devis reçu pour ssc

bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

devis reçu pour ssc

Message par bdx25 »

Bonsoir

j'ai reçu un devis précis pour mon projet :
ballon de 1000 litres avec serpentin ECS instantanée, échangeur solaire, sert aussi de ballon tampon pour chaudière bois existante : 2850 eur HT

6 capteurs autovidangeables (14 m2) fixés au mur sur châssis à 60° : 6973 eur HT

station solaire : 3229 eur HT

régulation gérant le solaire, le ballon tampon bois et la chaudière fuel avec vanne motorisée : 1800 eur HT

fournitures diverses(cuivre...) : 650 eur HT

main d'oeuvre : forfait 2000 HT

total TTC 18500 euros

qu'en pensez vous ?

aucune auto-installation n'est envisageable, il faut un échafaudage pour fixer les capteurs et leurs châssis au mur
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Re: devis reçu pour ssc

Message par michel83 »

bdx25 a écrit :Bonsoir

j'ai reçu un devis précis pour mon projet :
ballon de 1000 litres avec serpentin ECS instantanée, échangeur solaire, sert aussi de ballon tampon pour chaudière bois existante : 2850 eur HT

6 capteurs autovidangeables (14 m2) fixés au mur sur châssis à 60° : 6973 eur HT

station solaire : 3229 eur HT

régulation gérant le solaire, le ballon tampon bois et la chaudière fuel avec vanne motorisée : 1800 eur HT

fournitures diverses(cuivre...) : 650 eur HT

main d'oeuvre : forfait 2000 HT

total TTC 18500 euros

qu'en pensez vous ?

aucune auto-installation n'est envisageable, il faut un échafaudage pour fixer les capteurs et leurs châssis au mur
Bonjour,
Pour avoir une idée plus précise sur ce devis, il manque quelques éléments :
Quelle est la marque et le modèle des produits proposés ?
le prix de l'échafaudage est'il compris dans la main d'oeuvre ?
De quelle façon, seront couplées les différentes énergies, avez-vous un schéma d'installation ?
La vanne motorisée est'elle mélangeuse ou déviatrice ?
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

bonjour

le devis est tout compris, échafaudage inclus

le balln est de marque autrichienne, kwb

les capteurs sont belges, ESE

le schéma hydraulique ne sera fait que si le devis est accepté
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

Bonsoir,
Je vous ai adressé un message privé afin que vous me fassiez parvenir,
si vous le souhaitez, plus d'informations détaillées sur votre devis
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

bjr,
J'aimerais savoir pourquoi des capteurs auto-vidangeables avec un angle de 60° ou voir même à 90°.
Je pense que même à Marseille avec une pente comme ça la surchauffe est fortement voir complétement évité.
Au pire, il y a peut-être la solution intégrée de décharge dans les panneaux la nuit ; pour les saisons très chaude.
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

bdx25 a écrit :bonjour

le devis est tout compris, échafaudage inclus

le balln est de marque autrichienne, kwb

les capteurs sont belges, ESE

le schéma hydraulique ne sera fait que si le devis est accepté
Bonsoir,
Je viens de vous envoyer un message privé, merci de me dire si il vous est parvenu ?
Cordialement
Michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

Bonsoir

j'ai bien reçu les mails privés

j'ai aussi reçu un nouveau devis d'un autre installateur spécialiste du solaire, ballon 1000 litres Froling H3 + 6 capteurs non autovidangeables De Dietrich, pour 16500 euros

j'envisage de poser 8 panneaux au lieu de 6, toujours à 60°, pour augmenter l'autonomie solaire en mi-saison

qu'en pensez vous ?

merci
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

slt,
un lien intéressant de comparatif en panneaux solaire.

La quantité de panneaux n'est pas une information comparative, ce qui importe est la surface total de l'absorbeur.

