un sous débit se manifeste par deltaT°(eau) énorme comme vous l'avez et ça peut aller jusqu'à apparition défaut circulation E41
donc d'après symptômes, bien pb de débit -->REMETTRE pressostat sécurité
à vérifier:
- que la commande circulateur dans ECH soit bien permanente ; je sais qu'on peut la mettre en fonction Aquaset mais s'il déconne !!
facilement vérifiable sur le contacteur KM3 qui doit être enclenché durant test débit
- ouverture toutes les vannes ou restrictions ou ...
- pour assurer débit nominal 1.5m3/h sans soucis , il faut des tuyaux de bonne section(idéal >30mm) et sans trop de restrictions ;mais ça c'est fait depuis l'instal du système sauf modif qui a engendré ce pb de débit
- rotor circulateur peut tourner mais la roue d'entrainement eau peut être cassée ou désolidarisée ; vous sentez vous capable de démonter le circul ?
- ... ( ce qui veut dire que d'autres idées de la part d'autres intervenants sont bienvenues)