Posté : sam. avr. 25, 2009 2:14 pm
par floflo240
Bonjour, il est dur de savoir le g de ma maison , je vais vous expliquer pourquoi

-maison de 717m3
-double vitrage

SOL:
-60% de sous sol isolé avec un r = 3.15

TOITURE:
-20% de la toirue en r=4.25 datant de 1985
-30% de la toirue en r=7 depuis cette été
-et les dernier 50% en r=8 prévue pour juillet

MUR:
90% en 10cm de laine de verre +careaux de platre datant de 1985

pas de vmc mais bientot hygro type b

je precise que l'étage est une sorte de comble amenagé donc il a plus de toiture que de mur enfin je me comprend !!

merci beaucoup de votre future aide

Posté : sam. avr. 25, 2009 4:29 pm
par dbercy
le plus simple, c'est de partir de ta conso actuelle, fuel ou gaz pour déterminer ton coef G. :wink:

Posté : sam. avr. 25, 2009 8:26 pm
par floflo240
non c'est pas possible car une partie n'etait pas isoler et une nouvelle partie sera doublement isolé !!

Posté : mar. avr. 28, 2009 5:21 pm
par floflo240
alle un petit effort ? donnez moi une petite idée !!

le profond sera d'un g de 0.70 et les mur d'un g de 1

on peux faire une moyenne et partir sur du 0.80 ou 0.85 ?

Posté : mer. avr. 29, 2009 7:58 am
par Grann0n
A mon avis tu auras quelque chose de plus precis en estimant ta conso apres isolation.

Posté : mer. avr. 29, 2009 9:48 am
par floflo240
oui c'est sur mais la pompe a chaleur est pour dans 1 mois !! et c'est ce qui poura me faire passe d'une HT a une BT vue que je risque de passe de
20kw a -7 à 14kw a -7 ce qui fait donc augmenter le volume des radiateur par rapport a la deperdition et donc de l'eau moin chaude !!

Posté : jeu. avr. 30, 2009 7:28 am
par Grann0n
Tu l'achetes et la pose toi meme ?

Sinon un diagnostic thermique coute dans les 350€ je crois...

Ceci dit, tu habites ou ?
Car si c'est pas un climat trop froid et comme les PAC sont calculées avant de la marge, prends une BT qui te preparera pour l'avenir.

Au pire tu complementeras ponctuellement avec un poele a bois ou un radiateur d'appoint. Perso partir sur de la haute temperature me semble pas un bon choix ;)

Posté : jeu. avr. 30, 2009 8:57 am
par floflo240
bonjour, je fais elec et tranchée moi meme et peu etre meme quelques raccordements !!!

mais je test en ce moment 19.8°(consigne 20.5°) pour 6.6° ext et 40° en depart d'eau la nuit (donc pas de soleil !!)

j'ai monte ce matin a 45° mais je pense que c'est faisable !!
et rectification je passerais donc avec la nouvelle isolation a 17kw

j'abite a chantilly 60 et j'ai calcule la pac avec une surpuissance de 1 (outil yoannd )