6 panneaux pour 1000L fait environ 15m² de capteur pour environ 12/13m² d'absorbeur.
Ce qui est plutôt satisfaisant pour faire un appoint chauffage sans pour autant surchauffer.
Il existe des systèmes complet avec la régulation développé par la même marque.
Pourquoi faire un assemblage ?
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

si je fais un assemblage hétérogène, c'est que de dietrich ne propose pas de ballon de 1000 l avec ecs instantanée, je ne veux pas de ballon bain marie car les 1000 l seront utilisés en tampon d'une chaudière bois

je me suis rabattu sur le ballon stratifié froling h3, qui semble un très bon produit

mes 8 capteurs au lieu de 6 sont envisagés pour augmenter la température de l'eau envoyéee aux radiateurs, ce qui permettra d'augmenter la période d el'année où la chaudière ne marche pas
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

slt,
Dedietrich n'est pas spécialiste solaire et puis c'est pas terrible en terme de finition et de qualité de produit ; de mon point de vue.

Le fait de mettre 8 capteurs vas en effet augmenter la température en hiver mais par conséquent en été aussi, pour la surchauffe quelle(s) sont la/les solution(s) envisagées ?
Pour info, en Isère à 700m :
- 6 SK500 (sonnenkraft) - 2 x 3
- 1000L (comfort plus - échangeur à plaques entre ballon et panneaux)
- 6m de liaison enterré,
=> on évite la surchauffe (70°/80°c max) et, l'apport solaire en hiver et bon.
Il est certain qu'avec 8 panneaux on serais régulièrement en surchauffe en été.
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

mes panneaux seront inclinés à 60° donc il parait qu'avec cela pas de surchauffe

sinon je peux en bâcher 2 voire 4

mon installateur propose De Dietrich, ils sont si mauvais que cela ?

je veux des panneaux qui durent 30 ans, on en trouve des années 70 qui marchent encore
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

après de nouvelles recherches j'aboutis à deux systèmes :
- ballon froling h3 de 1000 litres avec serpentin ecs instantané
- 8 capteurs, 6 au mur, 2 surélevés sur le toit
- régulation gérant le solaire et la chaudière bois ancienne, et éventuellement la chaudière fuel

les deux devis diffèrent par :
- 8 capteurs autovidangeables ESE + station solaire très couteuse : total 22000 euros

- 8 capteurs de dietrich Dietrisol 23 : 18500 euros
ce dernier devis doit voir ces capteurs remplacés par des Atlantic au meilleur rendement mais un peu plus petits, à prix à peu près égal
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

1000 litres avec un couplage chaudière bois ca fait juste! Tu compte faire un minimum d'hydro accu avec ta chaudière? Parce que si tu utilise la totalité des 1000 litres pour la charge bois tu ne fera plus de solaire en parallèle. Si tu divise ton stock en deux ca fait plus que 500 litres pour le bois et 500 pour le solaire, pas terrible non plus.

Pourquoi 2 panneaux sur le toit et le reste sur le mur? Mets tout sur le mur! Si tu n'est pas convaincu du résultat en été, calcul ta surface d'aperture et cherche l'AIM de tes capteurs et compare ca avec les ratio moyen de production ECS.

Il manque beaucoup d'éléments pour vraiment pouvoir critiquer la proposition.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

1000 litres c'est suffisant si ça tient la nuit, je préfère charger plusieurs fois par jour, ça permet à la chaudière de conserver sa braise et de ne pas être complètement éteinte, pour le redémarrage du feu

actuellement la chaudière sans ballon est chargée 2 ou 3 fois par jour, avec le ballon on fera pareil mais on mettra moins de bois à chaque fois, et la chaudière brulera tout ce bois d'un seul coup au lieu de couver et d'attendre la demande de chaleur

quand il y a du soleil, il faut anticiper et ne pas charger la chaudière de bois, le ballon a beau faire de la stratification, jamais le soleil de février ne chauffera autant qu'une flambée de bois

mettre tout sur le mur n'est pas possible : pas la place, avec les portes et fenêtres existantes
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

actuellement la chaudière sans ballon est chargée 2 ou 3 fois par jour, avec le ballon on fera pareil mais on mettra moins de bois à chaque fois, et la chaudière brulera tout ce bois d'un seul coup au lieu de couver et d'attendre la demande de chaleur
Il faudra être très attentif alors et mettre un thermomètre extérieur à coté de la chaudière pour savoir comment la charger! Une loi d'eau manuel finalement! :)
Tu verra à l'usage mais perso un ballon de 1000 litres en plus pour l'hydro accu de ta chaudière, c'était top! Et quel confort! Une bonne flambé et tranquille pour plusieurs jours, la régul fera le reste derrière...et plus économique! (meilleur rendement de la chaudière bois).
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Répondre