Monitoring PAC - realisation d'un soft

jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

bubus a écrit :bonjour
je sais pas si Jobarjo utilise un boitier Aquaset mais même sans cette option il est possible d' arrêter le circulateur et avoir une régulation en "loi d' H2O" ; pour cela il faut:
Non pas de boitier aquaset.
1)déplacer sonde Tp1(retour eau) dans ballon (attention à bien choisir emplacement)
on peut ss pb rallonger la connectique( ce n'est qu'une CTN) et on peut corriger avec un offset sur sonde si trop de décalage sur T° lue sur ECH % T° réelle dans zone ballon

2)modifier sur ECH P01=1 (au lieu de 0) cf doc p26/76

ainsi la pac régulera sur un retour H2O "représentatif" et le circulateur du primaire sera dépendant du comp (avec temporisation sur les 2 fronts ) .
ça implique aussi que le circul du secondaire (réseau chauffage) soit en marche permanente , sinon la T° retour H2O ne sera pas "représentative" et adieu la régulation en " loi d'eau"! mais il reste possibilité régul sur ambiance avec pilotage Modbus puisqu'il y a maintenant des spécialistes!!

si un jour j'installe un ballon (avec échangeur solaire et tank in tank) c'est ainsi que je ferai la modif
salut
Il est vrai qu'avoir une solution autonome sans besoin d'informatique externe est plus fiable et mieux pour la revente.
Cependant, qu'en est il des alarmes sur les delta de temperature depart/retour?
Le choix de l'emplacement de la sonde est effectivement difficile, car il faudrait la placer dans le haut du ballon. Celle que j'ai actuellement, qui est placée sur le départ entre le ballon et la vanne 4 voies, subit parfois de grosses variation de températures quand la vanne 4 voies se met en position fermée. Cela change le sens de circulation de l'eau, et donc de l'eau "froide" entre par le haut du ballon.
Je vais sans doute placer une sonde sous l'isolant du ballon, au niveau de son couvercle.
Fred28, si j'ai bien compris tu cherches à lire l'adresse décimale 1188, tu fait une lecture à l'adresse "hexa" 0x602 or c'est plutot 0x4a4 qu'il faut lire.
0x602 etait bien la valeur (en hexa) lue a l'adresse decimale 1188
Dans quel état était ta machine on off heat dégivrage??
mode heat, en attente d'atteindre la consigne basse.
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

merci jobarjo d'avoir repondu pour moi.... je suis un peu pris en ce moment ...

je suis en cour de test sur l'ecriture.

je teste en parrallèle le dégivrage dynamyque:

je constate que le dégivrage se fait un peu tard que faudrait il changé je vous met mes parametres :
H49 : 3
D02 : -1
D03 : 25
D04 : 10
D05 : 5
D06 : 0
D07 : 0
D08 : 2
D09 : 20
D10 : 1
D11 : -23
D12 : 10
D13 : -25
merci de votre aide

Fred28
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

prends qd même un peu de temps pour lire la doc du régul en français (ou en anglais !) , la discu (et surtout les graphes ) chez Amzair !!
ASF67 a écrit :Bonjour,

Si j'ai tout bien compris:
d12 (temp.ext.) et d08 (temp.évapo.) te donnes le point de départ du dégivrage compensé.
d11 la plage de gestion concernant la temp. évapo.(en °C/10) exprimé en dixième de degré
d13 la plage de gestion concernant la temp. ext. (en °C)

Image
D10=1 te fait appliquer un décalage sur D02 ( décalage définit par D11,D12,D13);
le démarrage du degiv est temporisé de la valeur de D03 par rapport au passage de la consigne (D02+décalage) [avec H49=3 on utilise D03,D04 au lieu de D08,D09)]

donc tu en conclus quoi de ton D03=25 mn ?regarde les autres ils mettent plutôt 1mn
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Merci pour ta réponse clair.

Mais je n’apprécie pas la leçon....

Jamais je ne répond comme cela j’essaie d'accepter qu'une personne n'ai pas compris ou mal interprété ce quelle a lu.

pour finir j'ai tout lu !!!!!! et je n'avais pas compris que la tempo etait toujour active quand D10 = 1.

Merci encore.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir

et adieu
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

J'ai beau rassembler toutes les docs que je trouve, c'est assez fouilli entre toutes les versions de l'ech.

Fred28, tu modifies comment tes registres Dxx? par modbus?
Quelles sont les adresses que tu utilises?
J'avais commencé à modifier 2 registres, quand je me suis aperçu de valeurs lues anormales. En fait j'avais pas la bonne adresse!

Ma pac est assez loin, et j'ai la flemme d'aller verifier les valeurs a cette heure ci...

Finalement, c'est bien le modbus_sel_v3_FR.pdf qui a les bonnes adresses pour les technibels? Il faudrait le completer un peu?
d01 c'est l'adresse 2193+1?

Je lis d1=1, d2=-9, d3=25, d4=100, d5=5
Ce sont les parametres usine? Je pensais que d3 valait 30?

Le post du dégivrage en section amzair, c'est celui ci je pense
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11235
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Comme tu dis .... beaucoup de problème concernant les adresses !!

pour D01 : 2194 ===> D13 : 2206

pour écrire un exemple est pour moi la meilleur façon d'expliquer:

on écrit sur D03 la valeur 1

commande en hexa : 01 10 08 94 00 01 02 00 01 F2 84

01 : Adr régulateur ==> H44 - H45
10 : Commande d’écriture
08 94 : Adresse D03 en décimal : 2196
00 01 : len
02 : je sais plus
00 01 : valeur a écrire
F2 84 : CRC

j'espère avoir répondu.

Fred28
jobarjo
Accro
Accro
Messages : 224
Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm

Message par jobarjo »

Merci pour ta confirmation.

Je n'ai pas de problème pour écrire, avec la librairie python MinimalModbus que j'ai du patché pour la vérification des réponses (l'ECH n'est pas complètement dans la norme...)

En fait, je n'ai pas bien compris si l'ECH supporte les commandes spéciales pour écrire des bits consécutifs. Car ma librairie a des commandes pour çà (functioncode 5), et elle ne sont pas décrites dans les docs ECH.

La procédure officielle est donc lecture, modification, puis écriture?

Actuellement je me concentre sur la durée du dégivrage. D4=10 degrés est beaucoup trop à mon avis. La fréquence fixe de dégivrage est vraiment incompréhensible. Les performances sont catasthophiques. Les jours d'avant, il aurait du dégivrer toutes les 15-20 minutes a la place des 30.
Je comprends maintenant la mauvaise réputation des pompes à chaleur. Je ne savais pas qu'ils vendaient si cher des choses qui fonctionnent si mal.
Ma PAC homemade avait des dégivrage impecs.
Mais il faut d'abord des capteurs bien placés pour tuner l'algo...

Avec les températures du moment, c'est pas vraiment l'idéal pour se pencher dessus...
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Concernant ta question sur l’écriture je ne sais pas

en fait on peu écrire en direct je pense suffit d'avoir les bonne adresse

j'ecris tout octet par octet

désolé de ne pas avoir plus d'info

Le soft avance ...

incorporation de l'ecriture pour la gestion du dégivrage et de la lecture de x adresse

petites captures d'ecran

Image
Degivrage dynamique lecture

Image
Dégivrage dynamique ecriture

Image
Lecture Adresse

des améliorations sur l'affichage des courbes : possibilité de gerer les echelles des graphiques.

bonne soirée
Fred28
hqsk
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. déc. 06, 2010 10:45 am

Message par hqsk »

hello :) ton soft avance ? je suis super super super super admiratif ! continue ! et partage le :oops: xD
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

bonjour

le soft ... est pour ainsi dire à l’arrêt en développement
mais je pensais qu'il intéresserait plus de monde.

mon but était de pouvoir mettre en place le dégivrage dynamique ... et c'est chose faite.

bonne soirée
Fred28
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

Bonjour
Mais il intéresse beaucoup de monde :D
JUJU et Alain
YAN32
Assidu
Assidu
Messages : 90
Enregistré le : mar. févr. 28, 2006 10:09 am

Message par YAN32 »

Oui il intéresse beaucoup de monde et moi le premier, j'attends avec impatience la MAJ
Merci
yan32
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

je me remet au dev du prog

2 nouveaux ecrans:

Ecran Courbe degivrage :
Image

Ecran Courbe Loi d'eau :
Image

bonne journée

Fred28
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
de plus en plus alléchant
JUJU et Alain
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »