PHR20 - Probleme CR (ou Gr) - pas d'autre code erreur !

Répondre
MVK
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. mars 30, 2010 1:36 pm

PHR20 - Probleme CR (ou Gr) - pas d'autre code erreur !

Message par MVK »

Bonjour, je possede une pompe à chaleur technibel PHR20.

Il y a une semaine la commande déportée (à l'interrieur de la maison) affiche une erreur : SAE et la pompe ne fonctionne plus.

Je me renseigne donc, il semblerai que ce soit le capteur de température extérieur qui plante : je trouve le boitier la contenant : le domino sur laquelle elle est monté s'avere (après de multiples essais) defectueux : je relie donc la sonde extérieur au cable avec un autre domino et je referme le petit boitier.

Et la nouvelle Erreur ! : la pompe fonctionne parfaitement 30 minutes et la elle s'arrete, se met en dégivrage (elle produit beaucoup d'eau) et la commande déportée interrieur affiche "Gr" (ou "Cr") et la consigne de température tombe à 12°C (il semblerai que ce soit le mode dégivrage).


Selon vous qu'est ce ?


cordialement.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonjour. Qu'appelles tu la commande déporté ? Car il existe effectivement une commande déporté qui reflète l'affichage du régulateur de la PàC. Mais tu ne veux pas parler plutôt de la commande de l'aquaset ? Car le code erreur que tu cites n'existe pas sur le régulateur de la PàC. C'est plutôt un code erreur de l'aquaset. Si c'est Gr, c'est un défaut de la PàC. Il faut alors aller voir sur la PàC quel code erreur est affiché.
A + G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
MVK
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. mars 30, 2010 1:36 pm

Message par MVK »

Georges32 a écrit :Bonjour. Qu'appelles tu la commande déporté ? Car il existe effectivement une commande déporté qui reflète l'affichage du régulateur de la PàC. Mais tu ne veux pas parler plutôt de la commande de l'aquaset ? Car le code erreur que tu cites n'existe pas sur le régulateur de la PàC. C'est plutôt un code erreur de l'aquaset. Si c'est Gr, c'est un défaut de la PàC. Il faut alors aller voir sur la PàC quel code erreur est affiché.
A + G32
La PAC n'affiche absolument aucun code erreur, c'est en effet L'aquaset (commande déportée pour moi) qui affiche cette erreur !
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
LA REGULATION chauffage :
Ce que tu appelles "commande déportée" est probablement le "Boitier de commande" de la régulation "loi d'eau" appelée Aquaset ou régulateur
Ci-après une photo du "boitier de commande" , peux-tu confirmer :
Image

Ce boitier de commande est interfacé par un BUS avec le "boitier de régulation et sa carte chauffage" ou la carte chauffage incluse dans un MC8 ou MC10 elle est sous le couvercle .

Ci aprés la photo d'un "boitier de régulation et sa carte chauffage" :
Image

LA CARTE CHAUFFAGE ENVOIE DES ORDRES MARCHE/ARRET à la PAC et à l'appoint (chaudière électrique dans le MC8 ou chaudière fuel) ; elle reçoit un signal d'alarme (souvent visualisé sur le boitier de commande par Gr).
Elle envoie aussi du 220v vers le circulateur chauffage s'il existe (il existe aussi un circulateur à l'intérieur de la PAC qui est lui commandé par la PAC)
............

LA PAC :
Le boitier déporté DE LA PAC existe et un aspect tout à fait semblable au panneau de commande SUR la PAC (on le mets à l'intérieur au sous-sol par exemple pour éviter de se geler dehors).
Ci-après la photo du panneau de commande de la PAC:
Image

J'espère que ces quelques photos vous aiderons à mieux dialoguer.
Pour l'erreur , je te laisse avec Georges , c'est lui le spécialiste , tu es en de bonnes mains.

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MVK
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. mars 30, 2010 1:36 pm

Message par MVK »

Whaou merci !!! oui en effet c'est deja beaucoup beaucoup plus clair comme ca ! ^^
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Si il s'affiche un message Gr, c'est qu'il se produit un code erreur sur la PàC. Par contre, il y a certains défauts qui ne restent pas forcément affiché, qui sont à réarmement automatique. Notamment une coupure HP s'affiche et disparait dès que la HP redevient normale. Par contre si la coupure se produit 3 fois (je crois) la machine se met en sécurité, et demande une intervention manuelle (coupure de l'alimentation électrique ) pour faire un redémarrage.
Lorsque tu as le code Gr, il faut regarder ce qu'affiche le régulateur de la PàC. Ce que je ne sais pas (il faudrait que je regarde la doc) c'est si lorsque un défaut se produit et disparait, l'aquaset ne le garde pas en mémoire, et qu'il faut le valider pour le faire disparaitre.
A vérifier.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Il y a une chose qui m'étonne c'est la PHR20 , il te donne théoriquement 20kw pour une T° extérieure de +7°C et une eau de retour chauffage de +35°C
C'est une basse T° adaptée pour un P.C. (plancher chauffant) ou radiateurs B.T. (basse température) : maison récente de 250 ou 300m2

N'est-elle pas sur-dimensionnée ? Ne fait-elle pas des cycles courts (inférieur à 6 ou 7mn de marche) ?

Peux-tu décrire ta maison : année de construction , surface , hauteur sous plafond
Son isolation en qualité et en épaisseur : du sol , des murs extérieurs , des combles

Le système de chauffage : P.C. de 150m2 au RDC + radiateurs à l'étage de 80m2 ???
Le matériel de chauffage : PHR20 et MC10 par exemple ou ???

Utilise l'outil de ELF pour avoir une estimation globale et connaitre la T° de base et les DJU du lieu ou tu habites :
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/

A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
MVK
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. mars 30, 2010 1:36 pm

Message par MVK »

Bonjour, Finalement nous avons trouvé un chaffagiste mendaté par leroy merlin qui est venu regarder : Un cable de sonde (monté en A1 et C) sur la platine a lintérrieur de l'appoint electrique MCE8 s'était déconnecté, resultat la machine plantait au bout de 30 minutes sans code d'erreur.

En rebranchant tout est rentrée dans l'ordre.


Merci a tous pour vous etre donné autant de mal pour moi ^^ !
Foulfoinchristophe
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : sam. oct. 30, 2021 7:59 am

Re: PHR20 - Probleme CR (ou Gr) - pas d'autre code erreur !

Message par Foulfoinchristophe »

Bonjour ,j ai la même clime que vous et moi ma pompe a chaleur s arrête a peu près toute les 3 heures , sue le boîtier de commande il clignote gr 12 degré ,et sur l affichage PAC il y a le code erreur E44 , pourriez vous me aider svp
albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Re: PHR20 - Probleme CR (ou Gr) - pas d'autre code erreur !

Message par albanco »

Bonsoir,

Pourriez nous donner plus d information ?
Le modèle, tri ou mono, en relevé de chaudière? Avec plancher, radiateurs?
Est ce qu elle a déjà fonctionné ?

Bonne soirée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
clo
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. avr. 21, 2022 1:57 pm

Re: PHR20 - Probleme CR (ou Gr) - pas d'autre code erreur !

Message par clo »

Bonjour
J'ai une PAC Technibel PHR20 , avec du Triphasé.
Le code E 02 clignote sur la PAC . Elle s'est arrêtée bien sûr . Et sur l'Aquaset, çà clignote Gr .
Il se passe quoi ?
Merci
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »