Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT

albanco
Accro
Accro
Messages : 261
Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
Localisation : Haute Normandie

Message par albanco »

Salut

Ca me rassure j'ai encore cherché ce soir et rien.
JE vais regardé le lien, j'ai plusieurs serveur web je
peux peu etre m'en servir.

Pour l’acquisition je pense que je vais creuser la piste
arduino car je pense qu'on peu le configurer en serveur
web soit en intranet ou internet ou au pire sur carte SD
JE pense que passé l'optimisation l'enregistrement sur
carte SD peu suffire pour faire un monitoring une fois de temps en temps
ou surtout pour comprendre quand un problème intervient.


Pour l'instant j'enregistre sur un portable sur l'alim c'est marqué 90w.
Je le fait tourné écran éteint

A plus

AlbanCo
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

Bonjour

Je lis avec attention ce topic, car je viens de recevoir ma pac technibel PHRT9, que je vais installer.

Attention, ce n'est pas parce qu'une alim de PC fait 400w, que vous allez consommer 400w. C'est la puissance max de l'alim, et elles sont souvent surdimensionnées. J'ai par exemple mésuré 54W sur mon PC qui contient pourtant 4 disques durs, mais c'est déja beaucoup trop pour un pc allumé en permanence.

En ce qui concerne les solutions low power pour contrôler les PAC et/ou la maison, il y en a plusieurs.

Il y a bien sur les cartes arduino, qui ont l'avantage d'être très petites, d'avoir beaucoup d’entrées sorties, beaucoup de librairies diverses, mais elles n'ont pas d'OS, se programmes en C(++), ont très peu de mémoire vive, ainsi que presque pas de mémoire de masse.
Je pense que c'est donc bien pour faire du bas niveau.

Si comme moi vous souhaitez programmer dans un autre langage (je pratique beaucoup python), il vous faut un systeme sous linux low power. Vous bénéficiez alors de toute la souplesse d'un ordinateur sans sa consomation.

Il existe plusieurs solutions:
La moins chère est d'utiliser un routeur wifi compatible openwrt. Pour 30 euros, vous avez par exemple le TP-LINK wr741nd, qui a 32Mo de ram mais que 4Mo de flash.
Mais pour les entrees sorties, il y a pas grand chose, à part quelques gpio, et un port série TTL.
Pour moins de 50 euros, le TPLINK WR1043ND a un port USB et 8mo de flash.
Le port USB fait que vous pouvez vous interfacer au monde par exemple par 1wire, port série, clef usb, etc...

J'ai moi même testé cette solution il y a 2 ans avec un routeur asus wl500g deluxe, avec un hub usb, une clef usb et un adaptateur usb 1wire, pour piloter mon système de chauffage ainsi que ma PAC homemade. La clef usb était obligatoire car python ne tient pas dans la flash interne.
Cela fonctionnait, mais j'avais toutes les 2 à 4 semaines un freeze de l'interface 1 wire. A l'époque, pas de watchdog hardware, et à cause de cela, ma PAC à grillé (bloquée en marche pendant une après midi), après un seul hiver de bon fonctionnement.

Conclusion, il faut absolument plusieurs systèmes de sécurité: pressostats, watchdog, thermostats mécaniques, etc...
Les drivers watchdog dont maintenant implémentés dans openwrt. Ce sont des vrais systèmes linux. Avec un disque dur USB, il est possible d'avoir une distribution debian ou encore ubuntu dans le routeur wifi.

Sinon, j'utilise maintenant un PC ultra low power: Commell le363 à base d'amd géode sur carte compact flash, qui consomme 5 à 8w. Avantage: Une vrai distribution linux, 256Mo de ram, un vrai PC quoi. (il y a même une sortie vga, un watchdog, port pcmcia, des gpio, etc...) Aucun freeze depuis 3 ans.

Il existe des références similaires chez soekris par exemple.

Mais les sheevaplug et autres guruplug (que je n'ai pas testés) semblent être de vraiment bonnes solutions. Je ne sais pas si elles ont un watchdog, mais elles sont puissantes et consomment peu.

A terme, je combinerai un système linux plus un réseau de board arduino communicantes (équipées de modules radio multi maitres): http://jeelabs.com/products/jeenode et http://jeelabs.com/products/jeelink

Je combinerai ainsi domotique, alarme, régulation chauffage+pac, etc...
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

bonjour

je suis toujours dans l'attente de mon interface..... c'est tres long !!!

sur ebay j'ai vu ceci
http://cgi.ebay.fr/Serial-Port-7Pin-to- ... 33704dfbc5

qu'en pensez vous ?

est il possible un dial via le reseau ?

merci d'avance de vos réponses
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

bonjour a tous

j'ai enfin recu mon interface (livraison super lente !!!!)

j'ai pris ceci :
Image

mai je n'ai toujours pas de com !!

pouvez vous me confirmer la photo ci-dessous
Image

merci de votre aide.
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

Bonjour

Je n'ai pas le même adaptateur que toi.
J'ai pris un adaptateur usb vers ttl uniquement.

