LE KIT G32 POUR AMELIORER LE DEGIVRAGE DES PHR-PHRT

Posté : mar. janv. 19, 2010 8:57 pm
par Georges32
Bonsoir.
Pour ceux qui sont intéresses, les kits sont prêts. Le premier est parti aujourd'hui, le deuxième demain. Ils sont livrés avec une notice de montage et un schéma. Il comporte: descriptif de fonctionnement, notice de montage, schéma électrique.
Pour les personnes intéressées, merci de me contacter en MP.
G32
DERNIERE MINUTE, TRES IMPORTANT: Modification de 2 paramètres du thermostat:
St2: le passer à 10 au lieu de 7
HY2: Le passer à 1 au lieu de 2

La notice de montage est aussi en ligne ici :

http://www.chaleurterre.com/Documentati ... it_G32.pdf

Posté : jeu. janv. 21, 2010 9:23 am
par jld82
Bonjour Georges , Yoannd et les autres

Merci à Georges pour cette réalisation
Merci à Yoannd pour cette mise en page du document

A+

Posté : jeu. janv. 21, 2010 12:27 pm
par Georges32
Merci, yoannd, tu m'as bien présenté ça. Il ne me reste plus qu'a trouver un kit pour les E44, et tout ira bien après... :lol: :lol: :lol:
G32

Posté : ven. janv. 22, 2010 7:01 pm
par lolo42
Super, merci à tous.

Pourquoi il est necessaire d'avoir 2 sondes à l'extérieure ?
Ces 2 sondes doivent elles se positionner à l'arrière de la PAC ?
Ce sont des sondes PTC 100 ?
Serait il possible d'avoir la référence.
Je vais voir pour me procurer le matériel.
Serait il possible d'avoir le code PSS par MS!

Merci,

Posté : ven. janv. 22, 2010 8:03 pm
par Georges32
Bonsoir. En fait, le thermostat différentiel utilisé est un thermostat pour chauffe-eau solaire. Il y a donc 3 sondes: 1 ballon bas, 1 capteur (ces 2 sondes sont les sondes du différentiel) et 1 sonde ballon haut. Cette dernière sert normalement à faire l'appoint par la chaudière. Là, je m'en sert pour régler le seuil d'autorisation de dégivrage ( 7°). Il y a donc 2 relais de sortie sur le régulateur. Lorsque la température extérieure est en dessous de 7°, le relais commandé par cette sonde se ferme. L'autre relais est déjà fermé, mettant en série la résistance de 27ko. Dès que le delta T dépasse la valeur pré-réglée (10k) le relais s'ouvre, et la résistance n'est plus en // sur la sonde SD3. Ce deuxième relais est important, même indispensable pour éviter que la résistance reste en // si la machine est utilisée en été en climatisation, car en été, la sonde SD3 régule la vitesse des ventilateurs en fonction de la température de condensation. Il est également important, car lors des essais, j'ai constaté que lorsque la température extérieure avoisine les 15°; le delta T augmente, et donc, si il n'y a pas un dispositif de coupure du système, des dégivrages pourraient se faire.
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. Je n'ai pas de référence, elles sont livrées avec le régulateur.
G32

Posté : jeu. févr. 04, 2010 11:02 pm
par lolo42
Bonjour,

Serait il possible d'avoir la marque du régulateur utilisé par G32?
Chez quel fournisseur (électricité, plomberie, ...) peut on se procurer ce régulateur?

J'ai trouvé celui ci (Delta Dore) mais il n'a qu'un seul relais de sortie
et suivant le principe de G32, il faut bien un deuxième relais pour la sécurité en été.
http://www.deltadore.com/mediastore/23/ ... iginal.pdf

Merci.

Posté : sam. janv. 08, 2011 9:00 pm
par ALAIN24
Porte ouverte c'est pour quand ?????????????

Posté : mar. mars 22, 2011 11:47 pm
par dereuse jean-paul
Bonsoir,
Je suis entrain de réaliser un thermostat différentiel (sur base de micro contrôleur) pour effectuer la modification proposée par Georges32 et j'aurais une petite question afin de finaliser ma programmation. J'espère que Georges, notamment, pourra me répondre.

sachant que je peux faire ce que je veux dans le mode de fonctionnement du thermostat différentiel:
Est-il possible de remplacer le relais, extérieur, en parallèle sur l'alimentation de la vanne d'inversion par une temporisation couvrant le temps cumulé de D03 et D05 (ceci afin de ne pas utiliser un relais supplémentaire)?
Soit, pour être plus clair: lorsque le thermostat différentiel ouvre le circuit de la résistance de 27Kohm j'interdis la re-fermeture de ce contact avant un temps donné qui correspond à D03+D05.

PS: Merci à Georges d'avoir trouvé cette modification car cela me fait mal :evil: quand je vois ma PAC tourner bêtement (en attendant la fin des 30 min) avec un échangeur complètement givré. En plus cela m'a permis de d'avoir un projet pratique pour me remettre à la programmation des µcontrôleurs. :wink:

Posté : ven. mars 25, 2011 11:19 pm
par ccedard
Bonsoir,
Où est il possible de se procurer le kit ?
Merci

Posté : sam. mars 26, 2011 12:07 am
par dereuse jean-paul
Bonsoir,
C'est son concepteur (Georges32) qui le distribue (sans bénéfice il me semble). Voulant refaire un peu électronique/informatique (et réduire les couts) je suis entrain de finir de m'en faire un avec un micro contrôleur.

Posté : mar. févr. 28, 2012 9:21 pm
par OskarInDerTonne
Georges32 a écrit :Bonsoir. En fait, le thermostat différentiel utilisé est un thermostat pour chauffe-eau solaire. Il y a donc 3 sondes: 1 ballon bas, 1 capteur (ces 2 sondes sont les sondes du différentiel) et 1 sonde ballon haut. Cette dernière sert normalement à faire l'appoint par la chaudière. Là, je m'en sert pour régler le seuil d'autorisation de dégivrage ( 7°). Il y a donc 2 relais de sortie sur le régulateur. Lorsque la température extérieure est en dessous de 7°, le relais commandé par cette sonde se ferme. L'autre relais est déjà fermé, mettant en série la résistance de 27ko. Dès que le delta T dépasse la valeur pré-réglée (10k) le relais s'ouvre, et la résistance n'est plus en // sur la sonde SD3. Ce deuxième relais est important, même indispensable pour éviter que la résistance reste en // si la machine est utilisée en été en climatisation, car en été, la sonde SD3 régule la vitesse des ventilateurs en fonction de la température de condensation. Il est également important, car lors des essais, j'ai constaté que lorsque la température extérieure avoisine les 15°; le delta T augmente, et donc, si il n'y a pas un dispositif de coupure du système, des dégivrages pourraient se faire.
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. Je n'ai pas de référence, elles sont livrées avec le régulateur.
G32
Bonsoir,
Les sondes sont des PTC 1 ko à +20°. ou les sondes sont des PTC 1 ko à +25°
mercy