Bonjour,
Je termine la construction d'une maison neuve et j'en suis au câblage de la PAC.
Il s'agit d'une Altherma 3 + ECS de 6kW dont voici les références :
- unité extérieur ERGA06EV
- unité intérieur EHVH08S23E6V
Pour la partie électrique le plus délicat est le branchement du chauffage auxiliaire de la PAC (2 disjoncteur 20A) pour le reste rien de compliqué, alimentation de l'unité extérieur et branchement de l'unité extérieur à l'unité intérieur. a cela s’ajoute bien sur le thermostat, la sonde de température extérieur et l'aquastat.
La partie délicate est le branchement au plancher chauffant, voici le schéma que j'ai fait :
Que pensez-vous de ce schéma ?
Ou placer l'aquastat ?
Je me suis servi des documents d'installateur fourni par Daikin.
Merci pour vos retour !
Ottawh
Installation d'une altherma 3
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. nov. 16, 2022 1:20 pm
Installation d'une altherma 3
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : dim. févr. 06, 2022 3:36 pm
Re: Installation d'une altherma 3
Bonjour,
Personnellement, je trouve qu'alimenter l'unité extérieur en 2.5mm2 c'est beaucoup trop juste. Je mettrais au moins de 6 mm2 avec un disjoncteur 32A. 6 kW avec un cop de 2 => 6000w/220volts=28 A, je mettrais donc du 32 A.
En tenant compte d'un cop de 2, ça fait quand même au minimum 16 A. Donc 10, c'est beaucoup trop juste.
Idem pour l'unité intérieure. Si elle a des réchauffeurs, je mettrais aussi un disjoncteur 32A et une alimentation en 6mm2.
Personnellement j'ai le modèle 16 kW et j'ai relevé une consommation maximum jusqu'à 52A, entre le compresseur et les réchauffeurs. J'ai du changer le différenciel pour mettre un 60A.
Dominique
Personnellement, je trouve qu'alimenter l'unité extérieur en 2.5mm2 c'est beaucoup trop juste. Je mettrais au moins de 6 mm2 avec un disjoncteur 32A. 6 kW avec un cop de 2 => 6000w/220volts=28 A, je mettrais donc du 32 A.
En tenant compte d'un cop de 2, ça fait quand même au minimum 16 A. Donc 10, c'est beaucoup trop juste.
Idem pour l'unité intérieure. Si elle a des réchauffeurs, je mettrais aussi un disjoncteur 32A et une alimentation en 6mm2.
Personnellement j'ai le modèle 16 kW et j'ai relevé une consommation maximum jusqu'à 52A, entre le compresseur et les réchauffeurs. J'ai du changer le différenciel pour mettre un 60A.
Dominique