devis belgique

Répondre
rpochet
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
Localisation : belgique
Contact :

devis belgique

Message par rpochet »

Bonjour,

J'ai finalement reçu mes 5 devis (3 fournisseurs:2+2+1)

Détails:
Maison traditionnelle très bien isolée (mur: beton 14/PE 5cm/beton 19, toit 20cm laine de verre, vitrage PVC K=1.1, sur cave)
Florenville (Belgique)
Altitude: 300m
Temp. réf: -15°C

Image
G = (ks * At/V + 0.34 * 2/3) = 0.52
Permis (voir image ci-dessus): 13,32 kW
Site de ELF: P = 15.6 kW

Devis 1:

PAC Wesper(Otec/Iden) 7.1kW, COP 4.21 (0/35), résistances 3x2kW: 6900 EUR
Capteur horiz. PEHD 25, 6x100m, 2 collecteurs: 1250 EUR
PC 111m2, PE 16x13, collecteur: 2310 EUR
Isolant TMS Green 5cm (RDC) et 3cm (SDB à l'étage): 1142 EUR
2 thermostats, 1 micromoteur: 115 EUR
Préparateur ECS DeDietrich 300l, vanne 3 voies, sonde TAD, résitance d'appoint: 1450 EUR

Total: 13162 HTVA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Devis 2:

PAC Wesper(Otec/Iden) 7.1kW, COP 4.21 (0/35), résistances 3x2kW: 6900 EUR
Capteur vert. PEHD 16, 2 sondes de 2x100m (forage diam.165mm): 5100 EUR
PC 111m2, PE 16x13, collecteur: 2310 EUR
Isolant TMS Green 5cm (RDC) et 3cm (SDB à l'étage): 1142 EUR
2 thermostats, 1 micromoteur: 115 EUR
Préparateur ECS DeDietrich 300l, vanne 3 voies, sonde TAD, résitance d'appoint: 1450 EUR

Total: 17002 HTVA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Devis 3:

PAC Climastar9 10.2kW, COP 4.25 (0/35)
Capteur horiz. PEHD 25, 8x100m
PC 113m2, PE 16x13 826m avec écran anti-oxygène sur treillis, 1 collecteur
Boiler électrique 200l, Sonde d'ambiance, 2 convecteurs électriques d'appoint,
Isolant PE projeté 4cm: 1360 EUR

Total: 14190 HTVA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Devis 4:

PAC Viessmann 10.8kW, COP 4.50 (0/35)
Capteur horiz. PEHD 25, 8x100m
PC 113m2, PE 16x13 826m avec écran anti-oxygène sur treillis, 1 collecteur
Boiler électrique 200l, Sonde d'ambiance, 2 convecteurs électriques d'appoint,
Isolant PE projeté 4cm: 1360 EUR

Total: 15540 HTVA
-----------------------------------------------------------------------------------------
Devis 5:

PAC Erset PCO49SR 11.58kW, COP 4.77 (0/35), résistance 3kW, capteur horiz. PEHD 25, 10x100m: 11622 EUR + 1143 EUR (pose)
PC 181m2, PE/Alu/PE 14x18 826m, 1 collecteur avec débitmètre pour chaque circuit: 4435 EUR + 1448 EUR(pose)
Isolant KNAUF Thane 24 5cm (RDC) et 3cm (étage): 2104 EUR

Total: 20752 HTVA
-----------------------------------------------------------------------------------------

1)2) Les 2 premiers devis me paraissent trop juste mais l'installateur m'a fait tres bonne impression
3)4) J'ai des doutes sur la PAC Climastar, par contre Viessmann c'est mon premier amour
4) Erset, tout à l'air au TOP, assez (trop?) commercial mais devis hyper détaillé

PS: en Belgique, TVA 21%, prime de 1500 EUR (réduction d'impot de 750 EUR mais je doute car quand on construit, le pret hypotecaire donne dèjà une bonne réduction d'impot et je suppose qu'il doit y avoir un plafond...)

J'attends vos remarques avec impatience car je suis dans le doute total, voire l'abandon d'une PAC au profit de 'comme tout le monde'

Merci d'avance
rpochet
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
Localisation : belgique
Contact :

Message par rpochet »

J'oublais:

j'ai une mezzanine et j'installerai probablement un feu ouvert
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59

Message par dp59 »

salut rpochet

je vois que tu as plusieurs superficies differentes pour tes pc, certains devis ne comprennent pas 100% pc

sinon erset bonne marque fabrication suisse et bon materiel haut de gamme.

personnellement j'ai eu aussi un devis erset géo, mais je n'ai pas suffisament de terrain. aussi je vois que le pc du devis m'a l'air de bonne facture (c'est du pe blindé genre oventrop?).

dans la presentation des installation des forumeurs un utilisateur a une pac erset

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=160.


@+
rpochet
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. nov. 13, 2005 6:25 pm
Localisation : belgique
Contact :

Message par rpochet »

Bonjour,

Je suis d'accord pour des devis Nibe, dimplex... mais habitant une région paumée des Ardennes belge, où les habitants et donc les installateurs ne voient que mazout et/ou bois, cela n'est pas évident. Pour mes devis, je dois dèjà me déplacer de au moins 80km!

Pour Stiebel, Dimplex, j'ai essayé de prendre contact mais en vain et vu que je ne suis pas du genre "accrocheur"...

Pour le PC, j'avais explicitement posé la question du tout PC ou pas mais seul Erset m'a conseillé d'en mettre partout (RDC 100m2 et étage 80m2). Pour les autres, seulement PC dans la salle de bain à l'étage.

Pour la différence de puissance, celui de 7kW ne compte que les pièces à chauffées et voir ce qui est dit à ce propos dans ce forum (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=496) Image

Merci
Avatar du membre
Belchossi
Assidu
Assidu
Messages : 38
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 11:12 am
Localisation : las Belgiqua (ca fait + chaud)

Message par Belchossi »

Hey Romuald,

Je suis super content que tu te sois réconcilié avec la géothermie...

Sur base de tes infos, je serais partant pour Viessmann par contre au niveau des convecteurs, je les mettrais de coté en prévoyant seulement les prises, tuyaux et emplacements éventuels. De même pour le boiler, (si on parle de ballon tampon et pas ECS) , j'attendrais de voir si besoin.

Par contre, suivant la surface disponible, j?essayerais de diffuser le maximum de puissance dans le PC (à surdimensionner) et homogénéiser les températures dans la maison grâce à une VMC double flux d?autant plus que tu vas mettre un feu-ouvert. Peut-être également minimiser la puissance à 8-9kW (si VMC) d'autant plus que la t° de base de Florenville est de -10°c et non -15°c (je pense ?)

Rmq : le coef G (dans ton tableau du 20/01/2006) est très haut (sous-estimé) pour ton niveau d'isolation (tu peux franchement le revoir à la baisse).

Dans mon projet, j?ai besoin de 500-700 Watt pour chauffer les chambres et grâce à la VMC en pulsant dans les chambres, celle-ci devrait diminuer à 350-550 Watt et avec un peu d?exercice, il ne faudra peut-être pas trop chauffer !! :oops: !!

A+ et bonne réflexion...
Répondre

Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »