nouveau sur le site

Répondre
marc le tirant
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. déc. 11, 2012 10:40 am

nouveau sur le site

Message par marc le tirant »

bonjour je me presente donc comme nouveau membre sur le site,
soyons honnetes ,je m'inscrit car j'ai un probleme que j'entend bien resoudre avec qq infos de votre part!
ayant contacter en vain un technicien agrée tehnibel,celui la meme qui m'a donné la conformité de l'installation de ma PHR12 mono,je souhaite changer par moi-meme le parametrage de ladite PHR...
en effet depuis qq temps ,elle ne chauffe idéalement,cad que la T° de consigne d'eau a du changer vu qu'elle monte au mieux a 25° au lieu de 45° auparavant...
puis je acceder a ce parametre de consigne ,au moins pour le vérifier sachant que je n'ai pas le mot de passe ni les dénominations/codes correspondant aux paramètres souhaité?...
d'avance merci pour vos infos,bien cordialement,
marc.
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Aucune raison pour qu'un paramètre change tout seul ! Pour l'instant pas la peine d'aller fouiner dans les paramètres de la PHRT12 car c'est plutôt une défaillance de ta PAC.
La seule chose que tu peux déjà vérifier sans password est le T° maxi de ta PAC.
Sur l'ECH de la PAC :
- appuyer simultanément sur les boutons "UP" et "DOWN" : SET s'affiche
- appuyer à nouveau sur les 2 boutons : HEAt ou COLd s'affiche
- appuyer sur UP ou DOWN pour afficher HEAt
- appuyer sur les 2 boutons : la valeur T° maxi s'affiche c'est 45°C si tu n'as rien changé
Que lis-tu ?
De la même manière donne-nous les valeurs de tp1,tp2,tp3,tp4 (menu TP au lieu de SET (PAC en marche depuis quelques minutes).

Décris plutôt ce que tu constates ou les codes d'erreur rencontrés (E44 ou E01 ou E02 ou E??)
Ta PAC tourne-t-elle en permanence ?
As-tu froid dans la maison ?
Qu'elle régulation as-tu : k60D063Z avec l'appoint MC8 ou autre K60D????

A+ :wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
marc le tirant
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. déc. 11, 2012 10:40 am

Message par marc le tirant »

bonjour JLD et merci pour l'interet porté a mon soucis!
voici donc les infos
T°max:40°
tp1:25,5
tp2:29,5
tp3:-8,5
tp4:6,6
j'ai bien le module k60D063Z avec l'appoint MC8,
et j'ai rencontré beaucoup d'erreur 41 recemment du a une fuite d'un manomètre,que j'ai réparé,la pompe tourne en permanence effectivement ,il ne fais pas super froid ds la maison mais pas tres confort...j'ai aussi installé recemment un filtre a tamis 600micron apres le vase de décantation...
jld82
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1570
Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
Localisation : Tarn et Garonne

Message par jld82 »

Bonjour
Le delta T entre tp1 et tp2 est correct
Le delta T entre tp3 et tp4 est trop élevé : 14°C
Je laisse la main aux spécialistes circuit frigorifique (Georges32 s'il passe par là ou ...)

Pour ton filtre il est peut-être trop fin et diminue le débit eau qui doit être d'environ 2m3/h,
peux-tu enlever la grille pour voir si changement

A+
:wink:
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 807
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
jld82 a écrit :...Le delta T entre tp3 et tp4 est trop élevé : 14°C...
avec cette remarque de Jld82 et comme l'a déjà dit l'expert frigoriste Technibel du forum:
Georges32 a écrit :....
Vérifier sur Tp3 la valeur lorsque la machine fonctionne. Suivant la température extérieure, la valeur sera différente. Normalement, il doit y avoir entre 3 et 8° de différence avec la température extérieure. Sur une PHR 11, c'est plus près des 3° ou 4°. Attention, bien regarder, car quelque fois, on ne voit pas bien le signe - avant les chiffres. Si cette valeur est bien trop inférieure à la température extérieure, cela signifie un manque de fluide. Tu peux également en ouvrant la machine, voir si les petits tubes en dessous du détendeur, après le distributeur sont très givrés. Si le faisceau est très givré, et que l'évaporateur ne l'est pas, manque de fluide...
G32
Georges32 a écrit :... Différence entre Tp3 et Tp4 13,5°. Ca sent le manque de fluide ça. Les brins après le distributeur sont ils givrés ?
... au vu du delta T que tu as entre T ext er T évapo, je pense qu'il manque du fluide.
extraits de ce post:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12562

fait qq recherches sur la signification des différentes sondes qui donnent les valeurs Tp1...Tp4 ; documentations dispo chez Technibel ou sur le site dans section "doc technique\Technibel"

manifestement si la pac ne monte plus en T° et si l' évaporateur n'est pas complétement givré, c'est probablement dû à ce manque de FF et là il faut absolument faire appel à un pro frigoriste qui vérifiera en premier lieu les pressions du FF (ton installateur ou un sav agréé Technibel ou un pro frigoriste reconnu dans ta région)

salut
marc le tirant
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mar. déc. 11, 2012 10:40 am

Message par marc le tirant »

merci pour les infos,je vais donc harceler le technicien agréé de ma région(83-var),afin qu'il expertise cela,
encore merci messieurs!a bientôt,
cordialement,marc.
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonjour et meilleurs veoux pour 2013.
As tu résolu ton problème ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »