ERREUR E01 : TECHNIBEL/ CHAPPE : IL FAIT FROID 0° : SOLUTION
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
- Localisation : ANTIBES
ERREUR E01 : TECHNIBEL/ CHAPPE : IL FAIT FROID 0° : SOLUTION
Bonjour
Ce matin 9h00 ( la pompe démarrage vers 4h ) elle était en sécurité E01
Ventilateur en fonctionnement , compresseur à l’arrêt
Température extérieur 3° , mais sous -2,-3 en fin de nuit
Un arrêt électrique et elle est repartie
Avez vous des explications
Merci pour votre aide
SOLUTION :
Mon E01 est lié à un manque d'eau ( petite fuite ) quand la pression passe sous les 1.3 bars environ avec la PAC compresseur en route.
Dans ce cas le E44 n'est pas présent.
Ce matin 9h00 ( la pompe démarrage vers 4h ) elle était en sécurité E01
Ventilateur en fonctionnement , compresseur à l’arrêt
Température extérieur 3° , mais sous -2,-3 en fin de nuit
Un arrêt électrique et elle est repartie
Avez vous des explications
Merci pour votre aide
SOLUTION :
Mon E01 est lié à un manque d'eau ( petite fuite ) quand la pression passe sous les 1.3 bars environ avec la PAC compresseur en route.
Dans ce cas le E44 n'est pas présent.
Modifié en dernier par jp1311 le ven. janv. 25, 2013 7:42 pm, modifié 1 fois.
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
- Localisation : ANTIBES
E01 : TROP GAZ
Toutes mes excuses , j'avais mal utilisé la recherche
Ceci étant le pb serait donc lié soit à :
> trop de gaz ?
> mauvais conception du dégivrage ?
Ma machine est de 2009 : PRT11 mono de CHAPPE
Ceci étant le pb serait donc lié soit à :
> trop de gaz ?
> mauvais conception du dégivrage ?
Ma machine est de 2009 : PRT11 mono de CHAPPE
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
E01 est un défaut de haute pression du circuit frigorifique.
Il peut s'agir d'un pb sur le circuit hydraulique, les calories produisent par la PAC sont mal évacué.
La régulation est mal réglé et vous avez atteint la T°c max de sortie de la PAC.
Il peut s'agir également d'un problème de température de fin de dégivrage trop haute.
Il peut s'agir d'un pb sur le circuit hydraulique, les calories produisent par la PAC sont mal évacué.
La régulation est mal réglé et vous avez atteint la T°c max de sortie de la PAC.
Il peut s'agir également d'un problème de température de fin de dégivrage trop haute.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: E01 : TROP GAZ
bonsoir
1) faire intervenir un frigoriste (si tu n'as pas le droit de manipuler des FF !!)
2) modifier la pac ou ajoutter un autre système de dégivrage
il est plutôt conseillé d'observer la pac pour déterminer comment survient l'erreur
et là je rejoins Stephk sur un pb durant le dégivrage (puisque pac tourne déjà depuis 1 mois et le pb arrive qd les T°ext sont basses avec sûrement de l'humidité à Antibes)
as tu assimilé comment est géré le cycle de dégivrage sur PHR PHRT?
ce lien te renvoie sur utilisation ECH:http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
il se peut qu'une simple modif des paras de dégivrage te supprime l'apparition de cette erreur avant d'employer les "grands moyens" que tu as cités
donnes nous les paras D01..D13 et F21,F22
salut
2 voies de diag possibles mais avant de:jp1311 a écrit :.... le pb serait donc lié soit à :
> trop de gaz ?
> mauvaise conception du dégivrage ?....
1) faire intervenir un frigoriste (si tu n'as pas le droit de manipuler des FF !!)
2) modifier la pac ou ajoutter un autre système de dégivrage
il est plutôt conseillé d'observer la pac pour déterminer comment survient l'erreur
et là je rejoins Stephk sur un pb durant le dégivrage (puisque pac tourne déjà depuis 1 mois et le pb arrive qd les T°ext sont basses avec sûrement de l'humidité à Antibes)
as tu assimilé comment est géré le cycle de dégivrage sur PHR PHRT?
ce lien te renvoie sur utilisation ECH:http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
il se peut qu'une simple modif des paras de dégivrage te supprime l'apparition de cette erreur avant d'employer les "grands moyens" que tu as cités
donnes nous les paras D01..D13 et F21,F22
salut
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
L'erreur E01 (H.P. ou haute pression) peut venir d'un échange insuffisant au niveau condenseur (si le gaz R410A n'est pas refroidi suffisamment vite la pression monte). Ceci indépendamment des PB en fin de dégivrage.
As-tu fait une modification quelconque sur le circuit eau pouvant réduire la vitesse de l'eau ?
Une première manipulation simple est d'augmenter d'un cran la vitesse du circulateur interne de la PAC. Quelle est cette vitesse actuellement 1 ou 2 ou 3?
Vérifie aussi la propreté du filtre situé en entrée PAC et purge bien l'air avec la petite vis sur l'entrée PAC.
Vérifie aussi la pression du circuit chauffage (environ 2kg , mini 1,5kg si pré-gonflage à 1kg)
A+
L'erreur E01 (H.P. ou haute pression) peut venir d'un échange insuffisant au niveau condenseur (si le gaz R410A n'est pas refroidi suffisamment vite la pression monte). Ceci indépendamment des PB en fin de dégivrage.
As-tu fait une modification quelconque sur le circuit eau pouvant réduire la vitesse de l'eau ?
Une première manipulation simple est d'augmenter d'un cran la vitesse du circulateur interne de la PAC. Quelle est cette vitesse actuellement 1 ou 2 ou 3?
Vérifie aussi la propreté du filtre situé en entrée PAC et purge bien l'air avec la petite vis sur l'entrée PAC.
Vérifie aussi la pression du circuit chauffage (environ 2kg , mini 1,5kg si pré-gonflage à 1kg)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
- Localisation : ANTIBES
Des info en plus
Je pense que le pb est arrivé après le dégivrage
Avec le froid actuel (Antibes) , j'ai arrêté de faire fonctionner la PAC avant 8h00 : t > 0
La vitesse du circulateur est à 3 sur un ballon tampon placé à deux mètres , 1,5 mètres plus bas que la PAC
Effectivement la pression était un peu basse 1.3 bars
J'ai du mal à comprendre le lien entre la pression et le débit dans notre cas
Le second circulateur du planchez chauffant permet le monter l'eau au premier étage
Le circulateur de la PAC fait uniquement à circuler l'eau entre la pac et le ballon.
L'important le semble le débit , pas la pression !
Dans mon cas les ventilateurs étaient en fonctionnement avec l'erreur E01 présente
Merci
Je pense que le pb est arrivé après le dégivrage
Avec le froid actuel (Antibes) , j'ai arrêté de faire fonctionner la PAC avant 8h00 : t > 0
La vitesse du circulateur est à 3 sur un ballon tampon placé à deux mètres , 1,5 mètres plus bas que la PAC
Effectivement la pression était un peu basse 1.3 bars
J'ai du mal à comprendre le lien entre la pression et le débit dans notre cas
Le second circulateur du planchez chauffant permet le monter l'eau au premier étage
Le circulateur de la PAC fait uniquement à circuler l'eau entre la pac et le ballon.
L'important le semble le débit , pas la pression !
Dans mon cas les ventilateurs étaient en fonctionnement avec l'erreur E01 présente
Merci
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Si le débit d'eau sur l'échangeur de la PAC est insuffisant, les calories ne sont pas suffisamment évacué, la conséquence pour la PAC est une élévation de la pression du gaz de la PAC.
Pour savoir si c'est un pb de débit, il faut mesurer la T°c de l'eau entrant et sortant de la PAC, 5 minutes après un demarrage de celle-ci, vous devriez avoir un écart d'environs 5°c.
Mais, si vous dite que le défaut est apparue après un dégivrage, c'est peut-etre une température de fin de dégivrage réglé trop haut, au un pb sur la vanne d'inversion.
Pour savoir si c'est un pb de débit, il faut mesurer la T°c de l'eau entrant et sortant de la PAC, 5 minutes après un demarrage de celle-ci, vous devriez avoir un écart d'environs 5°c.
Mais, si vous dite que le défaut est apparue après un dégivrage, c'est peut-etre une température de fin de dégivrage réglé trop haut, au un pb sur la vanne d'inversion.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Lire les post-it en début de la section Technibel :
- Pour le dégivrage lire d'abord le document du kit de Georges32 auquel j'ai participé :
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... it_G32.pdf.
- Regarde aussi si la sonde sd3 est bien dans son logement car c'est elle qui contrôle le dégivrage :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12562
Afin d'abaisser la T° de fin de dégivrage tu peux abaisser d04 de 60 (6°C) à 50 (5°C).
Bien sûr il y a toujours dépassement de cette valeur car l'échangeur air est rempli de gaz chaud.
L'inversion de la vanne enverra les gaz chauds vers l'échangeur eau froid évitant la coupure haute pression.
A+
Lire les post-it en début de la section Technibel :
- Pour le dégivrage lire d'abord le document du kit de Georges32 auquel j'ai participé :
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... it_G32.pdf.
- Regarde aussi si la sonde sd3 est bien dans son logement car c'est elle qui contrôle le dégivrage :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12562
Afin d'abaisser la T° de fin de dégivrage tu peux abaisser d04 de 60 (6°C) à 50 (5°C).
Bien sûr il y a toujours dépassement de cette valeur car l'échangeur air est rempli de gaz chaud.
L'inversion de la vanne enverra les gaz chauds vers l'échangeur eau froid évitant la coupure haute pression.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-