En effet, même pas 3000 h en 3 ans (elle est donc quelque peu surdimensionnée), un fonctionnement en tout PC a basse température, tu es vraiment à priori dans de bonnes conditions... Les cycles sont ils un peu long (peut etre as-tu le nb de démarrage ?) ?pas72 a écrit :Oui, je suis curieux d'en savoir plus sur les raisons de ce compresseur HS, ne serait-ce que pour avoir quelques arguments dans ma sollicitation du service clients technibel.
Je ne pense pas que ma PAC soit particulièrement sollicitée, elle fonctionne sur plancher chauffant avec une loi d'eau réglée pour un retour max à 26°, ce qui nous donne un départ vers les 30/31°.
Je suis allé contrôler, par curiosité, mon relevé de fonctionnement horaire compresseur, qui donne 2900 heures en 3 saisons de chauffe + 2 mois disons pour celle-ci.
Il est quelque peu inquiétant qu'une PAC dans de telles conditions subisse une panne fatale du compresseur !