Fonctionnement TECHNIBEL PHR11
Posté : dim. févr. 24, 2013 1:54 pm
Bonjour,
Avec le retour du froid et de la neige, ma PAC est plus sollicitée, et me parait avoir un comportement étrange.
Voila cette nuit elle a bien fonctionné ( Text -1 et -2 ), avec Tp2 qui monte jusqu'à45°C.
J'ai installé il y a qques jours des sondes 1-wire directement à l'entree et sortie echangeur eau de la PAC, si bien que je peux :
* suivre depuis mon PC, l'evolution des T° des sondes Tp1 et Tp2 avec Itow
* verifier la cohérence des mesures sondes PAC et 1-wire
Et ce matin je constate qu'elle a du mal à monter en temperature (39°C max au lieu de 45° cette nuit) or les conditions de T° ext sont similaires, sauf qu'il neige...
Le delta T eau depart-eau retour semble correct (~entre 6 et 7K)
Un petit schema pour illustrer
Des explications ?
La PAC debite directement dasn un ballon tampon, mes principaux parametres sont :
HEAT=30°
H31=1
H33=12.7
H35=18°C
H37=-18°C
C04=6 ( hysteresis)
Autre point sur le degivrage ( kit de Georges, dégivrage lancé à delta T=10), je constate que lors des dégivrages le compresseur s'arrete selon la sequence suivante (observée ce matin) :
* debut dégivrage : inversion V4V
* le compresseur ne s'arrete pas
* remontée T° Tp3 , et vers 2°C: temperature constante assez longtempes puis arret compresseur
* Les ventilateurs ne se sont pas mis en route
* apres qqes secondes inversion vanne ( pschtt!!)
* remontée rapide de la T° evaporateur de 2 à 35°C
Ensuite un autre point qui semble du à la loi d'eau : comme la T° de la osnde Tp4 ( T° air exterieur) indique alors plus de 30°C aussi, la loi d'eau nous dit que la T° de redemarrage est de HEAT-hysteresis soit 24°C, du coup le redemarrage est différé,au dela de la durée des timing sécurité compresseur.
Je viens de mettre H31 à 0, et HEAT à 38, on va voir ce que cela donne lors des prochains dégivrages. Autre point si vous regardez mes relevés sur Itow : la compteur PAC comptabilise aussi mes 2 cumulus (resp 1KW et 2KW) qui peuvent etre mis en route en periode bleu durant la journée
Avec le retour du froid et de la neige, ma PAC est plus sollicitée, et me parait avoir un comportement étrange.
Voila cette nuit elle a bien fonctionné ( Text -1 et -2 ), avec Tp2 qui monte jusqu'à45°C.
J'ai installé il y a qques jours des sondes 1-wire directement à l'entree et sortie echangeur eau de la PAC, si bien que je peux :
* suivre depuis mon PC, l'evolution des T° des sondes Tp1 et Tp2 avec Itow
* verifier la cohérence des mesures sondes PAC et 1-wire
Et ce matin je constate qu'elle a du mal à monter en temperature (39°C max au lieu de 45° cette nuit) or les conditions de T° ext sont similaires, sauf qu'il neige...
Le delta T eau depart-eau retour semble correct (~entre 6 et 7K)
Un petit schema pour illustrer
Des explications ?
La PAC debite directement dasn un ballon tampon, mes principaux parametres sont :
HEAT=30°
H31=1
H33=12.7
H35=18°C
H37=-18°C
C04=6 ( hysteresis)
Autre point sur le degivrage ( kit de Georges, dégivrage lancé à delta T=10), je constate que lors des dégivrages le compresseur s'arrete selon la sequence suivante (observée ce matin) :
* debut dégivrage : inversion V4V
* le compresseur ne s'arrete pas
* remontée T° Tp3 , et vers 2°C: temperature constante assez longtempes puis arret compresseur
* Les ventilateurs ne se sont pas mis en route
* apres qqes secondes inversion vanne ( pschtt!!)
* remontée rapide de la T° evaporateur de 2 à 35°C
Ensuite un autre point qui semble du à la loi d'eau : comme la T° de la osnde Tp4 ( T° air exterieur) indique alors plus de 30°C aussi, la loi d'eau nous dit que la T° de redemarrage est de HEAT-hysteresis soit 24°C, du coup le redemarrage est différé,au dela de la durée des timing sécurité compresseur.
Je viens de mettre H31 à 0, et HEAT à 38, on va voir ce que cela donne lors des prochains dégivrages. Autre point si vous regardez mes relevés sur Itow : la compteur PAC comptabilise aussi mes 2 cumulus (resp 1KW et 2KW) qui peuvent etre mis en route en periode bleu durant la journée