bonsoir georgesGeorges32 a écrit :Bonsoir. Ton cas est intéressant. Mais, il m'inquiète un peu tout de même. Première question, est ce que la machine chauffe bien quand elle n'est pas givrée ?
Vérifier comme il l'a été dit les valeurs de température pendant le cycle de dégivrage en te positionnant sur la sonde SD3. Comme il l'a été dit, le dégivrage doit normalement se terminer lorsque la température indiquée par SD3 atteint 6 à 10°. Si cette température n'est pas atteinte à la fin du dégivrage, et que la machine redémarre en chaud, c'est que le dégivrage à du se terminer par le temps maxi de dégivrage, c'est à dire au bout de 5 mn. Si au bout de 5 mn le dégivrage n'est pas terminé, j'opterais pour un manque de gaz dans le circuit. Je sais, c'est pas une bonne nouvelle. Mais n'anticipons pas, vérifie d'abord tout ça, et on en tirera les conclusions.
G32
merci de ta reponse,effectivement depuis quelque temps,peut etre que le chaleur est un peu plus basse dans les pièces.
comment fait on pour observer la temperature de degivrage(dsl je suis novice!!)