Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
bonsoir
Ne modifie surtout pas le câblage de la pac! Si un technicien vient connecter son pc sur le régulateur pour remédier à un problème en modifiant des paramètres penses tu qu'il commencera par modifier le câblage de la pac? Non!
Sur le schéma de ma machine ne figure pas le transformateur mais un rectangle "platine", regarde dans les doc des technibel section documentation.
Si tu as un doute débroche le régulateur de la pac et alimente le seul.
bonne soirée.
yan32
Ne modifie surtout pas le câblage de la pac! Si un technicien vient connecter son pc sur le régulateur pour remédier à un problème en modifiant des paramètres penses tu qu'il commencera par modifier le câblage de la pac? Non!
Sur le schéma de ma machine ne figure pas le transformateur mais un rectangle "platine", regarde dans les doc des technibel section documentation.
Si tu as un doute débroche le régulateur de la pac et alimente le seul.
bonne soirée.
yan32
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
le technicien se déplacera avec un portable donc pas de liason a la terre, donc pas de court-circuitNe modifie surtout pas le câblage de la pac! Si un technicien vient connecter son pc sur le régulateur pour remédier à un problème en modifiant des paramètres penses tu qu'il commencera par modifier le câblage de la pac? Non!
moi je suprimerait la liaison a la terre en sortie de transfo
il est courant de voire cette mise a la terre en sortie transfo, cela crée un régime de neutre et évite des démarrage non voulu si deux fils touche la masse.
dans le cas present je ne pense pas qu'il y a d'incidence puique le pont de diode est relié a la masse
sur les amzair la sortie transfo n'est pas relié a la terre, le gnd lui est relié a la terre
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
Merci CMickael et hd31,
j'ai donc modifier le câblage de la masse,
j'ai donc plus de tension entre terre et masse de l'ECH210,
donc j'ai branché ce soir.....
Et ca marche, je peut lire certain des registres...
Par contre je trouve pas les sondes de température au adresses 1135,1137,1139,1141
quelqun connait-il ces adresses pour l'ECH210B??
j'ai donc modifier le câblage de la masse,
j'ai donc plus de tension entre terre et masse de l'ECH210,
donc j'ai branché ce soir.....
Et ca marche, je peut lire certain des registres...
Par contre je trouve pas les sondes de température au adresses 1135,1137,1139,1141
quelqun connait-il ces adresses pour l'ECH210B??
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
bonsoir
HD31 fait une lecture à l'adresse 34965 c'est pour moi l'adresse de visibilité pour D13, 34964 pour D12...
4vince: pour les entrées ana teste les adresses ci dessous pour st1
valeur poids faible ST1L adresse 16415
valeur poids fort ST1H adresse 16416
Opération a effectuer pour obtenir la valeur ST1H*256+ST1L
Comment fait on pour ajouter une doc au post-it?
Yan32
HD31 fait une lecture à l'adresse 34965 c'est pour moi l'adresse de visibilité pour D13, 34964 pour D12...
4vince: pour les entrées ana teste les adresses ci dessous pour st1
valeur poids faible ST1L adresse 16415
valeur poids fort ST1H adresse 16416
Opération a effectuer pour obtenir la valeur ST1H*256+ST1L
Comment fait on pour ajouter une doc au post-it?
Yan32
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
Bonsoir,
Je n'ai aucune réponse pour les adresse en dessous de 2049
entre 16410 et 16430 j'ai ca:
16410 15
16411 0
16412 141
16413 3
16414 0
16415 0
16416 232
16417 0
16418 209
16419 0
16420 71
16421 0
16422 71
16423 0
16424 91
16425 207
16426 219
16427 0
16428 4
16429 0
16430 0
YAN32 tu est sur pour le codage des temp ST1 à 4 en 2 octet?
non parceque la valeur 2049 et direct en degré (222 = 22.2°C)
Peut ton ajouter un petit fichier avec son post?
J'ai fait un programme en C pour recup tout les parametres de mon ECH210B...
J'aurrais voulu vous montrer cela
Je n'ai aucune réponse pour les adresse en dessous de 2049
entre 16410 et 16430 j'ai ca:
16410 15
16411 0
16412 141
16413 3
16414 0
16415 0
16416 232
16417 0
16418 209
16419 0
16420 71
16421 0
16422 71
16423 0
16424 91
16425 207
16426 219
16427 0
16428 4
16429 0
16430 0
YAN32 tu est sur pour le codage des temp ST1 à 4 en 2 octet?
non parceque la valeur 2049 et direct en degré (222 = 22.2°C)
Peut ton ajouter un petit fichier avec son post?
J'ai fait un programme en C pour recup tout les parametres de mon ECH210B...
J'aurrais voulu vous montrer cela
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
Bonjour
J'ai écris trop vite à l'adresse 16415 c'est le poids fort de ST1 et non poids faible.
Tu as relevé
ST1H : 16415 -> 0
ST1L : 16416 -> 232 donc apriori température sur ST1=23.2°C pour vérifier regarde sur l'afficheur du régulateur tp entrée d'eau.
retour 20.9 °C
Je te donne mon mail par MP pour t'envoyer la doc, les adresses correspondent avec mon regulateur 210B démonté d'une pac airwell.
yan32
J'ai écris trop vite à l'adresse 16415 c'est le poids fort de ST1 et non poids faible.
Tu as relevé
ST1H : 16415 -> 0
ST1L : 16416 -> 232 donc apriori température sur ST1=23.2°C pour vérifier regarde sur l'afficheur du régulateur tp entrée d'eau.
retour 20.9 °C
Je te donne mon mail par MP pour t'envoyer la doc, les adresses correspondent avec mon regulateur 210B démonté d'une pac airwell.
yan32
-
- Assidu
- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
bonjour a tous,
Grace au info de YAN32, j'ai pu recuperer les temperature,
et meme les info du compresseur, degivrage et meme la commutation des resistance
Avec un petit programme je sauvegarde tout ca dans un fichier en .CSV toute les 5 secondes
Et apres un petit graphique sous excel, voici le resusltat :
La sonde temp3 est sur ma pac airwell en bas sur l'echangeur air/gaz, mais je sais pas si c'est evaporateur ou condenseur, alors j'ai mis au piff dans le graph (alors soyez indulgent
Elle marche bien ma PAC ???
(Pac airwell 8kW sur un plancher chauffant de 150m²)
Merci pour vos retours
Grace au info de YAN32, j'ai pu recuperer les temperature,
et meme les info du compresseur, degivrage et meme la commutation des resistance
Avec un petit programme je sauvegarde tout ca dans un fichier en .CSV toute les 5 secondes
Et apres un petit graphique sous excel, voici le resusltat :
La sonde temp3 est sur ma pac airwell en bas sur l'echangeur air/gaz, mais je sais pas si c'est evaporateur ou condenseur, alors j'ai mis au piff dans le graph (alors soyez indulgent
Elle marche bien ma PAC ???
(Pac airwell 8kW sur un plancher chauffant de 150m²)
Merci pour vos retours
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
beau monitoring sans investissement
pour le pg (écrit en C d'après tes infos?) ,fonctionnerait-il sur un ordi basique sans soft C avec un simple .exe ?(je montre là toute mon ignorance en matière d'info!!)
les données extraites des trames Modbus sont stockées dans variables tableaux ou sur DD?
je serai grandement intéressé pour voir ton code et sa logique pour pouvoir l'adapter au langage VBA livré avec excel(et mscomm pour port série)
comment Yann32 a t-il eu accès à ces adresses , par tâtonnement ...?
sait -il expliquer la différence d'adresses entre les différentes docs (16415#1134 pour ST1)?
et félicitations à vous
beau monitoring sans investissement
pour le pg (écrit en C d'après tes infos?) ,fonctionnerait-il sur un ordi basique sans soft C avec un simple .exe ?(je montre là toute mon ignorance en matière d'info!!)
les données extraites des trames Modbus sont stockées dans variables tableaux ou sur DD?
je serai grandement intéressé pour voir ton code et sa logique pour pouvoir l'adapter au langage VBA livré avec excel(et mscomm pour port série)
comment Yann32 a t-il eu accès à ces adresses , par tâtonnement ...?
sait -il expliquer la différence d'adresses entre les différentes docs (16415#1134 pour ST1)?
et félicitations à vous
-
- Assidu
- Messages : 83
- Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
- Localisation : Valence, Drome
Bubus,
C'est un programme fait en Visual C++
Au final c'est juste un .exe que tu lance depuis n'importe quel PC windows... (au mini Win95)
il fait une sauvegarde toutes les 5 sec dans un fichier sur le DD au format .CSV directement exploitable par excel...
Tu ne pourra pas rependre le code sous VBA, je fait appel a des bibliotheques C++,
et le VBA me semble un peut limite pour faire ce genre de chose (j'aime pas le VBA de plus)
maintenant ce soft je peut tres bien le configurer pour qu'il cherche les donées au bonnes adresses suivant les models d'ECH
Cela me demandera un peut de temps d'ouvrir les adresse et par exemple rentrer les adresses dans un fichier texte .INI comme cela tout le monde pourrais l'utiliser
L'avantage de lire directement les sonde de l'ECH c'est a mon avis de bien parrametrer la ECH avec ce qu'il voit réellement...
YAN32 m'a donné une doc Modbus qui explique les adresses differament...
Apres j'ai dans l'idée (a long terme) de voir avec ITOW...
C'est un programme fait en Visual C++
Au final c'est juste un .exe que tu lance depuis n'importe quel PC windows... (au mini Win95)
il fait une sauvegarde toutes les 5 sec dans un fichier sur le DD au format .CSV directement exploitable par excel...
Tu ne pourra pas rependre le code sous VBA, je fait appel a des bibliotheques C++,
et le VBA me semble un peut limite pour faire ce genre de chose (j'aime pas le VBA de plus)
maintenant ce soft je peut tres bien le configurer pour qu'il cherche les donées au bonnes adresses suivant les models d'ECH
Cela me demandera un peut de temps d'ouvrir les adresse et par exemple rentrer les adresses dans un fichier texte .INI comme cela tout le monde pourrais l'utiliser
L'avantage de lire directement les sonde de l'ECH c'est a mon avis de bien parrametrer la ECH avec ce qu'il voit réellement...
YAN32 m'a donné une doc Modbus qui explique les adresses differament...
Apres j'ai dans l'idée (a long terme) de voir avec ITOW...
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Bonsoir 4vince,
A+
Tu peux partager ton code en le postant sur http://paste2.org/4vince a écrit :Bonsoir,
Peut ton ajouter un petit fichier avec son post?
J'ai fait un programme en C pour recup tout les parametres de mon ECH210B...
J'aurrais voulu vous montrer cela
A+
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368