Monitoring PAC - realisation d'un soft
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
Bonjour Fred28
Super travail.
Ton soft donne-t-il la possibilité de choisir les adresses des paramètres? Je pense aux différentes références de régulateurs les paras ne sont pas au mêmes adresses.
Edit: j'avais pas tout lu ok pour les technibels
Sinon pour le test du soft je suis intéressé j'ai le même régulateur, je communique avec l'ECH par le port com DB9 et pas USB.
Et encore bon boulot.
Yan32
Super travail.
Ton soft donne-t-il la possibilité de choisir les adresses des paramètres? Je pense aux différentes références de régulateurs les paras ne sont pas au mêmes adresses.
Edit: j'avais pas tout lu ok pour les technibels
Sinon pour le test du soft je suis intéressé j'ai le même régulateur, je communique avec l'ECH par le port com DB9 et pas USB.
Et encore bon boulot.
Yan32
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Le soft a l'air effectivement puissant.
Une question, comment gère tu l’écriture des valeurs négatives?
Si tu cherches un beta testeur, je suis prêt d'autant
que je dispose d'un 2eme régulateur au cas ou il y ai besoin.
Sinon actuellement je communique en USB avec le soft de vince4 qui permet d'enregistrer les valeurs dans des fichiers CSV.
Bonne fin de journée
AlbanCo
Le soft a l'air effectivement puissant.
Une question, comment gère tu l’écriture des valeurs négatives?
Si tu cherches un beta testeur, je suis prêt d'autant
que je dispose d'un 2eme régulateur au cas ou il y ai besoin.
Sinon actuellement je communique en USB avec le soft de vince4 qui permet d'enregistrer les valeurs dans des fichiers CSV.
Bonne fin de journée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
j'ai regardé sur le site d'ELIWELL j'ai rien vu (mais sans doute mal cherché!)
sinon ici, mais pas de référence précise
http://www.ieesolaires.fr/boutique/prod ... roduct=161
tu l'a trouvé ou, parce que je voudrais bien m'en prendre un d'avance aussi...... et pour faire des tests sans toucher a ma PAC préféréeSi tu cherches un beta testeur, je suis prêt d'autant
que je dispose d'un 2eme régulateur au cas ou il y ai besoin.
j'ai regardé sur le site d'ELIWELL j'ai rien vu (mais sans doute mal cherché!)
sinon ici, mais pas de référence précise
http://www.ieesolaires.fr/boutique/prod ... roduct=161
JUJU et Alain
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
J'ne ai loupé un sur le boncoin à 45€, il était dispo un bon mois
et quand je me suis décidé il était parti.
Depuis quelqu’un"un de mon entourage a griller son compresseur et
racheté une PAC neuve.
Du coup je peux récupérer le régulateur pour faire des tests.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/291331786.htm?ca=11_s
Je ne sais pas si c'est le même que le tiens mais a vue d'oeil c'est un eliwell.
Il y a peu etre moyen de faire une offre pour le régulateur (si c'est le bon).
Bonne soirée
AlbanCo
J'ne ai loupé un sur le boncoin à 45€, il était dispo un bon mois
et quand je me suis décidé il était parti.
Depuis quelqu’un"un de mon entourage a griller son compresseur et
racheté une PAC neuve.
Du coup je peux récupérer le régulateur pour faire des tests.
A ce prix la tu peux trouver une PAC HS, par exemple j'ai trouvé celle la:j'ai regardé sur le site d'ELIWELL j'ai rien vu (mais sans doute mal cherché!)
sinon ici, mais pas de référence précise
http://www.ieesolaires.fr/boutique/prod ... roduct=161
http://www.leboncoin.fr/bricolage/291331786.htm?ca=11_s
Je ne sais pas si c'est le même que le tiens mais a vue d'oeil c'est un eliwell.
Il y a peu etre moyen de faire une offre pour le régulateur (si c'est le bon).
Bonne soirée
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
salut a tous
les adresses des régulateurs ECH200BD et 210BDT étant différente je cherche des personnes pouvant compléter un fichier que je leurs fournirais pour renseigner les adresses.
la création de ce fichier permettra de choisir le régulateur de son choix dans le soft que je développe.
le but final du soft est de pouvoir monitorer et modifier tous les paramètres du régulateur par soft c'est pour cette raison que les adresses doivent etre exacte.
pour les possesseurs de ECH210BDT ( Technibel ) je cherche des testeurs pour le moment le soft ne fait que de la lecture donc pas de danger.
merci de me contacter par MP
Fred28
les adresses des régulateurs ECH200BD et 210BDT étant différente je cherche des personnes pouvant compléter un fichier que je leurs fournirais pour renseigner les adresses.
la création de ce fichier permettra de choisir le régulateur de son choix dans le soft que je développe.
le but final du soft est de pouvoir monitorer et modifier tous les paramètres du régulateur par soft c'est pour cette raison que les adresses doivent etre exacte.
pour les possesseurs de ECH210BDT ( Technibel ) je cherche des testeurs pour le moment le soft ne fait que de la lecture donc pas de danger.
merci de me contacter par MP
Fred28
Modifié en dernier par fred28 le ven. mars 09, 2012 10:46 pm, modifié 1 fois.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
juste un mot:
Bravo
je sais c'est pas constructif, mais c'est sincère, et en ce moment la sincérité???? voyez ce que je veut dire
je scrute le bon coin des que je trouve des régulateurs je m'inscrit
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... &q=ELIWELL
juste un mot:
Bravo
je sais c'est pas constructif, mais c'est sincère, et en ce moment la sincérité???? voyez ce que je veut dire
je scrute le bon coin des que je trouve des régulateurs je m'inscrit
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... &q=ELIWELL
JUJU et Alain
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
Bonjour
Bravo pour ton soft, très belle interface graphique!
Malheureusement, çà ne me convient pas pour plusieurs raisons:
1 - Il tourne sous windows.
2 - Il a une interface graphique
Sans parler du fait que c'est écrit en delphi que je ne connais pas.
C'est pourquoi je vais développer ma propre interface, qui est en fait une extension de mon système actuel écrit en python avec interface web.
Je viens de finir de régler les problèmes électriques que j'avais grâce à des optocoupleurs. Je pense maintenant avoir une interface fiable vers l'ech210bdt (technibel phrt9)
Comme toi, j'essaye d'explorer les registres, et constate quelques erreurs dans le document modbus_sel_V3_FR.pdf
Ma pac est actuellement en mode chaud, compresseur éteint, pompe allumée.
le registre 1189 = 0x219 (hexa)
le registre 1188 = 0x602
L'interpretation du 1188 semble fausse.
et le 1189, les bits semblent inversés.
As tu constaté pareil?
Bravo pour ton soft, très belle interface graphique!
Malheureusement, çà ne me convient pas pour plusieurs raisons:
1 - Il tourne sous windows.
2 - Il a une interface graphique
Sans parler du fait que c'est écrit en delphi que je ne connais pas.
C'est pourquoi je vais développer ma propre interface, qui est en fait une extension de mon système actuel écrit en python avec interface web.
Je viens de finir de régler les problèmes électriques que j'avais grâce à des optocoupleurs. Je pense maintenant avoir une interface fiable vers l'ech210bdt (technibel phrt9)
Comme toi, j'essaye d'explorer les registres, et constate quelques erreurs dans le document modbus_sel_V3_FR.pdf
Ma pac est actuellement en mode chaud, compresseur éteint, pompe allumée.
le registre 1189 = 0x219 (hexa)
le registre 1188 = 0x602
L'interpretation du 1188 semble fausse.
et le 1189, les bits semblent inversés.
As tu constaté pareil?
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Voici mon analyse :
le registre 1188 = 0x602
en binaire : 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
on commence par la droite
0 => Relais Compresseur off
1 => Relais Circulateur on
0 => Relais Vanne d'inversion off
0 => Relais Resistance off
0 => Relais Alarme off
pour le 1189 je n'ai toujours pas compris a quoi cela correspond.
que veux tu dire par inversé ?
le registre 1188 = 0x602
en binaire : 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
on commence par la droite
0 => Relais Compresseur off
1 => Relais Circulateur on
0 => Relais Vanne d'inversion off
0 => Relais Resistance off
0 => Relais Alarme off
pour le 1189 je n'ai toujours pas compris a quoi cela correspond.
que veux tu dire par inversé ?
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
C'était pourtant simple! J'ai du trop boire!
Merci
En fait le poids fort de 1189 est le poids faible de 1188
et 1189 (=0x19) est STBHC (01=heat) + OFFON(0=arret?)
Le OFFON est l'arret du compresseur ou de la PAC?
Quelqu'un pourrait corriger la doc modbus_sel_V3_FR.pdf? ou faut il refaire une version technibel? Qui a le source de ce document?
Finalement, j'ai encore des problèmes avec mon dongle usb qui se déconnecte de temps en temps, et le nom du device change. Je ne sais finalement pas si c'était un problème électrique ou pas. Je vais essayer d'utiliser un port série de la carte mère à la place.
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
En regardant tes courbes, il semblerait qu'il faille appliquer un offset soit sur ta température d'entre soit ta temp de sortie, de telle sorte que lorsque le compresseur est éteint et que la pompe est toujours en marche, tu dois avoir tIn = tOut
Pourrais tu zoomer un peu tes courbes?
Tu as le même soucis que moi avec la temp extérieure qui varie beaucoup.
Je pense juste l'éloigner de l'échangeur d'une dizaine de cm, je ne sais pas encore trop comment (des fils de fer?)
En tous cas, ta temp échangeur reste supérieure à la temp extérieure.
Il faut quand même jeter un oeuil sur la sonde numéro 3, car elle est très importante aussi.
Sinon, j'essaye d’arrêter la pompe lorsque le compresseur est éteint. Mais çà pose beaucoup de problème, car la température de l'eau ne correspond plus à la température de mon ballon. Il faut donc que je pilote la marche et l'arret de la PAC depuis l'exterieur.
Comment faire l'équivalent du contact de commande par des registres modbus?
Le fameux registre 1188 qui semble être faux?
Cà m'embête de cabler un relais en plus alors que j'ai une liaison informatique.
Pourrais tu zoomer un peu tes courbes?
Tu as le même soucis que moi avec la temp extérieure qui varie beaucoup.
Je pense juste l'éloigner de l'échangeur d'une dizaine de cm, je ne sais pas encore trop comment (des fils de fer?)
En tous cas, ta temp échangeur reste supérieure à la temp extérieure.
Il faut quand même jeter un oeuil sur la sonde numéro 3, car elle est très importante aussi.
Sinon, j'essaye d’arrêter la pompe lorsque le compresseur est éteint. Mais çà pose beaucoup de problème, car la température de l'eau ne correspond plus à la température de mon ballon. Il faut donc que je pilote la marche et l'arret de la PAC depuis l'exterieur.
Comment faire l'équivalent du contact de commande par des registres modbus?
Le fameux registre 1188 qui semble être faux?
Cà m'embête de cabler un relais en plus alors que j'ai une liaison informatique.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
je sais pas si Jobarjo utilise un boitier Aquaset mais même sans cette option il est possible d' arrêter le circulateur et avoir une régulation en "loi d' H2O" ; pour cela il faut:
1)déplacer sonde Tp1(retour eau) dans ballon (attention à bien choisir emplacement)
on peut ss pb rallonger la connectique( ce n'est qu'une CTN) et on peut corriger avec un offset sur sonde si trop de décalage sur T° lue sur ECH % T° réelle dans zone ballon
2)modifier sur ECH P01=1 (au lieu de 0) cf doc p26/76
ainsi la pac régulera sur un retour H2O "représentatif" et le circulateur du primaire sera dépendant du comp (avec temporisation sur les 2 fronts ) .
ça implique aussi que le circul du secondaire (réseau chauffage) soit en marche permanente , sinon la T° retour H2O ne sera pas "représentative" et adieu la régulation en " loi d'eau"! mais il reste possibilité régul sur ambiance avec pilotage Modbus puisqu'il y a maintenant des spécialistes!!
si un jour j'installe un ballon (avec échangeur solaire et tank in tank) c'est ainsi que je ferai la modif
salut
je sais pas si Jobarjo utilise un boitier Aquaset mais même sans cette option il est possible d' arrêter le circulateur et avoir une régulation en "loi d' H2O" ; pour cela il faut:
1)déplacer sonde Tp1(retour eau) dans ballon (attention à bien choisir emplacement)
on peut ss pb rallonger la connectique( ce n'est qu'une CTN) et on peut corriger avec un offset sur sonde si trop de décalage sur T° lue sur ECH % T° réelle dans zone ballon
2)modifier sur ECH P01=1 (au lieu de 0) cf doc p26/76
ainsi la pac régulera sur un retour H2O "représentatif" et le circulateur du primaire sera dépendant du comp (avec temporisation sur les 2 fronts ) .
ça implique aussi que le circul du secondaire (réseau chauffage) soit en marche permanente , sinon la T° retour H2O ne sera pas "représentative" et adieu la régulation en " loi d'eau"! mais il reste possibilité régul sur ambiance avec pilotage Modbus puisqu'il y a maintenant des spécialistes!!
si un jour j'installe un ballon (avec échangeur solaire et tank in tank) c'est ainsi que je ferai la modif
salut
-
- Assidu
- Messages : 90
- Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am
Salut à tous
Fred28, si j'ai bien compris tu cherches à lire l'adresse décimale 1188, tu fait une lecture à l'adresse "hexa" 0x602 or c'est plutot 0x4a4 qu'il faut lire.
le registre 1188 = 0x602
en binaire : 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
on commence par la droite
0 => Relais Compresseur off
1 => Relais Circulateur on
0 => Relais Vanne d'inversion off
0 => Relais Resistance off
0 => Relais Alarme off
Dans quel état était ta machine on off heat dégivrage??
Je t'ai envoyé un MP avec mail pour le test de ton soft sur deux régulateurs différents mais pas de réponse???
bonne journée à tous
yan32
Fred28, si j'ai bien compris tu cherches à lire l'adresse décimale 1188, tu fait une lecture à l'adresse "hexa" 0x602 or c'est plutot 0x4a4 qu'il faut lire.
le registre 1188 = 0x602
en binaire : 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
on commence par la droite
0 => Relais Compresseur off
1 => Relais Circulateur on
0 => Relais Vanne d'inversion off
0 => Relais Resistance off
0 => Relais Alarme off
Dans quel état était ta machine on off heat dégivrage??
Je t'ai envoyé un MP avec mail pour le test de ton soft sur deux régulateurs différents mais pas de réponse???
bonne journée à tous
yan32