Bonjour,
Je suis intéressé par l'achat via le site APPER SOLAIRE d'un échangeurs de chaleur à plaques brasés en acier inoxydable 20 plaques 206mmx77mm raccordement ¾ 50000 kcal/h soit 58 kw ? au prix de 221,99€.
Il s'agit pour moi de réchauffer via cet échangeur et à partir de ma pompe à chaleur , l'eau ECS du ballon électrique.
mais comme il s'agit d'un écoulement turbulent , ne risque t'on pas d'avoir une formation de calcaire avec une eau très dure TH 26 ?
Comment le nettoyer (avec du vinaigre blanc ?)
un rapide calcul des écarts de températures primaire et secondaire échangeur donne:
Delta T au primaire = 58 /(1.16*2.55)= 19.6°C (débit 2.55 m3/h)
Delta T au secondaire = 58 /(1.16*1.32)= 37°C (débit 1.32 m3/h)
Les données de références sont T° primaire 80°C et secondaire 60°C.
Qu'en est-il pour une T° primaire 45°C et un débit de 2m3/h et un secondaire à 12°C et un débit de 1 m3/h ?
Comment faire les calculs , sachant que les pertes de charges sont très faibles (surtout coté bouteille de mélange)
Données échangeur en fichier joint.
Pensez-vous que cet échangeur est approprié ?
Merci de me donner votre point de vue .
Echangeur à plaques pour préchauffage ECS
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : ven. nov. 05, 2010 8:45 pm
-
- Actif
- Messages : 22
- Enregistré le : ven. nov. 05, 2010 8:45 pm
echangeur à plaues préchauffage ECS
impossible de joindre un fichier ! en faisant télécharger une image jpg à partir du PC et de le visualiser