L'isolation de ton ballon est tout a fait normale, mais elle est pas MONSTRUEUSE, je te rappelle que ton eau est a 80-85 °C.
En comparaison aux petits 15 °C que ton local atteind par moment ... c'est beaucoup.
AMA, les deperditions de 3.5°C / 24 h 00 c'est dans un local a 20°C constant ( vérifie sur ta doc, ce doit être expliqué ).
Pour ta chaudière c'est donc une 20kW.
Ton ballon ECS n'est pas en bain-marie dans le ballon comme cela :
J'ai trouvé un shema de ce dernier :
En fait c'est une production d'ECS instantannée.
Ton ECS traverse un serpentin qui se balade dans ton ballon tampon.
Tu as donc bel et bien 500 litre d'hydroaccumulation.
Pour calculer la puissance a fournir pour chauffer un volume d'eau, il faut retenir cela :
"
Pour chauffer 1 litre d'eau de 1°C, il faut : 1.16 wh
1 L d'eau = 1 kg = 4.183 Kj/kg
1 j = 2.778.10-4 wh
4.183 x 2.778.10-4 = 1.16 wh
"
Tu trouve cette info
ici.
Donc je reprend mon calcul avec une eau de stockage a 30 °C que tu veux monter a 80 °C :
(80-30)*1.16*500 =29000 soit 29kW
En 1h30 ta chaudière de 20kW a fourni ces 29kWh
Si au bout de 6h00 t'es pas monté a 80°C c'est que la puissance part ailleurs.
Et pour moi, ca part dans tes radiateurs.
Mais au fait
-Ou se trouve le thermometre te donnant la température de ton Ballon , En haut du ballon ? En bas ?
-6 heures de flambée a fond ca veut dire que tu as rechargé le foyer 3 a 4 fois c'est ça ?
En 06h00, a fond ta chaudière fournie tout de même 120 kWh !!!
Tu es sur que durant ces 6h00 de feu tes radiateurs sont tous froids ?
Tu dits que ta vannes 3 voies est soit ouvert soit fermée, moi ca m'étonne un peu, mais pourquoi pas.
En général on profite de ce type d'install pour piloter la vanne melangeur soit en fonction de la température extérieure soit en fonction de la température intérieure.
Donc en gros ta vanne s'ouvre plus ou moins en fonction des besoin en chauffage dans ta maison.
Es-tu sur de ne pas avoir ce type d'installation ?
Peux-tu me décrire ta maison STP ?
Volume, isolation age ...
Pour ce qui est de la priorité ECS, je ne vois pas comment cela peut fonctionner.
Pour moi, il n'y a pas d'action possible la sessus vu ton type de production d'ECS.
Tout a l'heure quand je parlais de circulateurs a l'arrêt, je voulais juste être sur a 100 % a TOUS les radiateurs sont bien froid durnat les 6h00 ou ta chaudière fonctionne.
Il faut évidemment éviter de couper les circulateurs
Mais bon, pour moi tu peux pas faire tourner 06h00 une chaudière de 20 kW pour chauffer seulement 500l d'hydroaccumulation, une partie de tes calories doivent, AMA, partirent dans tes radiateurs, c'est paspossible autrement, ta chaudière se mettrait en sécurité sans quoi car traop chaude.