LE KIT G32 POUR AMELIORER LE DEGIVRAGE DES PHR-PHRT

Messagepar Georges32 » Mar Jan 19, 2010 9:57 pm

Bonsoir.
Pour ceux qui sont intéresses, les kits sont prêts. Le premier est parti aujourd'hui, le deuxième demain. Ils sont livrés avec une notice de montage et un schéma. Il comporte: descriptif de fonctionnement, notice de montage, schéma électrique.
Pour les personnes intéressées, merci de me contacter en MP.
G32
DERNIERE MINUTE, TRES IMPORTANT: Modification de 2 paramètres du thermostat:
St2: le passer Ă  10 au lieu de 7
HY2: Le passer Ă  1 au lieu de 2

La notice de montage est aussi en ligne ici :

http://www.chaleurterre.com/Documentati ... it_G32.pdf
Dernière édition par Georges32 le Lun Fév 08, 2010 11:11 pm, édité 1 fois.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar de l’utilisateur
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
 
Messages: 2440
Inscription: Sam DĂ©c 16, 2006 11:28 pm
Localisation: Sud Ouest ( Gers )

Messagepar jld82 » Jeu Jan 21, 2010 10:23 am

Bonjour Georges , Yoannd et les autres

Merci à Georges pour cette réalisation
Merci Ă  Yoannd pour cette mise en page du document

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1704
Inscription: Lun Sep 08, 2008 9:01 am
Localisation: Tarn et Garonne

Messagepar Georges32 » Jeu Jan 21, 2010 1:27 pm

Merci, yoannd, tu m'as bien présenté ça. Il ne me reste plus qu'a trouver un kit pour les E44, et tout ira bien après... :lol: :lol: :lol:
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar de l’utilisateur
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
 
Messages: 2440
Inscription: Sam DĂ©c 16, 2006 11:28 pm
Localisation: Sud Ouest ( Gers )

Messagepar lolo42 » Ven Jan 22, 2010 8:01 pm

Super, merci Ă  tous.

Pourquoi il est necessaire d'avoir 2 sondes à l'extérieure ?
Ces 2 sondes doivent elles se positionner à l'arrière de la PAC ?
Ce sont des sondes PTC 100 ?
Serait il possible d'avoir la référence.
Je vais voir pour me procurer le matériel.
Serait il possible d'avoir le code PSS par MS!

Merci,
lolo42
Assidu
Assidu
 
Messages: 47
Inscription: Mer Juil 18, 2007 11:47 pm
Localisation: Loire

Messagepar Georges32 » Ven Jan 22, 2010 9:03 pm

Bonsoir. En fait, le thermostat différentiel utilisé est un thermostat pour chauffe-eau solaire. Il y a donc 3 sondes: 1 ballon bas, 1 capteur (ces 2 sondes sont les sondes du différentiel) et 1 sonde ballon haut. Cette dernière sert normalement à faire l'appoint par la chaudière. Là, je m'en sert pour régler le seuil d'autorisation de dégivrage ( 7°). Il y a donc 2 relais de sortie sur le régulateur. Lorsque la température extérieure est en dessous de 7°, le relais commandé par cette sonde se ferme. L'autre relais est déjà fermé, mettant en série la résistance de 27ko. Dès que le delta T dépasse la valeur pré-réglée (10k) le relais s'ouvre, et la résistance n'est plus en // sur la sonde SD3. Ce deuxième relais est important, même indispensable pour éviter que la résistance reste en // si la machine est utilisée en été en climatisation, car en été, la sonde SD3 régule la vitesse des ventilateurs en fonction de la température de condensation. Il est également important, car lors des essais, j'ai constaté que lorsque la température extérieure avoisine les 15°; le delta T augmente, et donc, si il n'y a pas un dispositif de coupure du système, des dégivrages pourraient se faire.
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. Je n'ai pas de référence, elles sont livrées avec le régulateur.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar de l’utilisateur
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
 
Messages: 2440
Inscription: Sam DĂ©c 16, 2006 11:28 pm
Localisation: Sud Ouest ( Gers )

Messagepar lolo42 » Ven FĂ©v 05, 2010 12:02 am

Bonjour,

Serait il possible d'avoir la marque du régulateur utilisé par G32?
Chez quel fournisseur (électricité, plomberie, ...) peut on se procurer ce régulateur?

