Messagepar frarob » Mer Jan 06, 2016 12:54 am

Bonsoir,
J'ai lu que certaine pompe Ă  chaleur (compresseur inverter) utilise une tension continue.
Si j'ai bien compris : pour alimenter ce type de matériel, le secteur est redressé puis haché pour creer une fréquence variable qui à son tour alimente compresseurs et ventilateurs.
Dans le cas de production d'électricité par panneaux photovoltaiques, a l'inverse, le courant produit est continu puis transformé en alternatif par un onduleur avant d'être utilisé.
Ne serait-il pas envisageable d'alimenter une pompe à chaleur de ce type avec des panneaux solaires en supprimant l'onduleur ,côté générateur et le redresseur côté récepteur ?
Le rendement serait amélioré !
Question pour les spécialistes de ce domaine : Quelle est la valeur de la tension continue à l'entrée de l'onduleur de l'inverter ? quelle est l'intensité requise pour ce type de compresseur.( par exemple pour une PAC de 1Kw).
Merci d'avance pour tous renseignements.
Frarob
frarob
Actif
Actif
 
Messages: 9
Inscription: Ven Nov 27, 2009 12:33 am

Re: Photovoltaique et pompe Ă  chaleur.

Messagepar Vforce » Mer Jan 06, 2016 1:20 am

Salut et comment tu geres la fequence ?

La tension tourne dans les 300V.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 453
Inscription: Jeu Oct 31, 2013 8:37 pm
Localisation: Ici

Re: Photovoltaique et pompe Ă  chaleur.

Messagepar vile-coyote » Mer Jan 06, 2016 8:15 am

bonjour Ă  tous,

alors tous les systèmes à onduleur ( inverter en anglais ) fonctionne de la meme façon.

on redresse de l'alternatif, on crée du continu avec, on charge des capacités tampon, puis on recrée au choix,
une tension fixe avec une fréquence variable, une tension variable à fréquence fixe, ou les deux variables...( rare )
la tension dite intermédiaire ( continu ) est souvent bètement du 220V redressé filtré soit environ 300V si la machine est alimenté en triphasé, c'est le meme principe mais 380V redressé filtré ca fait environ 600V

ensuite on charge des capacités, qui ne sont la que pour encaisser d'éventuelles variations, de tension primaire ou de charge secondaire ! la valeur des capacités est primordiales, c'est elle qui définie la stabilité du système.
vouloir alimenter le circuit intermédiaire avec des PV est certainement une idée, une bonne pas sur, :mrgreen: il n'y à quasiment pas de pertes à convertir de l'alternatif en continu !
et il y à beaucoup d'avantages à pouvoir réguler une puissance de sortie !

désolé frarob, une idée qui restera encore longtemps dans les cartons.

d'ailleurs, si l'on creuse un peu plus, n'y a t'il pas plus de pertes dans le PV lui meme que dans la transformation ?
bientĂ´t une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1417
Inscription: Dim Avr 30, 2006 7:36 pm
Localisation: 56

Re: Photovoltaique et pompe Ă  chaleur.

Messagepar nop » Mer Jan 06, 2016 10:21 am

si on avait une télécommande pour régler le soleil ca pourrait le faire !
le soucis principal est que le courant se conserve mal , il faut produire ce que l'on consomme , ni plus ni moins! la tension n'est qu'une partie de l'électricité (a généré c'est pas trop un soucis , suffit de regarder les convertisseur 12vdc-220ac pour les voitures), si derrière y'a pas de courant ta machine ne tournera pas ...

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 644
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm

Re: Photovoltaique et pompe Ă  chaleur.

Messagepar nop » Mer Jan 06, 2016 10:36 am

pour la petite histoire de l'inverter , la transformation est assez simple et légèrement différente de ce qui a été dit précédemment :
1 : un bon vieu pont de diode pour passer de l'alternatif au double-alternance
2 : un filtre passe bas a l'ancienne LC , composé des gros condo et de la grosse bobine (les condos sont precharger au démarrage , sinon la tension serait pas belle au demarrage du CP)
3 : un Ă©tage de transistor de puissance (le fameux module inverter)

Sur les clim/pac , je connait que 2 type de CP inverter :
- AC ( comme chez daikin , mitsu aussi je crois) ou on recréer avec les transistors de puissance un signal alternatif a fréquence variable (alternatif , mais loin d'être sinusoïdal , en gros ca fait 1,0,-1,0,1,0,-1,0 ...)
- DC (comme chez Fujitsu-atlantic , LG ) , la , on ne joue plus avec la fréquence , mais avec le rapport cyclique et donc la valeur efficace du signal (en gros ca fait 10000110001110011110111101111011110)