SONNENKRAFT C.E.S.I capteurs plans - patalf1971

Message par patalf1971 »

Bonjour,

Voici mon installation faite en septembre 2008 en remplacement d'un ballon 300 litres tout électrique :

2 capteurs solaires (SK500N) de 2.57m² brut et 2.3m² pour la surface d'entrée, ce qui nous fait 4.6 m² de capteur
1 réservoir compact SKL300 de 300 litres avec pompe de circulation et régulation intégrée
1 résistance de 3000 W
1 mitigeur thermostatique.
et la liaison capteurs/réservoir
Orientation plein sud

l'ensemble pour 5800€ ttc installation comprise. (hors aides et crédit d'impôt.)

L'installation a pris 2 jours, 1 jour pour les capteurs et la liaison, et 1 journée pour le ballon.

Voici les photos :

ImageImage

Le passage d'une liaison pas une tuile d'aération :
ImageImage


ImageImage


Le Ballon de 300 litres
ImageImage


ImageImage


ImageImage

La régulation qui affiche ici la T° en haut du ballon :
ImageImage

L'ensemble de circulation :
ImageImage
pbricoleur
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 28, 2007 11:41 pm
Localisation : 92

Message par pbricoleur »

Bonjour,

Ne manquerait-il pas un tuyau à la sortie de la vanne de sécurité (sortie non reliée à droite du groupe pompe gris) ?

Ce tuyau doit servir en cas de surpression pour récupérer le fluide solaire.
Et en général, on met le bidon dessous avec l'étiquette du produit caloporteur utilisé (antigel, etc.)

Cordialement
Avatar du membre
patalf1971
Assidu
Assidu
Messages : 59
Enregistré le : lun. nov. 07, 2005 1:28 pm
Localisation : Vosges 88
Contact :

Message par patalf1971 »

pbricoleur a écrit :Bonjour,

Ne manquerait-il pas un tuyau à la sortie de la vanne de sécurité (sortie non reliée à droite du groupe pompe gris) ?

Ce tuyau doit servir en cas de surpression pour récupérer le fluide solaire.
Et en général, on met le bidon dessous avec l'étiquette du produit caloporteur utilisé (antigel, etc.)

Cordialement
Bonjour, je ne pense pas, le tuyau gris argenté à droite du groupe pompe est relié à un vase d'expansion (non visible sur les photos), dont le but est bien de gérer les surpressions. S vous en êtes sur il faudra que j'en parle à l'installateur.

Merci
pbricoleur
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : dim. janv. 28, 2007 11:41 pm
Localisation : 92

Message par pbricoleur »

Bonjour,

C'est un défaut, et facile à reprendre.
Ci-dessous le lien sur les audits fait par par l'ADEME sur les installation.
Ces points de non-conformités ont servi de base à la fiche d'Audit Qualisol.

Tu pourras regarder les autres points toi-même sur ton installation.
Il y a des photos pour illustrer chaque point.

En fait, c'est même décomposé en 3 anomalies :
- Soupape de sécurité non raccordée à un réceptacle
- Réceptacle du fluide caloporteur absent
- Affichages de la marque et du type d'antigel absents

Cordialement,
T.Streiff