Bbonjour, j ai un chauffage par geothermie eau eau, depuis 3 ans, maison neuve avec très bonne isolation. Je suis en train d aménager les combles et je ne sais pas quel type de chauffage choisir, l idéal aurait été d utiliser ma geothermie mais malheureusement la pompe à chaleur n'est pas assez puissante (surface totale d'environ 200 m)
Que me conseillez vous ?
geothermie en bas et pour les combles amenages?
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 11, 2012 10:11 pm
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Re: geothermie en bas et pour les combles amenages?
Salut,mamad a écrit :Bbonjour, j ai un chauffage par geothermie eau eau, depuis 3 ans, maison neuve avec très bonne isolation. Je suis en train d aménager les combles et je ne sais pas quel type de chauffage choisir, l idéal aurait été d utiliser ma geothermie mais malheureusement la pompe à chaleur n'est pas assez puissante (surface totale d'environ 200 m)
Que me conseillez vous ?
Dis nous en plus :
Puissance de la PAC existante, taille de la surface chauffée avant/apres agrandissement, étude thermique de la maison, région (T de base, DJU).
Ta PAC est sur nappe phréatique, sur sonde verticale, sur captage horizontal ?
Bref, impossible de donner un avis pertinant sans un peu de données. Mais, il est fort probable que ta PAC puisse assurer le chauffage de la maison agrandie, quitte à procéder à quelques améliorations...
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 11, 2012 10:11 pm
-
- Accro
- Messages : 337
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
- Localisation : Plescop
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
+1 avec Nenu sur les infos en plus...
Il serait interessant aussi de connaitre l'évolution de la température du captage horizontal. Si il ne baisse pas trop en tempé, tu peux facilement tirer un peu plus dessus en chauffant une plus grande surface, si il est déja vraiment limite (par exemple vers -5°C en mars), il faudra agrandir le champ de captage en ajoutant une boucle (si c'est possible).
A 800 m d'altitude, un captage horizontal travaille vite à basse température
Il serait interessant aussi de connaitre l'évolution de la température du captage horizontal. Si il ne baisse pas trop en tempé, tu peux facilement tirer un peu plus dessus en chauffant une plus grande surface, si il est déja vraiment limite (par exemple vers -5°C en mars), il faudra agrandir le champ de captage en ajoutant une boucle (si c'est possible).
A 800 m d'altitude, un captage horizontal travaille vite à basse température
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.