Messagepar cc205 » Mar DĂ©c 26, 2017 5:51 pm

Bonjour,

Je possède une PAC Waterkotte DS 5009.3 en 230V, qui a été installé en 2006 avec ballon ECS et plancher chauffant 130m2, le tout sur deux forages.
Lors de cette installation, je n'ai pas bénéficié d'un soft starter ou démarreur progressif afin de permettre le démarrage en douceur du compresseur.

Aujourd'hui, je viens vers vous afin d'avoir des infos sur le câblage du soft starter car je n'ai eu que peu d'infos chez Waterkotte si ce n'est de conserver le condensateur et que je pouvais supprimer le contacteur conserver la section des fils.
Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un aurait-il installé ce type d'appareil et me faire un petit schéma pour le raccordement.
Merci beaucoup Ă  vous.

Lien pour les photos:
Image
Image
Image
cc205
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 2
Inscription: Jeu Nov 02, 2017 10:13 pm

Re: Raccordement soft starter

Messagepar MHz » Mer DĂ©c 27, 2017 12:26 am

cc205 a écrit:câblage du soft starter car je n'ai eu que peu d'infos chez Waterkotte si ce n'est de conserver le condensateur et que je pouvais supprimer le contacteur conserver la section des fils.

Bonsoir,
Pour rappel des principes de dmarrages d'un compresseur frigo, voir ce lien
https://www.abcclim.net/demarrage-compresseur-monophase.html
comme il y a un gros condensateur qui est utilisé ( pour créer un déphasage au demarrage et augmenter le couple) on est sur un démarrage type PSC, mais du point de vue cablage, on a en general un relais de puissance dont les bornes de sortie sont reliées aux trois bornes RSC du compresseur

Voici en attaché un schéma de cablage avec/ sans qui permet de comprendre le principe.( connexion des bornes RSN/c de l'ESC aux bornes RSC du compresseur [au lieu des bornes L1, Condo, N])
Il te suffira(!) d'adapter ce schema au cablage de ta PAC.
Quelques compléments:
  • 1) : identifier le contacteur/relais de puissance du compresseur ( il est notĂ© KM2 sur mon schĂ©ma)
  • 2) : identifier le relais de commande de ce contacteur : c'est ce relais ( bornes A1-A2) qui recoit la commande ON du ESC-255
  • Ensuite repĂ©rer le condensateur ( C2 sur mon schĂ©ma) et les raccordements Phase(L1) et Neutre(N) on aura
    • Phase rĂ©seau L1 vers ESC.L1
    • Neutre RĂ©seau N vers ESC.N et relais.Borne C du compresseur
    • ESC.R vers relais.borne R du compresseur
    • ESC.S vers relais.borne S du compresseur
    • ESC.RC vers borne 1 du condensateur
    • Borne 2 condensateur vers relais.borne S
    • ESC.ON vers relais commande.A1
Fichiers joints
cablageSofstarter_avec_sans.jpg
cablage ESC-255
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1456
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Raccordement soft starter

Messagepar cc205 » Sam DĂ©c 30, 2017 11:10 am

Merci bien MHz, pour tes conseils, je vais essayer ceci.

@ bientĂ´t
cc205