Message par nicolino »

Bonjour

On récupère bien les calories sur l'air recyclé via les VMC double flux,
pourquoi ne pas récupérer les calories sur les eaux grises ???

Je suis prenneur de toutes les idées ....

Dans l'attente
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble

Message par nicolino »

voici une première piste:
Image

en gros on préchauffe l'eau qui rentre dans le ballon d'ecs en récupérant les calories des eaux grises,

celles-ci rentrent dans un ballon tampon (et non ECS comme dans le schéma) pour se séparer ???

l'eau chaude monte et préchauffe un serpentin dans lesquel passe l'eau qui rentre dans le chauffe eau
l'eau froide descend et s'evacue par le syphon

ce n'est qu'un principe , je n'ai fait aucun test réel, quand pensez vous ???

dans l'attente
nicolino
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
Localisation : à coté de Grenoble

Message par nicolino »

Bonjour
Toujours pas de remarques , réponse ... ne serais je pas dans la bonne arborescence ???
Dans l'attente !
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
Si si, tu es dans la bonne section.

Voici mon avis sur la question… mais, n'étant pas un pro, cet avis est à confirmer ou infirmer.

Bien que le principe est, me semble-t-il, déjà mis en œuvre dans l'industrie, il faut s'assurer du RSI. Autrement dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Le coût et l'entretient ne seront-ils pas supérieurs aux quelques euros économisés sur la facture EDF ???

Ensuite, sur ton schéma, tu utilise un ballon avec échangeur interne. Un ballon Tank-in-tank serait (selon moi :? ) plus judicieux car le volume d'un échangeur est faible. A l'arrêt (quand on ne tire pas d'eau), seul le volume contenu dans l'échangeur pourra bénéficier des calories des eaux grises. Voilà pourquoi je mettrai plus un tank-in-tank pour augmenter le volume d'eau "en attente".

Maintenant se pose un autre problème : l'encrassement.
Les eaux grises, en plus de déchets "en morceaux" sont remplies de bactéries et de tout un tas d'organismes vivants qui prolifèrent dans nos canalisation d'évacuation. As-tu déjà démonté un siphon d'évier ? Regarde un peu la boue qui s'y est déposée.
Cette boue se formera également autours de l'échangeur, diminuant ainsi sont rendement.

Une telle installation demandera un entretient régulier pour ne pas voir son fonctionnement s'estomper. Et, hormis les décrassage chimique, une intervention à l'intérieur du ballon n'est pas vraiment aisée… voir impossible.

Bref, même si la démarche est louable, je ne suis pas certain que le résultat soit à la hauteur de l'engagement.
Mais bon, ce n'est que mon avis… de non pro ! :wink:
Alouest
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : mar. avr. 13, 2010 11:56 am
Localisation : Oise

Message par Alouest »

Bonjour,

Mise en application et commentaires :

http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 13192.html

Trop fort le gars : une idée, hop il teste ! :shock:

Cdlt,
Vega
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : ven. nov. 26, 2010 7:29 am
Localisation : Paris
Contact :

Récupérer les calories des eaux grises

Message par Vega »

Bonjour,

Je découvre tardivement cet excellent forum. Il existe, en effet, des solutions simples à mettre en œuvre pour récupérer les calories des eaux grises.
Permettez-moi de vous présenter celles que je commercialise :
http://www.vega-energies.com/
A votre disposition.
Cordialement.
Philippe