La PAC était bien neuve, avec mise en service offerte (faite en mars 2012), et garantie 1 an main d'oeuvre, 2 an pièces, 3 ans compresseur. Je n'ai rien déboursé pour tout cela (y compris le changement du détendeur décidée juste avant la fin de garantie).
La PAC provenait d'un déstockage dont beaucoup de personnes ici ont pu profité ces dernières années.
D'après ce que m'a dit le vendeur, technibel a changé de plateforme logistique il y a quelques années, et au lieu de déplacer les PAC d'un entrepot à un autre, ils ont déstocké des centaines (ou miller je sais plus) de PAC.
J'ai déja une certaine expérience en PAC, car j'avais "fabriqué" ma précédente à partir d'une clim low cost, et elle marchait très bien (régulation maison). Je me suis pas mal renseigné et je connais les principes de fonctionnement d'une PAC (le diagramme de mollier et autres).
Cependant, je ne maitrise pas complètement la totalité des nombreux phénomènes qui interviennent dans le fonctionnement d'une PAC. Par exemple, je n'ai jamais pu comprendre complètement comment se détermine la quantité de réfrigérant en fonction des volumes du circuit (coté basse et haute pression).
C'est d'ailleurs ce dont parle georges dans ce topic. J'ai bien compris que dans une pac réversible, il fallait un volume équivalent des 2 cotés du circuit, car le refrigérant est incompressible dans sa forme liquide.
Comme l'a dit georges, les PHRT utilisent un détendeur thermostatique biflow avec égalisation externe. C'est à dire que dans le sens froid, le détendeur n'est pas régulé, et agit comme un simple capilaire. Ce n'est pas le circuit idéal comme pourrait l'être celui ci
Je pense pas que le problème que j'ai vient de la régulation, mais vraiment soit de la sonde, soit de la charge en gaz, soit le circuit frigorifique lui même. En effet, je n'ai aucune explication sur le pic constaté par RC60, à part peut être une impureté dans le circuit suite au changement de détendeur. Ayant assisté à l'opération, cela semblait pourtant fait dans les règles, avec usage d'azote quand c'était possible, bien que j'ai trouvé qu'il reprenait parfois souvent certains brasages. Mais je sais que c'est vraiment une opération difficile vu le peu de place.
Ce pic ne semble pas être un problème électrique, car la courbe est continue. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec mon soucis.
Aussi, à 9 deg de température ambiante, je constatait pendant mes observations précédentes que l'échangeur avait l'air dégagé de la glace au bout d'environ quarante secondes (depuis l'exterieur, je devrais regarder l'autre coté aussi). Je ne m'explique vraiment pas pour cette sonde remonte ci doucement. Le pic que l'on observe montrerait que la sonde peut réagir assez vite. Aussi, lorsque la PAC est à l'arret depuis longtemps, la température de la sonde rejoint à peu près la température ambiante. Donc elle semble fonctionner. Je n'ai juste pas pu vérifier son emplacement, car je n'ai pas pris le temps d'aller voir, elle est vraiment planquée. (c'est dense dans une PHRT9)
Si j'avais lu ce topic avant l'intervention, j'aurais insisté pour tester une réduction de gaz avant la lourde intervention, mais j'ai malheureusement fait confiance aux professionnels.
Effectivement, après plusieurs heures d'intervention le matin, le technicien avait surement faim, et a je trouve aussi testé un peu rapidement le système.réparation du détendeur OK, mais pas de tests de bon fonctionnement? ( et l'obligation de résultat?). Je le répète ici, apres une réparation, il faut toujours passer ( avec le technicien si possible- sinon seul, mais si pb detectés, le rappler de suite) quelques scénarios de tests qui permettent de s'assurer que les capteurs et les composants et sécurité fonctionnent bien aux limites :
fonctionement en mode chaud - avec manifold branché et verifs (P&T)
fonctionement en mode froid avec verifs (P&,T)
coupure circuit eau
coupure edf
givrage max ( avec couverture sur l'evaporateur)
givrage suivi de degivrage ( avec relevés de tous les parametres)
Ces tests devant permettre d'identifier un composant faiblard ou dysfonctionant aux limites
Pour l'obligation de résultat, ils disent qu'il n'auraient pas du intervenir du tout car les registres avaient déja été altérés.
C'est moi l'installateur.attitude du SAV technibel : pourqoi en direct et n'es tu pas passé par ton installateur? il faut toujours passer pour un ignare et rester factuel sur les observations, sinon tu remets en cause leur expertise, ou tu passes pour le bricoleur fou.
Quand j'ai rappelé la station technique, cela s'est fait par email, et ils ont contacté technibel. Ils fonctionnent un peu comme des intermédiaires.
Je ne suis jamais intervenu sur le circuit frigorifique. Ils ont juste trouvé une excuse, d'une part parcequ'il ne savent pas ce qu'il se passe et qu'ils savent que c'est long et compliqué à débugguer.
Il est clair que je n'aurais jamais du dire que j'avais changé les registres de la régulation.
Je vais maintenant m'équiper et faire les tests de pression moi même. Quelqu'un saurait-il combien coute un transducteur de pression? ou bien si quelqu'un peut m'en fournir un (ou plutot 2 HP+BP) pour pas trop cher je suis preneur. Je préferre débugguer avec des courbes devant mon écran, plutot que me cailler dans le vent de la PAC.
Si un jour je suis obligé d' intervenir sur le circuit, je change tout...