Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT

Répondre
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

bonsoir

Ne modifie surtout pas le câblage de la pac! Si un technicien vient connecter son pc sur le régulateur pour remédier à un problème en modifiant des paramètres penses tu qu'il commencera par modifier le câblage de la pac? Non!

Sur le schéma de ma machine ne figure pas le transformateur mais un rectangle "platine", regarde dans les doc des technibel section documentation.

Si tu as un doute débroche le régulateur de la pac et alimente le seul.
bonne soirée.
yan32
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Ne modifie surtout pas le câblage de la pac! Si un technicien vient connecter son pc sur le régulateur pour remédier à un problème en modifiant des paramètres penses tu qu'il commencera par modifier le câblage de la pac? Non!
le technicien se déplacera avec un portable donc pas de liason a la terre, donc pas de court-circuit

moi je suprimerait la liaison a la terre en sortie de transfo
il est courant de voire cette mise a la terre en sortie transfo, cela crée un régime de neutre et évite des démarrage non voulu si deux fils touche la masse.
dans le cas present je ne pense pas qu'il y a d'incidence puique le pont de diode est relié a la masse
sur les amzair la sortie transfo n'est pas relié a la terre, le gnd lui est relié a la terre
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Oui, c'est le mieux.
Au début, Amzair ne pensait même pas à relier le gnd à la terre, et là, ça causait des problèmes CEM et l'afficheur déporté ne fonctionnait pas dans certains cas.
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Merci CMickael et hd31,

j'ai donc modifier le câblage de la masse,
j'ai donc plus de tension entre terre et masse de l'ECH210,
donc j'ai branché ce soir.....

Et ca marche, je peut lire certain des registres...
Par contre je trouve pas les sondes de température au adresses 1135,1137,1139,1141 :roll:

quelqun connait-il ces adresses pour l'ECH210B??
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

dans post-it, la doc 1 (8MA 10049) adaptée aux réguls autres que Technibel nous donne comme adresse 1134,..1140 pour les entrées ana

salut
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

bonsoir

HD31 fait une lecture à l'adresse 34965 c'est pour moi l'adresse de visibilité pour D13, 34964 pour D12...

4vince: pour les entrées ana teste les adresses ci dessous pour st1
valeur poids faible ST1L adresse 16415
valeur poids fort ST1H adresse 16416
Opération a effectuer pour obtenir la valeur ST1H*256+ST1L


Comment fait on pour ajouter une doc au post-it?
Yan32
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Jusqu'à présent, je n'avais sous la main (ou plutôt sur le bureau) qu'un régulateur d'Amzair, donc tous les exemples ne concernent que ce modèle. J'ai maintenant aussi un modèle de PHR, mais je n'ai pas eu le temps d'y regarder plus que de faire juste un test de communication.
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Bonsoir,

Je n'ai aucune réponse pour les adresse en dessous de 2049

entre 16410 et 16430 j'ai ca:

16410 15
16411 0
16412 141
16413 3
16414 0
16415 0
16416 232
16417 0
16418 209
16419 0
16420 71
16421 0
16422 71
16423 0
16424 91
16425 207
16426 219
16427 0
16428 4
16429 0
16430 0


YAN32 tu est sur pour le codage des temp ST1 à 4 en 2 octet?
non parceque la valeur 2049 et direct en degré (222 = 22.2°C)

Peut ton ajouter un petit fichier avec son post?
J'ai fait un programme en C pour recup tout les parametres de mon ECH210B...
J'aurrais voulu vous montrer cela :wink:
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Bonjour
J'ai écris trop vite à l'adresse 16415 c'est le poids fort de ST1 et non poids faible.
Tu as relevé
ST1H : 16415 -> 0
ST1L : 16416 -> 232 donc apriori température sur ST1=23.2°C pour vérifier regarde sur l'afficheur du régulateur tp entrée d'eau.

retour 20.9 °C

Je te donne mon mail par MP pour t'envoyer la doc, les adresses correspondent avec mon regulateur 210B démonté d'une pac airwell.
yan32
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

bonjour a tous,

Grace au info de YAN32, j'ai pu recuperer les temperature,
et meme les info du compresseur, degivrage et meme la commutation des resistance

Avec un petit programme je sauvegarde tout ca dans un fichier en .CSV toute les 5 secondes

Et apres un petit graphique sous excel, voici le resusltat :

Image

La sonde temp3 est sur ma pac airwell en bas sur l'echangeur air/gaz, mais je sais pas si c'est evaporateur ou condenseur, alors j'ai mis au piff dans le graph (alors soyez indulgent ;-)

Elle marche bien ma PAC ???
(Pac airwell 8kW sur un plancher chauffant de 150m²)

Merci pour vos retours
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

beau monitoring sans investissement

pour le pg (écrit en C d'après tes infos?) ,fonctionnerait-il sur un ordi basique sans soft C avec un simple .exe ?(je montre là toute mon ignorance en matière d'info!!)
les données extraites des trames Modbus sont stockées dans variables tableaux ou sur DD?
je serai grandement intéressé pour voir ton code et sa logique pour pouvoir l'adapter au langage VBA livré avec excel(et mscomm pour port série)

comment Yann32 a t-il eu accès à ces adresses , par tâtonnement ...?
sait -il expliquer la différence d'adresses entre les différentes docs (16415#1134 pour ST1)?

et félicitations à vous
4vince
Assidu
Assidu
Messages : 83
Enregistré le : jeu. déc. 01, 2011 11:04 am
Localisation : Valence, Drome

Message par 4vince »

Bubus,

C'est un programme fait en Visual C++
Au final c'est juste un .exe que tu lance depuis n'importe quel PC windows... (au mini Win95)
il fait une sauvegarde toutes les 5 sec dans un fichier sur le DD au format .CSV directement exploitable par excel...

Tu ne pourra pas rependre le code sous VBA, je fait appel a des bibliotheques C++,
et le VBA me semble un peut limite pour faire ce genre de chose (j'aime pas le VBA de plus)

maintenant ce soft je peut tres bien le configurer pour qu'il cherche les donées au bonnes adresses suivant les models d'ECH
Cela me demandera un peut de temps d'ouvrir les adresse et par exemple rentrer les adresses dans un fichier texte .INI comme cela tout le monde pourrais l'utiliser

L'avantage de lire directement les sonde de l'ECH c'est a mon avis de bien parrametrer la ECH avec ce qu'il voit réellement...

YAN32 m'a donné une doc Modbus qui explique les adresses differament...
Apres j'ai dans l'idée (a long terme) de voir avec ITOW...
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Bonjour
Bon boulot, un prog et un max232 pour toutes ses infos, les régulateurs ech vont enfin se libérer.

yan32
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Merci Chambon d'avoir mis en ligne la doc

Bubus tu m'avais orienté vers le sav de eliwell et après les avoir harcelé de messages et usé un peu de mon charme :lol: miss francesca m'a envoyé cette doc. Merci eliwell.

Yan32
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Message par flap »

Bonsoir 4vince,
4vince a écrit :Bonsoir,

Peut ton ajouter un petit fichier avec son post?
J'ai fait un programme en C pour recup tout les parametres de mon ECH210B...
J'aurrais voulu vous montrer cela :wink:
Tu peux partager ton code en le postant sur http://paste2.org/

A+
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »