Et nous on attend le verdict :?:
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

bonsoir,
désolé pour le retard...

le technicien a refait le plein de gaz, une soudure sur un tuyau en cuivre , 400 euros et ça fonctionne depuis....

franchement les tarifs sont incroyablement élevés , c'est honteux!
@+
gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir. Pourrais tu nous indiquer où était la fuite ? En fait, où a-t-il fait la soudure ? Ca m'interesse de savoir où ça à laché.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

salut
sur la facture il indique "remplacement valve" et "soudure pipe de charge"

ça vous dit quelque chose?

je compte envoyer un courrier de réclamation au SAV de Technibel (en invoquant un défaut matériel), vous pensez que je peux obtenir gain de cause?
merci
gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
sur la facture il indique "remplacement valve" et "soudure pipe de charge"
surement une valve Shrader sur la HP au bout d'un tube pour qu'elle ne chauffe pas de trop, mais je ne comprend pas le PB avec le gel?

Image
JUJU et Alain
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

moi non plus.....

je pense que le fait que la PAC ne fonctionne plus et qu'il n'y ait pas assez d'antigel dans le circuit, avec les -19°C qu'on a eu pendant 3 jours a engendré le gel de l'eau.
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
bien en accord avec toi, mais la réparation ne correspond pas a une prise en gel (circulateur, voir échangeur a plaques HS)
la réparation se rapproche plus d'une fuite de gaz par la valve, avec remplacement de celle çi!
Code erreur E02

Edf te doit de ne pas descendre en dessous de 207 Volts.
En principe si tu es en bout de ligne ou sur une ligne faible c'est vers 19H que cela se produit.
bon, maintenant on arrive vers la fin de l'hiver, mais mesure ta tension le soir vers 19H car si tu as 210V en journée tu seras plutôt vers 190V vers 19h.
Vérifie aussi que lorsque tu enclenche tes résistances la tension ne s'écroule pas s(section des lignes un peu faible en rapport avec la longueur)
Ensuite si tu constate que tu frôle les 210 tu demande a EDF de te placer un enregistreur.
Si ils constate des variations trop importante ils te changeront de phase.
un indicateur pas mal aussi: si tu as sur ton PC un onduleur et si de temps en temps il bip alors c'est que tu descend trop bas en tension :wink:
JUJU et Alain
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

salut
merci pour tes conseils mais j'ai pas besoin d'onduleur car chaque fois que la PAC se met en route mes ampoules baissent d'intensité! j'ai même 1 transfo d'un lustre qui a grillé récemment!

j'ai en effet une tension trop basse (entre 205 et 215V selon les horaires)
@+
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
j'ai en effet une tension trop basse (entre 205 et 215V selon les horaires)
moi si j'étais toi je ferais les choses en deux temps:
1) si tu descend en dessous de 207V a 19H par exemple EDF TE DOIT de faire quelque chose, en temps qu'ancien electro, j'ai vu des cas ou EDF ne pouvant rien faire de suite plaçait des groupes sur la ligne: ils on obligation de te fournir au moins 207V, mais je suis a la retraite les choses ne sont peut être plus les même, attend d'autres commentaires.
de mémoire de +6% et - 10%. Autrement dit 207V et 253V en mono.
par contresi les lignes "appartiennent" aux villages ou à des communautés de village c'est pus compliqué!
- ensuite si EDF admet que tu es un peu bas et te change de phase je verrais auprès de mon installateur si le E44 du début vient de la.
si tu as un emerson ou similaire je le ferais remplacer, puis rembourser par EDF. C'est un peu tordu, mais si tu attaque directement EDF en demandant la prise en charge alors ils feront tout pour éviter de reconnaitre le défaut de ligne.
- EDF ne rembourse pas toujours, mais fait un "crédit "sur consommation, au final c'est pareil sauf que tu avance l'argent.
Le fait que les lumières baissent au démarrage n'est pas normal, il faut prendre les mesures au repos, puis les mesures au moment du démarrage, tu a peut être aussi une ligne perso un peu faible.
seul un enregistreur au compteur lèvera le doute et c'est gratuit.
Tu as bien un Emerson ou équivalent? sinon cela peut s'expliquer.
- Quant ton frigidaire démarre tes lampes baissent?
JUJU et Alain
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

bonjour,

non pas de problème quand le frigidaire se met en route, seulement quand c'est la PAC

je ne sais pas ce qu'est un emerson....

merci de ton aide
@+
gaël
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
L'intensité de démarrage d'uin réfrigérateur et celle d'une PàC n'ont rien à voir. Un compresseur de frigo fait entre 90 et 150w, celle d'une PàC est de 2000 à 4000 W
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonsoir
non pas de problème quand le frigidaire se met en route, seulement quand c'est la PAC
j'en déduit que tes lignes intérieure sont de section suffisante (c'est quelque fois révélateur d'un soucis d'économie des constructeurs de maison)
je ne sais pas ce qu'est un emerson....
c'est un accessoire electronique monté sur les pompes a chaleur en monophasé, sont but c'est d'essayer de diminuer le pic de démarrage, demande a ton installateur, mais si ta pompe est récente il est monté de série. (Par contre Georges te diras si c'est de série sur ton modèle)
JUJU et Alain
gael
Très assidu
Très assidu
Messages : 118
Enregistré le : mar. mai 02, 2006 9:11 pm
Localisation : dordogne center

Message par gael »

ma PAC PHR11 est de 2007
PAC air:/eau sur PC 140m2
technibel PHR11 monophasé+mc8