J'ai trouvé celui ci (Delta Dore) mais il n'a qu'un seul relais de sortie
et suivant le principe de G32, il faut bien un deuxième relais pour la sécurité en été.
http://www.deltadore.com/mediastore/23/ ... iginal.pdf

Merci.
lolo42
Assidu
Assidu
 
Messages: 47
Inscription: Mer Juil 18, 2007 11:47 pm
Localisation: Loire

Messagepar ALAIN24 » Sam Jan 08, 2011 10:00 pm

Porte ouverte c'est pour quand ?????????????
ALAIN24
Accro
Accro
 
Messages: 244
Inscription: Mer Oct 31, 2007 11:47 am

Messagepar dereuse jean-paul » Mer Mar 23, 2011 12:47 am

Bonsoir,
Je suis entrain de réaliser un thermostat différentiel (sur base de micro contrôleur) pour effectuer la modification proposée par Georges32 et j'aurais une petite question afin de finaliser ma programmation. J'espère que Georges, notamment, pourra me répondre.

sachant que je peux faire ce que je veux dans le mode de fonctionnement du thermostat différentiel:
Est-il possible de remplacer le relais, extérieur, en parallèle sur l'alimentation de la vanne d'inversion par une temporisation couvrant le temps cumulé de D03 et D05 (ceci afin de ne pas utiliser un relais supplémentaire)?
Soit, pour être plus clair: lorsque le thermostat différentiel ouvre le circuit de la résistance de 27Kohm j'interdis la re-fermeture de ce contact avant un temps donné qui correspond à D03+D05.

PS: Merci à Georges d'avoir trouvé cette modification car cela me fait mal :evil: quand je vois ma PAC tourner bêtement (en attendant la fin des 30 min) avec un échangeur complètement givré. En plus cela m'a permis de d'avoir un projet pratique pour me remettre à la programmation des µcontrôleurs. :wink:
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 122
Inscription: Ven Mar 07, 2008 11:45 pm
Localisation: Fontenay en vexin (27 Eure)

Messagepar ccedard » Sam Mar 26, 2011 12:19 am

Bonsoir,
OĂą est il possible de se procurer le kit ?
Merci
Maison 1870, PAC air-eau 2010 Technibel PHRT167-tri + régul. K60D068Z en relève chaudière (35kw) sur plancher chauffant et radiateurs fontes. Ballon tampon de 300 L. Complément bois Aquapoly (15 kw)
ccedard
Actif
Actif
 
Messages: 12
Inscription: Dim Sep 19, 2010 11:22 pm
Localisation: Eure et Loir

Messagepar dereuse jean-paul » Sam Mar 26, 2011 1:07 am

Bonsoir,
C'est son concepteur (Georges32) qui le distribue (sans bénéfice il me semble). Voulant refaire un peu électronique/informatique (et réduire les couts) je suis entrain de finir de m'en faire un avec un micro contrôleur.
dereuse jean-paul
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 122
Inscription: Ven Mar 07, 2008 11:45 pm
Localisation: Fontenay en vexin (27 Eure)

Messagepar OskarInDerTonne » Mar FĂ©v 28, 2012 10:21 pm

Georges32 a écrit:Bonsoir. En fait, le thermostat différentiel utilisé est un thermostat pour chauffe-eau solaire. Il y a donc 3 sondes: 1 ballon bas, 1 capteur (ces 2 sondes sont les sondes du différentiel) et 1 sonde ballon haut. Cette dernière sert normalement à faire l'appoint par la chaudière. Là, je m'en sert pour régler le seuil d'autorisation de dégivrage ( 7°). Il y a donc 2 relais de sortie sur le régulateur. Lorsque la température extérieure est en dessous de 7°, le relais commandé par cette sonde se ferme. L'autre relais est déjà fermé, mettant en série la résistance de 27ko. Dès que le delta T dépasse la valeur pré-réglée (10k) le relais s'ouvre, et la résistance n'est plus en // sur la sonde SD3. Ce deuxième relais est important, même indispensable pour éviter que la résistance reste en // si la machine est utilisée en été en climatisation, car en été, la sonde SD3 régule la vitesse des ventilateurs en fonction de la température de condensation. Il est également important, car lors des essais, j'ai constaté que lorsque la température extérieure avoisine les 15°; le delta T augmente, et donc, si il n'y a pas un dispositif de coupure du système, des dégivrages pourraient se faire.
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. Je n'ai pas de référence, elles sont livrées avec le régulateur.
G32


Bonsoir,
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. ou les sondes sont des PTC 1 ko à +25°
mercy

Ibo
you pull the trigger on my....
mon installation:
http://www.familie-baur1991.de/html/wp_bilder.html
Avatar de l’utilisateur
OskarInDerTonne
Actif
Actif
 
Messages: 17
Inscription: Mar DĂ©c 08, 2009 11:12 pm
Localisation: Reichenbach(73262) Germany


Retourner vers Section TECHNIBEL