Messagepar PV27 » Sam Juin 08, 2019 1:47 pm

Bonjour Ă  tous,

Nouveau sur le forum,
J'ai lu les nombreux échanges sur le problème de débit d'eau correspondant au code E41.
Cette PAC ne fonctionne plus l'hiver, changement de lieu.
Par contre redémarre d'habitude après un nettoyage du filtre d'entrée d'eau.
La pompe de circulation fonctionne bien. La purge a été faite. Pression du circuit de chauffage 2 bars.
En relève d'une chaudière fuel. Si je démarre la PAC avec le chauffage, l'afficheur indique bien une montée en T° mais très rapidement le code E41 réapparait. La pompe fonctionne puis s'arrête, ce qui est normal.
Quels pourraient ĂŞtre les autres points de contrĂ´le Ă  faire avant appel technicien.
Je n'ai plus de contrat d'entretien depuis que je n'habite plus ici Ă  savoir 4 ans.
Elle est hors gel de septembre Ă  mai en Normandie.
Installation septembre 2008, jamais de problème, pas de changement de pièces, etc..
Par contre toujours quelques difficultés lors de la remise en service après l'été.
Merci pour vos conseils.
Patrice Vallée 27560 Saint-Siméon.
PV27
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Mer Juin 05, 2019 5:29 pm

Re: PHRT 16 Code erreur E41

Messagepar bubus » Mer Juin 12, 2019 11:42 am

bonjour

regardez ce post http://chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=15552&hilit=+circulateur+bloqu%C3%A9+
et avec aide photo dans post, vérifier si blocage

bye
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1061
Inscription: Lun AoĂ» 22, 2011 12:21 pm
Localisation: paca

Re: PHRT 16 Code erreur E41

Messagepar vile-coyote » Mar Juin 18, 2019 7:36 am

si la PAC démarre c'est que la pompe de circulation tourne,
si l'E41 apparait après le démarrage du compresseur c'est que la chaleur n'est pas évacuée assez vite,
il reste une solution,


=> bulle d'air dans le circuit, en particulier dans la PAC, continue Ă  purger on installation.
bientĂ´t une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1470
Inscription: Dim Avr 30, 2006 7:36 pm
Localisation: 56


Retourner vers Section TECHNIBEL

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité