H31=1 mais pas de loi d'eau

Posté : ven. févr. 17, 2012 10:29 am
par YAN32
Bonjour
Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param H31=1 pour activer la loi d'eau sur le régulateur, le fonctionnement est plutôt du type fixe sur consigne retour PC.
Exemple: il fait 5°C ext, HEA =25.4 la pac démarre à 25.4 et s’arrête à 28.5 ( pente loi eau h33=6,h35=18,h37=-25) alors que d après la pente à 5°C ext elle devrait démarrer vers 27°c et stopper vers 30°C.
Bonne journée
yan32

Posté : ven. févr. 17, 2012 12:38 pm
par albanco
Bonjour

Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.

Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35


Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??

Bonne fin de journée

AlbanCo

Posté : ven. févr. 17, 2012 12:52 pm
par YAN32
Bonjour
Je ne comprends pas comment tu obtiens une courbe en Z, j'utilise le fichier excel de la section amzair qui me donne la droite de fonctionnement bleue ci dessous.
Image


yan32

Posté : ven. févr. 17, 2012 1:08 pm
par albanco
Bonjour

Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.


D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)


Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.

Bonne fin de journée

AlbanCo

Posté : ven. févr. 17, 2012 1:38 pm
par bubus
bonjour

avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras Image

pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour

l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis

salut

Posté : ven. févr. 17, 2012 7:03 pm
par YAN32
Salut bubus
Ok merci j'avais vu le graphe mais trop vite, je cherche des pb là où il n y en a pas.
Merci bien et longue vie à ce forum.
yan32

H31=1 mais pas de loi d'eau

Posté : dim. nov. 11, 2012 8:30 pm
par micbig
Fonctionnement de la loi d'eau pour chappee exolia 12 ou technibel

Image

cela marche depuis octobre sur des radiateurs

Re: H31=1 mais pas de loi d'eau