ERREUR E01 : TECHNIBEL/ CHAPPE : IL FAIT FROID 0° : SOLUTION

Répondre
jp1311
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
Localisation : ANTIBES

ERREUR E01 : TECHNIBEL/ CHAPPE : IL FAIT FROID 0° : SOLUTION

Message par jp1311 »

Bonjour
Ce matin 9h00 ( la pompe démarrage vers 4h ) elle était en sécurité E01
Ventilateur en fonctionnement , compresseur à l’arrêt
Température extérieur 3° , mais sous -2,-3 en fin de nuit
Un arrêt électrique et elle est repartie
Avez vous des explications
Merci pour votre aide

SOLUTION :
Mon E01 est lié à un manque d'eau ( petite fuite ) quand la pression passe sous les 1.3 bars environ avec la PAC compresseur en route.
Dans ce cas le E44 n'est pas présent.
Modifié en dernier par jp1311 le ven. janv. 25, 2013 7:42 pm, modifié 1 fois.
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
jp1311
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
Localisation : ANTIBES

E01 : TROP GAZ

Message par jp1311 »

Toutes mes excuses , j'avais mal utilisé la recherche
Ceci étant le pb serait donc lié soit à :
> trop de gaz ?
> mauvais conception du dégivrage ?
Ma machine est de 2009 : PRT11 mono de CHAPPE
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

E01 est un défaut de haute pression du circuit frigorifique.

Il peut s'agir d'un pb sur le circuit hydraulique, les calories produisent par la PAC sont mal évacué.

La régulation est mal réglé et vous avez atteint la T°c max de sortie de la PAC.

Il peut s'agir également d'un problème de température de fin de dégivrage trop haute.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: E01 : TROP GAZ

Message par bubus »

bonsoir
jp1311 a écrit :.... le pb serait donc lié soit à :
> trop de gaz ?
> mauvaise conception du dégivrage ?....
2 voies de diag possibles mais avant de:

1) faire intervenir un frigoriste (si tu n'as pas le droit de manipuler des FF !!)
2) modifier la pac ou ajoutter un autre système de dégivrage

il est plutôt conseillé d'observer la pac pour déterminer comment survient l'erreur

et là je rejoins Stephk sur un pb durant le dégivrage (puisque pac tourne déjà depuis 1 mois et le pb arrive qd les T°ext sont basses avec sûrement de l'humidité à Antibes)

as tu assimilé comment est géré le cycle de dégivrage sur PHR PHRT?

ce lien te renvoie sur utilisation ECH:http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf

il se peut qu'une simple modif des paras de dégivrage te supprime l'apparition de cette erreur avant d'employer les "grands moyens" que tu as cités

donnes nous les paras D01..D13 et F21,F22

salut
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
L'erreur E01 (H.P. ou haute pression) peut venir d'un échange insuffisant au niveau condenseur (si le gaz R410A n'est pas refroidi suffisamment vite la pression monte). Ceci indépendamment des PB en fin de dégivrage.
As-tu fait une modification quelconque sur le circuit eau pouvant réduire la vitesse de l'eau ?

Une première manipulation simple est d'augmenter d'un cran la vitesse du circulateur interne de la PAC. Quelle est cette vitesse actuellement 1 ou 2 ou 3?

Vérifie aussi la propreté du filtre situé en entrée PAC et purge bien l'air avec la petite vis sur l'entrée PAC.
Vérifie aussi la pression du circuit chauffage (environ 2kg , mini 1,5kg si pré-gonflage à 1kg)

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jp1311
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
Localisation : ANTIBES

Message par jp1311 »

Des info en plus
Je pense que le pb est arrivé après le dégivrage
Avec le froid actuel (Antibes) , j'ai arrêté de faire fonctionner la PAC avant 8h00 : t > 0
La vitesse du circulateur est à 3 sur un ballon tampon placé à deux mètres , 1,5 mètres plus bas que la PAC
Effectivement la pression était un peu basse 1.3 bars
J'ai du mal à comprendre le lien entre la pression et le débit dans notre cas
Le second circulateur du planchez chauffant permet le monter l'eau au premier étage
Le circulateur de la PAC fait uniquement à circuler l'eau entre la pac et le ballon.
L'important le semble le débit , pas la pression !
Dans mon cas les ventilateurs étaient en fonctionnement avec l'erreur E01 présente

Merci
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Si le débit d'eau sur l'échangeur de la PAC est insuffisant, les calories ne sont pas suffisamment évacué, la conséquence pour la PAC est une élévation de la pression du gaz de la PAC.

Pour savoir si c'est un pb de débit, il faut mesurer la T°c de l'eau entrant et sortant de la PAC, 5 minutes après un demarrage de celle-ci, vous devriez avoir un écart d'environs 5°c.

Mais, si vous dite que le défaut est apparue après un dégivrage, c'est peut-etre une température de fin de dégivrage réglé trop haut, au un pb sur la vanne d'inversion.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Lire les post-it en début de la section Technibel :
- Pour le dégivrage lire d'abord le document du kit de Georges32 auquel j'ai participé :
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... it_G32.pdf.
- Regarde aussi si la sonde sd3 est bien dans son logement car c'est elle qui contrôle le dégivrage :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12562

Afin d'abaisser la T° de fin de dégivrage tu peux abaisser d04 de 60 (6°C) à 50 (5°C).
Bien sûr il y a toujours dépassement de cette valeur car l'échangeur air est rempli de gaz chaud.
L'inversion de la vanne enverra les gaz chauds vers l'échangeur eau froid évitant la coupure haute pression.

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
jp1311
Actif
Actif
Messages : 26
Enregistré le : lun. nov. 05, 2012 6:11 pm
Localisation : ANTIBES

Message par jp1311 »

Merci pour vos info . Je vais lire avec attention l'ensemble des posts sur ce sujet avant de re activer la PAC sous 0°
30 m2 : AERMEC 2000 R22 GAINEE : 3,5 kw
30 m2 : 2 CARRERA 2010 R410 LeroyMerlin SLIPTS : 2*2,5 kw
100 m2 :1 CHAPPEE 2012 R410 11kw AIR/EAU Plancher + Ballon 100l FIOUL en releve
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »