Bonjour,

Mon habitation fait 240m² pour 600m3 en mayenne (dju 2516, t° ext -7).
C'est une rénovation avec une bonne isolation et des radiateurs acier de dimension normale sans plus. 3000l de fioul sur l'année :evil: .

Sur les conseils d'un spécialiste EDF, je me suis plutôt dirigé sur un système en relève de chaudière car l'hiver est doux : 232 jours de chauffage dont max 30 en négatifs.

J'ai pour l'instant reçu 3 devis de 2 installateurs pour une PAC air-eau.


devis 1 : 11338€ ht

CLIVET WSAN EE 91 tri inverter scroll 7862€
24kw à 7° cop 2.74 pour eau à 45° et 17kw à -6°
ballon tampon 140l 578€
kit releve chaudiere 493€
circulateur filtre vase et autres 661€
électricité 489€
pose et petites fournitures 1255€


devis 2 : 10624 ht
CLIVET WSAN EE 71 tri inverter cop 7709€
18kw à 7° cop 2.77 pour eau à 45° et 13kw à -6°



devis 3 : 14376€ ht
CLIVET WBAN 61 haute temp tri 14.3kw 12106€
ballon tampon 130l, racordement, filtre, kit relève, etc. 2270€


D'avance merci pour vos avis,
ce qui est sûr c'est qu'avec le troisième cas exit la chaudière,
je pense que la première proposition est surdimensionnée donc la relève ne servira pas,
quant au deuxième je peux peut être trouver mieux comme PAC à ce prix là????
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonsoir yoannd,
Déjà à première vue tu ne bénéficieras pas du crédit d'impôt de 50% sur le matériel en ttc car les Clivet présentées ne possèdent pas un cop => à 3. Cela serait quand même dommage.

Second point : as-tu testé tes radiateurs avec une température d'eau de 45° ?

Pour une maison bien isolée avec une consommation de 3000 l de fioul tu devrais avoir une déperdition d'environ 16 kW. Une PAC de 19 ou 20 kWh devrait t'assurer un chauffage correct avec des radiateurs dimensionnés pour la basse T°.

N'étant pas un spécialiste de la chose je laisse le soin aux professionnels qui hantent avec bonheur le site chaleur terre de compléter mes élucubrations. Réponds toutefois au second point, cela fera avancer le schmilblick

Cordialement.
Modifié en dernier par elf le ven. mars 17, 2006 11:36 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

En fait j'ai posé un thermomêtre sur le tuyau de sortie de ma chaudière : verdict je n'ai jamais dépassé 40° cet hiver : sans le savoir je tourne en basse t° !

De plus je n'ai jamais mis la vanne 3 voies à + de 2/3 pour une T° moyenne de 18 dans la maison, il ya aussi la cheminée qui fonctionne mais bon elle sera toujours là même avec la PAC...

Malgrès cet argument évident j'ai l'impression que je nai pas convaincu les installateurs qui veulent toujours surdimensionné leur matériels...
D'autant plus que je penche + pour une relève...

Les CLIVET annonce un cop de 4 eau 35° et en plancher chauffant, cop de 2.8 serait sur mon installation radiateurs eau 45°
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Avec le simulateur wavin je trouve 13kw de puissance à installer et 2900 litres de fioul ce qui correspond exactement à ma consommation actuelle.

Mon raisonnement : si j'ai bien compris il me faut 13.2kw pour chauffer la maison à -7°. Sachant que je garde ma chaudière fioul en relève je pondère la puissance à 80% soit 10.5kw. Ainsi sur les 204 jours où la t° extérieure est > -2° la PAC fonctionne et les 28 jours < à -2° c'est la chaudière.

Je rencontre l'installateur qui m'a proposé la CLIVEt 91 24kw :shock: à 11338€ cette semaine...

:arrow: mon raisonnement est-il bon ?
:arrow: que pensez-vous d'une aqualis 65HT CIAT dans mon cas ?[/b]
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Un avis SVP je coince là :(
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Salut

Je dirai simplement que diminuer la puissance à installer de ta PAC n'est peut-être pas une si bonne idée que ça car le jour où ta chaudière te lachera, il te faudra absolument la remplacer car même si tu as un appoint bois ou autre, tu ne pourra peut-être pas toujours le faire fonctionner en temps et en heure selon les besoins. (genre fin de journée après le boulot, maladie, approvisionnement, etc...)

Couvrir 100% des besoins avec ta PAC te permettra d'être plus "tranquille" le jour ou ta chaudière rendra l'âme :wink: surtout si la différence d'investissement au départ est peu importante.

Cela ne t'empèchera pas de faire de la "relève" de chaudière pour économiser ta PAC par grand froid :D

Mais ce n'est que mon avis.

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Message par yoannd »

Et que pensez-vous d'une aqualis 65HT moins chère à l'achat, non-inverter, en relève. Est ce un modèle déjà dépassé ?
Répondre