Ca m'a pris un certain temps, mais j'ai enfin pu causer avec l'ech.

Quel logiciel utilises tu?
J'utilise une petite librairie en python qui s'appelle minimalModbus (je suis sous linux)
J'ai du l'adapter car celle ci était en 19200 Baud sans parité.
De plus, la réponse d'écriture ne lui convient pas, l'ech réponds avec une adresse différente...
Mais comme le protocole est très simple, c'est facile à adapter, ou réécrire.

Je ne mets pas le courant par ces pinoches (gnd et 12v), j'utilise l'entree alternative. Mais si ton ech est allumé, il devrait pas y avoir de problèmes.

As tu activé le modbus? parametre h26 je crois..
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

j'ai bien H26=0 - H44=0 - H45=1

l'ECH est allumé... mais je me pose des question sur le branchement Tx et Rx sont ils bien placé ?

j'essaie le dial avec ModBusRequestPro voila

Merci de votre aide
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

1) pour com, j'ai mis H26=1(modbus) et jamais essayé H26=0(eliwell)
ce sont 2 protocoles de com différent
peut-être que ça marche avec H26=0 mais pas logique

2) j'ai utilisé exactement le même adaptateur mais avec les 2 cavaliers RS232,RS485 enlevés et ça a été confirmé
dfremond a écrit :Ca y est ça marche!

avec l'interace USB ttl-232-485 proposée par BUBUS (http://cgi.ebay.fr/PC-USB-to-RS232-RS48 ... 2a114b1970 ) , pour avoir la communication en TTL, il faut enlever les deux jumpers (j'ai essayé je n'avais pas la doc)

Maintenant c'est OK avec mon ECH MW320252 soft 297.03
Merci.
3)si liaison ECH<-->adapt avec ECH non connecté à PAC
ne pas utiliser 12VAC mais seulement +5VDC de l'adap

si ECH connecté à PAC , ne pas utiliser +5VDC de l'adap

4) relier Tx adapt <--> Rx Ech
relier Rx adapt <--> Tx Ech

tout ça est déjà écrit dans dossier Modbus en post-it

aucune raison maintenant que ça ne marche pas

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

desolé j'ai bien H26=1

le 12 V alimente donc pac connecté le 5 V
et j'ai bien enlevé les 2 cavaliers

le Tx et le Rx sur la photo sont ils au bon endroit ?

Merci de votre aide
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

je n'aurais jamais utilisé le 12VDC que tu montres sur la photo;c'est une sortie de l'ech

si tu n'utilises pas le +5VDC fournit par l'adaptateur (donc aucun fils qui arrive sur pin VCC ech) , tu dois mesurer 5VDC entre gnd et VCC de l'ech, sinon pb avec ton choix (bizarre) d'alimentation

les pins du port com répérées sur la photo sont correctes

comme tu est familier avec les photos ,montre nous comment est câblé ton montage

pour la com,je n'avais pas mis en marche l'ech et n'avais donc que le pt d'allumé

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

voila les photos
a l'arrière :
Image

devant avec le petit point lumineux...
Image

merci encore de ton aide
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Bonjour
Sur ton câblage il manque le gnd à relier entre ton adaptateur et l'ech, de plus n'aurais tu pas une alimentation 12v alternative par hasard pour te brancher sur les broches 12VAC de l'ech?
yan32
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Merci Yan32

en fait j'avais oublié de mettre la GND !!!!

quel Âne je suis ....

j'ai apparemment un dial !!!

merci encore...
Modifié en dernier par fred28 le sam. févr. 18, 2012 11:35 am, modifié 1 fois.
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Bien si tu as enfin une communication avec le régulateur, content pour toi.
yan32
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Yan32

dans la précipitation je ne t'ai pas répondu

oui j'ai bien une alim 12V fait avec un vielle prise d'alim de PC que j'ai découpé et branché sur un transfo 12V

merci encore...
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

Je viens de tester sans 12v, juste le 5v de l'adaptateur usb suffit pour alimenter l'ech.
C'est indiqué dans le dossier de synthèse.

Par contre, je ne comprends pas pourquoi l'ech ne réponds pas comme indiqué dans la doc dans le cas d'une écriture.

Code : Tout sélectionner

MinimalModbus debug mode. Writing to instrument: 01 03 08 01 00 01 D7 AA 
MinimalModbus debug mode. Response from instrument: 01 03 02 01 DD 79 8D 
v2049= 47.7
MinimalModbus debug mode. Writing to instrument: 01 10 08 01 00 01 02 01 DE AF 89 
MinimalModbus debug mode. Response from instrument: 01 10 00 01 00 01 50 09 
La lecture se passe bien
Mais à la réponse de l'écriture, l'ech supprime le poids fort de l'adresse.
Vous avez constaté çà?
Dans l'exemple de la doc ech, c'est pas le cas.
Bien sur, çà plait pas à la librairie qui vérifie çà.
Vous avez une idée?

Merci
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »