l'erreur E41 a réapparu au bout de 2 heures.
La conf sélectionnée dans Honeywell est 3.
je vérifié la rotation du circulateur de la PAC, ça bloque pas, il est chaud mais pas brulant.
Erreur 41 après changement de chaudière.
-
- Actif
- Messages : 16
- Enregistré le : mer. nov. 27, 2013 9:12 am
Re: Erreur 41 après changement de chaudière.
PAC BAXI (No Name) RO.12/1.MT
Chaudière Sol Gaz ATLANTIC Perfinox condens 4124 BVI R
Regulateur Honeywell W6560C1100
Chaudière Sol Gaz ATLANTIC Perfinox condens 4124 BVI R
Regulateur Honeywell W6560C1100
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Erreur 41 après changement de chaudière.
bonjour
pour estimer le débit dans install, il faudrait relever les 4 T° données par le régul pac ECH210BDT quand le compresseur pac est en fonctionnement depuis au moins 10mn (procédure lecture décrite dans doc instal pac)
en même temps, dites nous les autres conditions :
T° relevées sur Honeywell et aussi sur Perfinox?
Repréçisez les vitesses des 2 circuls et si celui Perfinox est ON
pourquoi alarme débit 2 h après ?
avez vous des vannes thermostatiques sur réseau distribution chaleur ?
le circul pac est-il en fonctionnement permanent ou s'arrête t'il avec compresseur après tempo ?
votre instal est-elle glycolée ce qui augmente la viscosité eau et freine circulation?
quel est le fabriquant de la soupape différentielle interne chaudière ?
si le débit estimé par mesure dT° semble "normal", on pourrait envisager (en dernier lieu) pb sur capteur débit
a plus
pour estimer le débit dans install, il faudrait relever les 4 T° données par le régul pac ECH210BDT quand le compresseur pac est en fonctionnement depuis au moins 10mn (procédure lecture décrite dans doc instal pac)
en même temps, dites nous les autres conditions :
T° relevées sur Honeywell et aussi sur Perfinox?
Repréçisez les vitesses des 2 circuls et si celui Perfinox est ON
pourquoi alarme débit 2 h après ?
avez vous des vannes thermostatiques sur réseau distribution chaleur ?
le circul pac est-il en fonctionnement permanent ou s'arrête t'il avec compresseur après tempo ?
votre instal est-elle glycolée ce qui augmente la viscosité eau et freine circulation?
quel est le fabriquant de la soupape différentielle interne chaudière ?
si le débit estimé par mesure dT° semble "normal", on pourrait envisager (en dernier lieu) pb sur capteur débit
a plus
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo