Bonjour,
6µf au lieu de 5µf, si c'est le choix du constructeur, donc présent d'origine, cela doit être considéré comme normal.
Si tu veux de l'aide, il serait souhaitable de disposer de réponses aux questions posées, Aux 3 vitesses le circulateur ronronne il normalement, comme a l'habitude ? Quel sont les dt, puissance consommée à la vitesse basse du circulateur en régime stabilisé ? Y a il d'autre éléments dans le circuit hydraulique du circuit primaire que l’échangeur, le circulateur le filtre a tamis , la V3V et les 2 ballons ? Composition de l'eau lors du nettoyage ......
La puissance consommée du circulateur est-elle mesurée avec un appareil sérieux, en RMS et qui tient compte du Cos Phi ?
Cela étant et d'après ce que tu indique tes mesures sont proches des données constructeurs (25 à 30% plus basses) , je doute que ce soit le condensateur, mais s'agissant d'une pièce courante et à bas cout, ca coute pas grand chose de le remplacer pour essayer et s'en affranchir.
Impossible de trouver la spécification du SXM 50-25 dans la littérature, voici a titre d'exemple la réflexion sur la base du SCX 50-25 qui doit être proche, Version triphasée du SXM.
Dans l'hypothèse ou ton problème est un excès d'hauteur manométrique ( circuit obstrué quelque part ) et que le circulateur est en condition de fonctionnement ( non emboué dans sa partie hydraulique ) alors il est tout a fait normal qu'un changement de vitesse n'occasionne qu'une faible variation de débit et donc de Delta T tout en ayant des consommations plus faibles que les valeurs nominales.
Les courbes bleues ci dessous matérialisent les points de fonctionnement d'un circuit obstrué donc dans une Zone de fonctionnement anormale pour le circulateur la ou la puissance absorbée par celui-ci est la plus faible.
Si nécessaire, tu as de la chance, les pièces détachées pour ton circulateur notamment condensateur, cartouche hydraulique ( Ref salmson 2133636 ) sont prévus par le constructeur, c'est rare.
Ultime question, Est ce le nettoyage du filtre a tamis de seulement quelques particules solide de ce filtre qui fait redescendre ton delta T de 20K --> 12K ou le seul effet de stopper la circulation dans le circuit primaire ? ( dans l'hypothèse de particules présentes en amont d'une partie étroite de circulation de l'eau, particules qui redescendent par gravité sous l'effet de la circulation stoppée pour venir se re-accumuler petit à petit au fil du temps)
Tout ceci pour dire qu'il s'agisse d'un chauffagiste ou d'un frigoriste, a l'issue de l'intervention de nettoyage par un un pro cette situation n'est pas normale et préoccupante pour ton matériel, un dT de 12K avec filtre propre, oublies le filtre comme source de ton problème, la cause est ailleurs.
Il en dit quoi ton pro sur le sens du nettoyage / désembouage notamment de l’échangeur ?
Sans outils comme tu dis cela va être difficile d'aller plus loin, La solution passe à mon sens par l'intervention d'un pro, de préférence celui qui est intervenu si tu as confiance, ou a défaut par un frigoriste sérieux, pas un commercial qui s'engouffrerait dans la brèche pour te vendre une nouvelle machine, et compte tenu des circonstances il va probablement te falloir lutter car la tentation sera assurement présente et probablement pas justifié, au pire un échangeur vraiment colmaté, donc non nettoyable, cela se remplace.