Avis sur devis

Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

OK j'aurai cru voir airpac et non sanyo.
En regardant encore plus près on vois même un numéro de série
SPW-CR484GVH56C.
En le tapant dans google et tombe sur des multitude de site où cette PAC a un prix différent de ce que j'ai acheter et des COP différent de ce sité par airpac et ce sité par multibéton.
J'ai regarder sur le site eurovent, le site promotelec et certita elle n'y est pas....
En clair je suis dessus J'ai signé une PAC avec un COP de 4.49 et une puissance restituée de 15.1KW à 7° et je me retrouve d'apres les sie en question avec une PAC avec un COP 3.44 et une puissance restituée de 14KW à 7

ImageImage
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Je reviens vers vous pour avoir votre avis.

En effet cela fait un peu plus d'un an que j'ai fait installé ma PAC .
Pas de soucis particulier durant l'hiver 2009/2010.

J'ai installé un compteur d'énergie en novembre 2009. Cela fait un an que j'ai installé ce compteur voici mon relevé:

HC 1865KwH
HP 2757KwH

Qu'en pensez vous?

Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Je trouve que c'est plutôt élevé pour une maison neuve, meme en Picardie.
J'ais eu à peu près la meme consommation pour une maison plus grande de 1975 avec une isolation plus que moyenne et des simple vitrage, mais je suis en bretagne (T°c base -4°c)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

TOTAL Consommation PAC en 2011>
2868KWh répartie comme tel

HP 1652
HC 1216
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Daboul80
Assidu
Assidu
Messages : 36
Enregistré le : mer. août 01, 2007 6:24 pm
Localisation : Picardie

Message par Daboul80 »

Bonjour,

Nous voici dans la 4ème année de chauffe sans soucis et je me tourne vers vous car je viens de remarquer que ma pression est presque à zéro.

Il y a de ca 1 mois avant le rallumage, elle abordé les 0.5B, J'ai fait un appoint en air sur le vase avant ce rallumage ( Passage de 0.5B à 1B) .

A ce jour j'ai presque 0, et pas de fuite

Image

Pouvez_vous m'éclairer?

Merci
Mise en route PAC Sept 2009
Dépôt de bilan de mon chauffagiste courant 2010
Système PAC air/eau MI15 de chez Multibéton.
UE de marque SANYO (SPW- CR484GVH56C)
UI de marque AirPac (Winverter 484)
Répondre