €
- 2 filtre tamis 326,00 €
- kit démarreur inclus
- kit remplissage 130,00 €
- kit soupape et manomètre 210,00 €
- réchauffeur de boucles (sécurité) 1 075,00 €
- 2 ballons tampon 400 litres 2280,00 €
- échangeur ITEX AGEO + 29 1 758,00 €
- module DUO ( gestion des départs plancher chauffant et radiateurs) 1 650,00 €
- circulateur départ radiateurs 280,00 €
- thermostat de sécurité plancher chauffant 55,00 €
- fluide caloporteur 220,00 €
- pompe immergée de puits + filtration 1 200,00 €
Caractéristiques et tarif de la pompe à valider
- Liaison puit/pac (PE et raccords aspiration et refoulement) 1 290,00 €
HORS TERRASSEMENT ET REGARD
Fournitures réseau général :
- vase d'expansion 50 litres + support + presco-mano 110,00 €
- fournitures remplissage : disconnecteur, clapet, vannes… 150,00 €
Fournitures plomberie : 490,00 €
cuivre pour raccordement au circuit de chauffage
cuivre pour raccordement du ballon tampon
isolant bourrelet,
petites fournitures : gaz, brasure, vannes, raccords…
Fournitures électriques : 1050 €
Câble général d'alimentation fourni par l'électricien
tableau étanche 2 rangées
inter différentiel triphasé 63A 30mA
disjoncteur PAC triphasé courbe D
disjoncteur thermique et contacteur de pompe de puits
petites fournitures : câbles, gaines, tube IRO…
Nettoyage du réseau plancher :
- inhibiteur de corrosion pour plancher chauffant 110,00 €
- désembouant Solutec 116,00 €
Mise en service et réglage de la PAC
Garantie tranquillité 2 ans main d'œuvre et déplacement et mise en service 670,00 €
Main d'oeuvre et déplacement : 2 800,00 €
Réseau de plancher chauffant :
- vidange de l'installation plancher chauffant existant
- injection du désembouant
- rincage des boucles du plancher chauffant
- remise en eau du plancher chauffant
- injection du produit de protection
Pompe à chaleur :
- mise en place de la pompe à chaleur
- raccordement de la pac et du ballon tampon
- pose et raccordement de la pompe de puits
- essais et mise en service
TOTAL HT: 26 918,00 €
selon référentiel de la norme 14511-2 : température d'entrée et de sortie d'eau glycolée de +10°C et +7°C à l'évaporateur, température d'entrée et de sortie d'eau de 30 et 35°C au condenseur
Obligation d'une étude thermique certifée par un bureau agréé pour validité de l'assurance décennale, coût à la charge du client