Monitoring PAC - realisation d'un soft
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Monitoring PAC - realisation d'un soft
Bonjour a tous
après avoir réussi a communiquer avec la régulation...
maintenant passons au modification du dégivrage.
afin de ne pas faire d’ânerie quelqu'un a t il déjà fais cela sur une technibel avec une regul ECH210BDT ?
j'ai vu plein de chose comme le déplacement d'une sonde (il faut ou pas ?)
L'anglais n'est pas mon fort....
j'ai des pb d'interpretation
D10 adr: 2203 Degivrage Dynamique marche / arret (0 ou 1)
D11 adr: 2204 Offset defrost compensation
d12 adr: 2205 set point defrost compensation
d13 adr: 2206 Proportional band for defrost compensation
je développe une application de monitoring/Administration ECH210BDT afin de mettre en oeuvre le degivrage dynamique
je suis preneur de toutes infos
je rajoute une question... j'ai vu qu'il etait possible de faire apparaitre ts les parametres par le code 258 ... mais ou faut il le mettre (une adresse d'ecriture serait bien)
merci
après avoir réussi a communiquer avec la régulation...
maintenant passons au modification du dégivrage.
afin de ne pas faire d’ânerie quelqu'un a t il déjà fais cela sur une technibel avec une regul ECH210BDT ?
j'ai vu plein de chose comme le déplacement d'une sonde (il faut ou pas ?)
L'anglais n'est pas mon fort....
j'ai des pb d'interpretation
D10 adr: 2203 Degivrage Dynamique marche / arret (0 ou 1)
D11 adr: 2204 Offset defrost compensation
d12 adr: 2205 set point defrost compensation
d13 adr: 2206 Proportional band for defrost compensation
je développe une application de monitoring/Administration ECH210BDT afin de mettre en oeuvre le degivrage dynamique
je suis preneur de toutes infos
je rajoute une question... j'ai vu qu'il etait possible de faire apparaitre ts les parametres par le code 258 ... mais ou faut il le mettre (une adresse d'ecriture serait bien)
merci
Modifié en dernier par fred28 le ven. mars 09, 2012 10:32 pm, modifié 2 fois.
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
Bonjour
Pour rendre visible des paramètres il faut écrire au adresses 5xxx la valeur 3 pour visible directement sans pss ou 258 pour visibilité après avoir donné le pss voir page 10/19 dur doc1 à l'adresse ci-dessous
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13516
exemple d'adresses pour les params dégivrage.
yan32
Pour rendre visible des paramètres il faut écrire au adresses 5xxx la valeur 3 pour visible directement sans pss ou 258 pour visibilité après avoir donné le pss voir page 10/19 dur doc1 à l'adresse ci-dessous
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13516
exemple d'adresses pour les params dégivrage.
yan32
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
fred28 ; 2 liens pour doc ech (français) et pour préciser réponse Yan32 doc modbus ECH210BDT
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
dispo dans section "documentation technique" rubrique Amzair mais régul pas exactement identique à ECH210BDT
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _11-06.pdf
en anglais et spécifique à ECH210BDT dispo dans forum section Technibel post-it modbus
au même endroit docs Technibel en français mais très succinctes
il faut chercher un peu sur ce forum de partage
salut
fred28 ; 2 liens pour doc ech (français) et pour préciser réponse Yan32 doc modbus ECH210BDT
http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... ROTECH.PDF
dispo dans section "documentation technique" rubrique Amzair mais régul pas exactement identique à ECH210BDT
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _11-06.pdf
en anglais et spécifique à ECH210BDT dispo dans forum section Technibel post-it modbus
au même endroit docs Technibel en français mais très succinctes
il faut chercher un peu sur ce forum de partage
salut
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
re
pour Fred28
une discu sur le "dégivrage différentiel" avec un graphe très explicite de Cmickael en date du 22/12/2009
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
sauf qu' il faut remplacer D08 par D03 car d'origine sur ECH210BDT H49=3 et donc on ne travaille pas avec D08,D09 mais D03,D04 (attention aux décimales)
si ça peut servir
pour Fred28
une discu sur le "dégivrage différentiel" avec un graphe très explicite de Cmickael en date du 22/12/2009
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
sauf qu' il faut remplacer D08 par D03 car d'origine sur ECH210BDT H49=3 et donc on ne travaille pas avec D08,D09 mais D03,D04 (attention aux décimales)
si ça peut servir
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Merci de votre patience...
Bubus j'ai tous lu ce qui concerne le dégivrage mais je souhaite comme je l'ai dit bien comprendre et surtout ne pas faire d’ânerie.
j'ai donc fais de relevé cette nuit avec dégivrage d'origine pour avoir vos commentaires.
un commentaire : la temp ext varie énormément... pendant le dégivrage ok mais pour le reste des que les ventilos ce mette en marche il y a apparemment une baisse qu'en pensé vous?
merci de vos commentaires
il y a t il quelqu'un qui a modifié son dégivrage sur une PHRT16 ou PHRT ?
quel sont pour vous les valeurs modifiable dans l'ECH a mettre dans un programme afin de la gérer complètement via Modbus (j'ai déjà mon idée c'est juste pour voir si j'en ai oublié !!)
merci
Bubus j'ai tous lu ce qui concerne le dégivrage mais je souhaite comme je l'ai dit bien comprendre et surtout ne pas faire d’ânerie.
j'ai donc fais de relevé cette nuit avec dégivrage d'origine pour avoir vos commentaires.
un commentaire : la temp ext varie énormément... pendant le dégivrage ok mais pour le reste des que les ventilos ce mette en marche il y a apparemment une baisse qu'en pensé vous?
merci de vos commentaires
il y a t il quelqu'un qui a modifié son dégivrage sur une PHRT16 ou PHRT ?
quel sont pour vous les valeurs modifiable dans l'ECH a mettre dans un programme afin de la gérer complètement via Modbus (j'ai déjà mon idée c'est juste pour voir si j'en ai oublié !!)
merci
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
re
si ton ton évaporateur ressemble à celui-ci, il semble normal que le fct des ventils modifie la T° ( principe de la T° ressentie qui baisse qd il y a du vent)
la personne qui a fait cette photo c'est trompé sur l'identification de la sonde; c'est la sonde de T°ext (TP4 donnée par ECH210BDT)
elle intervient dans l'algo de consigne dynamique (H31), dans l'algo de dégivrage si D10=1
à ignorer si utilisation Aquaset et si pas de "dégivrage différentiel"
si tu ne veux pas la voir varier avec le fct de la pac (ce qui perturbe l'algo de consigne dynamique) , il faut absolument la déplacer (quitte à rallonger les fils et appliquer un offset éventuel en H42)
a plus
si ton ton évaporateur ressemble à celui-ci, il semble normal que le fct des ventils modifie la T° ( principe de la T° ressentie qui baisse qd il y a du vent)
la personne qui a fait cette photo c'est trompé sur l'identification de la sonde; c'est la sonde de T°ext (TP4 donnée par ECH210BDT)
elle intervient dans l'algo de consigne dynamique (H31), dans l'algo de dégivrage si D10=1
à ignorer si utilisation Aquaset et si pas de "dégivrage différentiel"
si tu ne veux pas la voir varier avec le fct de la pac (ce qui perturbe l'algo de consigne dynamique) , il faut absolument la déplacer (quitte à rallonger les fils et appliquer un offset éventuel en H42)
a plus
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
merci de vos réponses...
je cherche a comprendre les paramètres StandBy/Chaud/Froid et Marche/arret
l'adresse 1188 est apparemment fausse quelqu'un a t il trouvé la bonne adresse ?
je cherche aussi le moyen de savoir quand commence le decompte de temps pour le degivrage. il y a peut etre une adresse pour avoir la valeur en cour.
merci de votre aide
je cherche a comprendre les paramètres StandBy/Chaud/Froid et Marche/arret
l'adresse 1188 est apparemment fausse quelqu'un a t il trouvé la bonne adresse ?
je cherche aussi le moyen de savoir quand commence le decompte de temps pour le degivrage. il y a peut etre une adresse pour avoir la valeur en cour.
merci de votre aide
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
Bonjour fred28
D'après la doc :
Il faut lire seulement 1 bit pour chaque mode ex pour le mode froid tu mets 1 sur le bit 0 de l'adresse 1188 il faut par conséquent mettre 0 sur le bit 1 pour ne pas avoir de conflit entre mode chaud et mode froid.
De même pour stand-by bit 2 de la même adresse mis à 1 pour ON.
Alors ce soft avance?
yan32
D'après la doc :
Il faut lire seulement 1 bit pour chaque mode ex pour le mode froid tu mets 1 sur le bit 0 de l'adresse 1188 il faut par conséquent mettre 0 sur le bit 1 pour ne pas avoir de conflit entre mode chaud et mode froid.
De même pour stand-by bit 2 de la même adresse mis à 1 pour ON.
Alors ce soft avance?
yan32
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
pas de réponse de Fred28 à la demande de Yan32 ??
à la vue de cette doc (synthèse Technibel)http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _V3_FR.pdf
il semble y avoir incohérence entre cliché précédent de Yan32(extrait doc générale ECH210BDT) et les labels STBHC et OFFON du lien ci-dessus
donc essais à faire
mais en aucun cas utiliser adresse 1189 qui donne état de la commande des relais de sortie
en résumé, le mode h/c/stdb (se lit) s'écrit sur les 2 premiers bits poids faible de 1188 et le mode arrêt/marche (se lit) s'écrit sur le 3ième bit poids faible de 1188 si j'ai tout compris !
on (peut lire aussi) lit l état du mode en 1124,4 et 1124,5
en attente de réponse !!
pas de réponse de Fred28 à la demande de Yan32 ??
à la vue de cette doc (synthèse Technibel)http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _V3_FR.pdf
il semble y avoir incohérence entre cliché précédent de Yan32(extrait doc générale ECH210BDT) et les labels STBHC et OFFON du lien ci-dessus
donc essais à faire
mais en aucun cas utiliser adresse 1189 qui donne état de la commande des relais de sortie
en résumé, le mode h/c/stdb (se lit) s'écrit sur les 2 premiers bits poids faible de 1188 et le mode arrêt/marche (se lit) s'écrit sur le 3ième bit poids faible de 1188 si j'ai tout compris !
on (peut lire aussi) lit l état du mode en 1124,4 et 1124,5
en attente de réponse !!
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Désolé de n'avoir pas repondu.... manque de temps pour faire les test
Un grand merci de votre participation
je pense que les relais sont a l'adresse 1189 et non 1188... (compresseur, circulateur, vanne, resistance, alarme) cela reste a confirmé mais mes analyse vont dans ce sens.
c'est pour cela que je ne trouvais pas les donné attendu en 1189.
je continue mes test... il faut de la chance
Un grand merci de votre participation
je pense que les relais sont a l'adresse 1189 et non 1188... (compresseur, circulateur, vanne, resistance, alarme) cela reste a confirmé mais mes analyse vont dans ce sens.
c'est pour cela que je ne trouvais pas les donné attendu en 1189.
je continue mes test... il faut de la chance
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
salut a tous
je confirme ce que je disais dans mon message précédent :
les relais sont bien a l'adresse 1189. les docs ne sont donc pas très exacte.
le soft avance ...... voici quelques capture d’écran:
Ecran principal monitoring avec création d'un fichier log
Lecture des paramètres de configuration
Lecture des paramètres de dégivrage
Lecture paramètres Compresseur-Circulateur-Ventilateur
Lecture des logs réalisés
1 ou deux testeur pourraient m'aider a fiabilisé le fonctionnement.
pour le moment le soft est réalisé pour les technibels (ECH210BDT)
je confirme ce que je disais dans mon message précédent :
les relais sont bien a l'adresse 1189. les docs ne sont donc pas très exacte.
le soft avance ...... voici quelques capture d’écran:
Ecran principal monitoring avec création d'un fichier log
Lecture des paramètres de configuration
Lecture des paramètres de dégivrage
Lecture paramètres Compresseur-Circulateur-Ventilateur
Lecture des logs réalisés
1 ou deux testeur pourraient m'aider a fiabilisé le fonctionnement.
pour le moment le soft est réalisé pour les technibels (ECH210BDT)
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
Je suis ce post avec beaucoup d'intérêt.
Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais je ne peut plus tenir: une merveille ton soft.
Je ne me sent pas assez calé pour faire le bêta testeur (je ne connais que le basic ).... mais j'avoue que quand ce sera au point je me mettrais a tes genoux pour obtenir ton soft, n'oublie pas le tuto, surtout celui de la liaison qui semble le plus comporter de pièges
encore bravo
Je suis ce post avec beaucoup d'intérêt.
Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais je ne peut plus tenir: une merveille ton soft.
Je ne me sent pas assez calé pour faire le bêta testeur (je ne connais que le basic ).... mais j'avoue que quand ce sera au point je me mettrais a tes genoux pour obtenir ton soft, n'oublie pas le tuto, surtout celui de la liaison qui semble le plus comporter de pièges
encore bravo
JUJU et Alain