TECHNIBEL dégivre à +3°c

marc28
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : jeu. févr. 21, 2013 8:20 pm

Message par marc28 »

Bonsoir,
L’automne arrive et pour les spécialistes de ce forum, les questions arrivent avec...
J'ai fait mon "entretien" maison comme chaque année, mais ayant goutté ce forum, j'ai été beaucoup plus curieux qu'auparavant !
Sur les 2 valves schrader existantes, une est un peu dévissée et quand je la serre ( le bouchon ) à la main, elle a tendance à vouloir revenir en sens inverse ( j'espère me faire comprendre ).
Est-ce le fameux symptôme d'un joint brûlé, comme expliqué par G32 ?
Puis-je la dévisser complètement, pour voir le joint ou est-ce un risque de perdre du FF ?
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

marc28 a écrit : Puis-je la dévisser complètement, pour voir le joint ou est-ce un risque de perdre du FF ?
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Si c'est le bouchon dont tu parles, alors pas de souci.

Si tu parles du shrader derrière le bouchon alors, surtout pas l'enlever !! sinon perte totale de la charge de fluide.

Il faut un extracteur de shrader pour faire le remplacement sans retirer la charge. C'est du matériel de pro hélas ...
Les constructeur qui mettent des prise de pression HP sur le refoulement compresseur sont vraiment des blaireaux !!! La fuite est assurée en moins de 5 ans. Le joint en caoutchouc fuit lentement mais surement :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
marc28
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : jeu. févr. 21, 2013 8:20 pm

Message par marc28 »

Bonsoir et merci pour la réponse rapide,
Il y a t-il alors une solution pour ne pas y revenir tous les 5 ans comme vous dites !
J'ai lu sur le forum qu'il faudrait rajouter un tube " rallonge ", mais le pro qui vient réparer en général n'a rien à faire des conseils du client.
Un bouchon spécifique, ou autre ?
En temps que professionnel vous même, que préconisez-vous ?
Merci.
Cordialement.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ça dépend de la configuration mais les prises de pressions qui sont a moins de 20 cm du refoulement du compresseur ont de forte chance de "cramer" (donc fuir ) si la PAC tourne dans des régime d'eau > 40°c .

L'idéal est de condamner la prise HP existante (trop proche du compresseur), de la rallonger en effet ou alors en mettre une un peu plus loin. Sur la ligne liquide de préférence( car elle ne surchauffe jamais).

Je m'avance ptêtre un peu sur le diagnostique mais c'est une panne récurrente pour les frigolos .
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
marc28
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : jeu. févr. 21, 2013 8:20 pm

Message par marc28 »

Image
Bonsoir,
Désolé pour le retard ( je voulais mettre une photo ).
La valve se trouve à environ 25 cms de la sortie compresseur, le joint du bouchon a la même tête que sur l'autre valve !
Pourquoi le pressostat ( encore plus prêt de la sortie cp ) résiste mieux ?
Ou se trouve, svp, la ligne liquide exactement ?
J'ai remarqué également de la rouille au dessus de la bouteille de liquide !
Je vais essayer de remplir la schrader avec du mille bulles maison...
Merci en tout cas, car je pause pas mal de questions !
Bien cordialement.
marc28
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : jeu. févr. 21, 2013 8:20 pm

Message par marc28 »

Bonsoir,
En fait PAC MULTIBEL PMER10 vendue par la marque MULTIBETON !
http://www.multibeton-france.fr/multibeton-france.asp
Technibel renvoyant vers eux.

Info Technibel au sujet des schrader:
"Un autre phénomène peut endommager les joints de ces valves. C’est la présence d’acidité au niveau de l’huile du circuit frigorifique (nécessité de faire un test d’acidité)."

Pour bubus:
SVP: ou pourrais-je trouver la doc ( évoquée page 2 )du µchiller et le password qui va avec ?

Merci d'avance.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonsoir
bubus a écrit :si vous n'avez pas la doc,un lien pour le µC (Carel) avec ,entre autres, le processus de dégivrage en pg 19..
http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 221871.pdf..
mais comme l'a fait remarquer le spécialiste Technibel, je racontes n'importe quoi, donc à votre place j'attendrai le retour du spécialiste
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
marc28
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : jeu. févr. 21, 2013 8:20 pm

Message par marc28 »

Bonsoir,
et merci bubus pour la doc.
Sauf erreur, je vous sens énervé, si c'est de ma faute et envers moi je m'en excuse tout de suite, sans savoir ou j'ai été incorrect !
Mais je voudrais juste, sincèrement et vraiment sans aucune flagornerie ( ce n'est pas du tout mon genre ) signaler que vous apportez énormément à ce forum. Que la qualité d'un forum est basé sur la participation des membres ( j'ai bien dit "des"... ) et sur le parcours ainsi que la pugnacité de chacun .
Merci donc pour la pertinence de vos interventions.
A vous lire.
Très cordialement.