laine de verre et vmc

L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Répondre
sarcoidose
Très assidu
Très assidu
Messages : 199
Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm

laine de verre et vmc

Message par sarcoidose »

bonjour .Je suis entrain de rajouter 260 mm de laine de verre dans mes combles.J' ai recouvert par cette meme LDV les tuyaux de ma vmc ( sauf la partie electrique bien sur )est ce déconseillé ?la partie inferieure de ma vmc touche +/- la LDV ,est ce un probleme ?merci
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour

J'ai aussi recouvert les tuyaux de la VMC simple flux car avant cela j'avais des condensations dans les tuyaux dû à la vapeur d'eau des SDB : bruits anormaux.
Par contre je les ai repérés avec du collant orange afin de ne pas marcher dessus.
Depuis plus de problèmes.

Le caisson qui touche la LDV ne doit pas être un problème (à mon humble avis)

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .