DJU

Répondre
JM1dom

DJU

Message par JM1dom »

Beaucoup de commerciaux ne donne pas le bon DJU pour gonfler l'estimation de consommation électrique et faire croire à de grosses économies avec le COP.
Un spécialiste peut il me confirmer que le DJU ne concerne que 232 jours par an .
Même sur le site de Promotelec je trouve un DJU de 2665 pour REIMS alors que moi je trouve par exemple pour la période d'Octobre 2008 à Novembre 2009 , 1608, en enlevant JUIn, Juillet,Aout et Septembre.
Merci de votre collaboration
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonsoir
Vous êtes nombreux à demander en quoi consistent les ”DJU” du lieu où vous voulez installer une pompe à chaleur.
En fait les DJU , Degrés Jours Unifiés, quantifient le climat.
On considère qu'en France, on chauffe durant les 232 jours les plus froids de l'année. Pour chacun de ces jours on prend la température moyenne et on note la différence avec 18° qui est la température à laquelle (en principe), on arrête le chauffage.
Par exemple le jour où la température moyenne est de -5° on obtient 18 -(-5) = 23°.
On aditionne ensuite les valeurs obtenues pour les 232 jours les plus froids et l'on obtient les DJU du lieu considéré.
ici--->
http://www.unarc.asso.fr/site/charges/dju.htm
http://geoassistanceblog.unblog.fr/2009 ... s-unifies/
JUJU et Alain
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Contact :

Message par elf »

Bonsoir,

Une bonne année pour un bon DJU ?
Une mauvaise pour un DJU dégueulasse ?

Non, le DJU est calculé sur les 30 dernières années.

Il y a 4 ans le DJU de Reims était de 2694 donc il peut être maintenant de 2665.
Mais certainement pas de 1608, là on est sur la Côte d'Azur :lol:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut!

Pour ceux que ca gonfle d'aller chercher les dju à droite à gauche une petite formule pour estimer ca, il suffit juste de mettre la température de base et la température intérieure.

DJU=(-100,51*T ext base+1472,1+(232*('T amb-18 )))
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

salut,
comment mettre en fichier exel en lien ?
celui des DJU of course!
la marque NF pompe à chaleur
http://www.certita.org/listePompes.php
Avatar du membre
zeb66
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 446
Enregistré le : mar. avr. 08, 2008 6:58 pm
Localisation : Perpignan

Message par zeb66 »

elf a écrit :Bonsoir,

Une bonne année pour un bon DJU ?
Une mauvaise pour un DJU dégueulasse ?

Non, le DJU est calculé sur les 30 dernières années.

Il y a 4 ans le DJU de Reims était de 2694 donc il peut être maintenant de 2665.
Mais certainement pas de 1608, là on est sur la Côte d'Azur :lol:
La Côte d'Azur fait encore moins!

Ici le DJU est de 1380 :)

En dessous de Perpignan, près de la frontière...

Température moyenne statistique sur janvier: 8°C 8)

zeb66
- Altherma Monobloc BT 220V 11kW Radiateurs fonte 17.25kW à DT50°
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13535
- 2 Altherma bibloc BT 14kW en tandem sur PC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 50&start=0
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Pour envoyer un fichier excel
http://dl.free.fr/
Tu te l'envoies à toi même et tu copies le lien
Exemple ce lien contient un fichier mais durée 30 j max
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xzeqbwt3
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
jpdesm
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
Localisation : RA

Re: DJU

Message par jpdesm »

JM1dom a écrit :Beaucoup de commerciaux ne donne pas le bon DJU pour gonfler l'estimation de consommation électrique et faire croire à de grosses économies avec le COP.
Un spécialiste peut il me confirmer que le DJU ne concerne que 232 jours par an .
Même sur le site de Promotelec je trouve un DJU de 2665 pour REIMS alors que moi je trouve par exemple pour la période d'Octobre 2008 à Novembre 2009 , 1608, en enlevant JUIn, Juillet,Aout et Septembre.
Merci de votre collaboration
Pour une première approche, quand je ne connais pas le DJU d'un lieu, je prends la formule :

DJU = 136 * Lat – 13 * Long + 1,5 * Alt + Dmer – 4150

Lat et Long : Latitude en degrés (avec partie fractionnaire). Longitude positive vers l'Est
Alt : Altitude en mètres
Dmer = distance à la mer en km (mesurée sur une carte, ou Google Earth)

Attention : la formule ne marche pas bien dans les zones côtières, ou dans les zones de transition comme la limite Alpes du Nord / Alpes du Sud.
Avatar du membre
zeb66
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 446
Enregistré le : mar. avr. 08, 2008 6:58 pm
Localisation : Perpignan

Message par zeb66 »

Bonjour,
Pourquoi, ne pas tout simplement, aller chercher les données directement dans la base européenne, après tout c'est géré avec nos impots!
et on ne peut pas taxer cette base de partialité...
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... dconnected

C'est initialement prévu pour le PV mais tous les données climatiques s'y trouvent, on peut sélectionner et regrouper les données de son choix (données et format).
Par exemple pour Reims DJU=2682

Origine des données:
Origines et méthodologie sont ici:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/info/faq.htm#data
Une partie des données est par exemple fournie par l'ESRA sous l'égide de l'Ecole des Mines de Paris, tirées de Meteosat Prime.

zeb66
Répondre

Retourner vers « Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses »