Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Répondre
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par Prohte »

Bonjour,
Suite à la casse prématurée de ma PAC, j'ai fait faire deux devis de remplacement.
En voici un, j'aimerai avoir vos avis, autant sur le matériel que que le prix.
Je n'ai plus de chauffage depuis Noël et je ne suis pas sûr de rester très objectif en voyant femme et enfants se transformer en :tux: ... :oops:

1 )FOURNITURE :

POMPE A CHALEUR EAU / EAU.
Comprenant un compresseur scroll avec un échangeur à plaques surdimensionné pour optimiser les performances de la PAC.
Régulation par loi d’eau, contrôleur de débit d’eau, démarreur progressif.
Paire de rubbert foot 600.

Marque : SDEEC
Type: PACAO
Puissance calorifique : 9.0 Kw
Tension : 230V
COP : 5.60

……………………….. 7 980.00 € HT



ECHANGEUR DE BARRAGE.
Pour une installation sur nappe.
Echangeur à plaques démontable en inox 316 L.
Compris mono propylène glycol, vanne de coupure et filtre.

………………………..1 890.00 € HT



2) POSE ET RACCORDEMENT :

Pose et raccordement de l’ensemble.
Réemploi circulateurs, bouteille de mélange 100 litres et électrovanne.
Réfection de l’ensemble en cuivre écroui de diamètre 28 compris soudure et raccords.
Mise en service de l’ensemble.

………………………… 800.00 € HT

BILAN :
MONTANT HT ..................... 10 670.00 €
TVA 5.5% ................. 586.85 €
MONTANT TTC .................. 11 256.85 €
CREDIT D’IMPOTS 30 % SUR LE PRIX TTC
Merci d'avance pour tous vos avis et commentaires.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par vile-coyote »

Bonsoir,
tu peux nous en dire plus sur la perte de ta PAC,
une eau-eau qui pète c'est rare,

pourquoi ne pas partir sur du dimplex, genre WI 9, tu supprime l'échangeur intermédiaire grace à son échangeur coaxiale et en plus, tu optimise ton COP ....
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par Prohte »

Bonjour,

Concernant la casse de ma PAC, je n'ai pas trop d'informations sur le pourquoi... Ce que je peux vous dire :
- PAC Airwell CWP-HP 11KW installée en novembre 2008 par un ami à mon beau-père (décédé depuis).
- Pas d'échangeur tampon entre le forage et la PAC
Tout allait bien jusqu'à un matin de décembre où.... Erreur E02. J'ai fait venir un dépanneur avec qui on a vu l'ampleur des dégâts :
- Echangeur HS (gelé ?) donc l'eau du forage a remplacé le gaz frigo dans le circuit et inondé le compresseur. On entendait bien le "plouf-plouf" quand le compresseur démarrait :cry:

Bref je n'y connais pas grand-chose, mais j'espère trouver ici des conseils avisés sur ce que je dois faire, parce que ré-investir encore 12000€... Ca n'était pas prévu et c'est un peu la déprime... :cry:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par vile-coyote »

aille,
échangeur gelé sur une PAC eau-eau sans échangeur, c'est , roulement de tambour,
un arrèt de la circulation d'eau de puit, sans déclenchement de l'alarme absence d'eau, un débit d'eau trop faible, ou un filtre primaire encrassé,
si absence de filtre primaire, alors c'est l'échangeur qui s'est bouché !!

perso, tu avais monté rapidement ton installation,
je ne sais pas si tu était revenu dessus depuis , mais je ne vois pas de trace de filtre primaire,
dans le choix des pac eau-eau, j'ai une préférence pour la dimplex, car j'en avais eu une quand j'habitais en vendée, installé en 2007, elle marche toujours très bien, pas d'entretien, juste un nettoyage du flitre primaire si nécessaire chaque année.

au fait pendant que tu y es, fais toi changer ton circulateur chauffage par un nouveau conforme 2015,
tu consommera 4 à 5 fois moins pour le cicurlateur, soit environ 50 €/ans ..
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par Prohte »

Quand tu dis filtre primaire, tu parles du filtre qui est juste à l'arrivée de la tête de forage ?
Concrètement, voici un schéma de mon install :
Image

En ce qui concerne ton pronostique d'origine de la panne, j'avais pensé aux mêmes choses grosso-modo. J'ai donc commencé quelques vérifs :
- Arrêt de la circulation d'eau de puit : Lorsque j'ai vu mon problème, j'ai vérifié la pression du ballon-tampon (vessie) qui était à-demi plein.
- Alarme d'absence d'eau : je ne sais pas s'il y en a une intégrée à la PAC, mais j'ai un contacteur de passage d'eau (que je n'ai pas encore vérifié depuis).
- Débit d'eau trop faible : Lors de mon installation en 2008, j'ai fais pas mal d'essais de réglage du débit d'eau en limitant l'ouverture maxi de l'électro-vanne (qui est en fait une vanne motorisée pour éviter les coups de bélier). A chaque fois j'avais une Erreur E41 sur la PAC en cas de débit trop faible.
- Filtre primaire encrassé : si c'est bien le filtre qui est à l'arrivée de la tête de forage, il est bien propre visuellement et j'ai toujours la même pression sur le circuit de la pompe.
- J'ai aussi un filtre a tamis que je n'ai jamais vérifié parce que je n'arrive pas à l'ouvrir... C'est plus lui qui m'inquiète un peu mais j'aurai dû avoir une erreur "Manque d'eau" E41...

Je me demande aussi si un manque de gaz dans le circuit frigo peut engendrer un problème de gel...
Enfin le mal est fait et j'essaie surtout de me concentrer sur la remise en route d'une autre PAC tout en lui procurant les protections nécessaires !
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par vile-coyote »

salut prhote,

ben les deux mon adjudant , les deux filtre à controler ..
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par vile-coyote »

salut prhote,

ben les deux mon adjudant , les deux filtre à controler ..

au fait, t'as pas le triphasé chez toi ??

sinon j'ai ca http://www.leboncoin.fr/bricolage/765872053.htm?ca=6_s
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par Prohte »

Arf c'est balo, je n'ai pas le tri... Sinon on aurait fait affaire !

Pourquoi n'y a-t-il pas besoin d'échangeur intermédiaire ? En quoi ne peut-elle pas geler elle aussi ?
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par vile-coyote »

alors la dimplex WI TE pour triphasé ME pour monophasé,

elle dispose d'un échangeur coaxiale, donc pas un échangeur à plaque,
qui accepte des particules en suspension dans l'eau plus grosse.
ensuite, il y à une sécurité manque d'eau, dans le cas de la WI 14 débit inférieur à 1000L/H
il coupe le compresseur instantanément .
de mémoire chez lemasson meme système.

pour l'annonce sur lbc, c'est pas la mienne, mais perso j'aurais un puit et du tri, je sautais dessus .

mon ancienne installation est visible ici http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Prohte
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : mer. déc. 27, 2006 2:29 pm
Localisation : Poitiers

Re: Avis Devis de remplacement PAC Eau-Eau 9Kw

Message par Prohte »

Merci pour toutes tes réponses.
Par contre on dit beaucoup sur ce forum : n'achètes pas la marque mais trouve un bon installateur... En l'occurrence je ne connais pas les installateurs Dimplex près de chez moi.

Le devis ci-dessus est celui d'un plombier-chauffagiste qui a réalisé deux installations chez des gens que je connais et qui fait leur entretien.
Je rencontre mardi un autre installateur pour discuter de son devis pour une PAC Viessmann (Vitocal 200-G). C'est un spécialiste frigoriste.
Le beau temps revient par chez nous, ça détend !! :D
Répondre

Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »