bonjour
depuis que les tp ont chuté j'ai eu 2 erreur 01, la 1erefois, j'a verifié la pression d'eau j'en ai remis un peu et ca a refonctionné idem la 2eme fois c'est comme cela que j'arrive a la relancer
je me suis rendu compte du prob le matin , donc ca se passe la nuit aux tp les plus froides

2eme prob j'ai relis ma pac au pc et j'utilise le soft dial ECh2XX modbus

voici ce que j'ai quand le lance le soft
Image

je vous joint egalement d'autre captures des reglages , peut etre que le prob 01 vient de mauvais reglages

merci d'avance
Image
Image
Image
Image
Pac technibel PHRT 9 (sans modul de resistance electrique)
maison neuve de 140m2
plancher chauffant
Lieu: 64
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

Image
donc E01 alarme haute pression du fluide frigorigène

elle peut se produire pdt la phase de dégivrage

on peut y remédier en modifiant les paramètres de dégivrages D02,....

mais dans votre cas peut-être qu'il suffit juste d'autoriser le fonctionnement des ventilateurs pdt ce dégivrage; il faut mettre F21=1 et régler F22 à la valeur de Tp3 souhaitée pour le déclenchement des ventils

Image

avec les valeurs lues dans tableau,si vous n'avez pas le kit Georges32, on voit que vous déclenchez un dégivrage :
25mn(D03) après que la Tp3 soit en dessous de -1°(D02)
le dégivr s'arrête qd Tp3=10 (D04)
vous n'activez pas les ventils (F21=0)
si F21=1 alors les ventils s'enclencheraient à Tp3 = 3° (F22)

si vous ne souhaitez pas modifier F21 alors peut-être ferez vous des test en baissant D04 ; il faut qu'après un degiv, l'évapo soit "vide de givre" mais peut -être n'est-il pas nécessaire de monter jusqu'à 10° sur Tp3 !

des expert reconnus vous vite venir me corriger

salut
solstep
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2011 3:38 pm

Message par solstep »

merci pour ces 1eres reponses

une chose me chiffonne
sur la capture d'ecran des paramatres compresseur/circulateur/ventilateur

je lis
F21: 0
F22: 1°
je suis aller voir directement sur la machine et la j'ai F21 :1 et F22 : 40

y un prob quelque part !!!
Pac technibel PHRT 9 (sans modul de resistance electrique)
maison neuve de 140m2
plancher chauffant
Lieu: 64
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
solstep a écrit :..je suis aller voir directement sur la machine et la j'ai F21 :1 et F22 : 40..
donc toutes les expli précédentes tombent à l'eau

un relevé Tp1...Tp4 [qd pac en fct et qd début givre sur évapo] nous donnera indications

a plus
solstep
Actif
Actif
Messages : 10
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2011 3:38 pm

Message par solstep »

bonjour

je reviens car ca a recommencé , t° froide la nuit et hop E01

j'avais verifié les Tp 1...Tp4 directement sur la pac , elles sont identique a celle du soft
il n'y avait que ce fameux F21 et F22 qui etait different
Pac technibel PHRT 9 (sans modul de resistance electrique)
maison neuve de 140m2
plancher chauffant
Lieu: 64
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Peut etre a tu deja trouvé la solution au message " "." is not a valid integr value mais sinon et pour les autres qui ont le meme probleme :

Allez dans la base de registre (menu windows > accessoires > executer > regedit) et s'assurer que les clés sDecimal et sMonDecimalSep situées dans HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/International/ ont les mêmes valeurs à savoir ","
pac baxi mono R/O MT 11kw en autoinstall
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »