Pompe PHR 115F

Répondre
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Pompe PHR 115F

Message par Dandy »

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipé d'un plancher chauffant et d'une pompe à haleur Technibel PHR115F, le tout installé en 2007 par un chauffagiste qui a depuis déposé le bilan et est injoignable.
Je précise que je ne suis absolument pas technicien et que je n'y connais rien en pompes à chaleur. Cette pompe est équipé de deux ventilateurs.
Avec le froid, j'ai du mal à conserver une T°>18°, la pompe tourne quasiment en permanence. Le circulateur est sur sa vitesse maxi.
Avec la neige hier j'ai remarqué que le ventilateur du bas ne tournait jamais (neige résiduelle sur les pales).
Est ce normal?
Merci de me renseigner
Daniel
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

bonsoir,
Bienvenue, j'ai la meme PAC que toi. Il te faut absolument degager les ventilos : toute pertubation du debit d'air va etre nefaste pour la production de chaleur.

Que la PHR11 rame par ces temperateurs négatives est probalement normal, mais il faut la surveuiller de pres, sous peine de fonctionement inadpaté ou meme de casse.
  • * Pour faire fonctionner correctement ta PAC, il va falloir "t'en occuper un peu toi-même " à defaut d'un installateur dispo et compétent et tu es ici en bonnes mains!
    * La 1ere chose à faire c'est de s'investir un peu dans le maniement et la comprehension des interfaces de ton installation ( lecture des parametres,documentation, compréhension du fonctionement)
Pourrais-tu nous donner quelques details sur ton installation :
* as-tu un boitier Aquaset intérieur?
* as-tu de la documentation ( sais-tu lister et interpreter les valeurs de sparametres..)
* as-tu un ballon tampon
* as-tu des resistances ou une chaudière d'appoint?
* t'est-il possible de réaliser un schema ( meme ua crayon et photo scannée)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

PHR

Message par Dandy »

Bonsoir MHz,
Pour le ventilateur pas de Pb, il est dégagé, c'est juste quelques légers flocons qui m'ont mis la puce à l'oreille. :lol:

Pour le reste, j'apprends peu à peu en lisant sur ce forum,; le seul pb pour l'instant, c'est que bricoler de nuit (je travaille, donc pas là la journée) dehors par ce temps, on a les doigts un peu engourdis. Je ne pense pas faire grand chose avant le WE prochain.

Pour tes questions:
- boitier Aquaset, je ne sais pas ce que c'est et pour cette raison j'ai tendance à penser que je n'en ai pas.
- la doc, je l'ai téléchargée, je commence à comprendre les paramètres, je sais comment accéder aux menus.
- j'ai un ballon tampon.
- je pense avoir des résistances d'appoint accolées derrière la PAC
- schéma, je ne vois pas trop quoi dessiner?

Merci pour ta réponse

Daniel
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Re: PHR

Message par MHz »

Dandy a écrit : le seul pb pour l'instant, c'est que bricoler de nuit ...
Normalement la seule chose à faire est de modifier, si besoin, qques parametres au display en facade de la PPHR11.
- boitier Aquaset, je ne sais pas ce que c'est et pour cette raison j'ai tendance à penser que je n'en ai pas.
- j'ai un ballon tampon.
- je pense avoir des résistances d'appoint accolées derrière la PAC
- la doc, je l'ai téléchargée, je commence à comprendre les paramètres, je sais comment accéder aux menus.
D'apres ce que tu as deja dit je comprends que tu as une PHR11 avec un boitier MC8 accolé. Ce boitier est commandé par un aquaset ou boitier K60D.
L'aquaset c'est donc un petit boitier/afficheur/thermostat qui se pose à l'intérieur et qui va gerer les commandes ON/OFF vers la PAC et les resistances , en fonction de
* la T°C de consigne demandée,
* la T°Cintérieure,
* T°Cextérieure
* et de la T° retour d'eau de l'installation.
- schéma, je ne vois pas trop quoi dessiner?
Il s'agit du schema d'implantation de ton installation. I l y a des schemas types (ou de principe )et ensuite le schema qui rèfléte la réalisation. Ce dernier peut etre analysé à des fins d'optimisation.
Voici un schema sur lequel on peut discuter et capturer les composants de ton installation
* avec à gauche le schema de pincipe
* et à droite le schéma de réalisation :
Image
Modifié en dernier par MHz le lun. févr. 25, 2013 10:38 am, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Message par Dandy »

Bonjour MHz,
OK pour le boitier Aquaset, j'ai et celui qui est sur ton schéma.
Le schéma de mon installation est celui de ton dessin, à part que je me pose la question de savoir si ce que j'appelais ballon tampon ne serait pas plutôt le bac à boues , et donc en fait je n'ai pas de ballon tampon.
Et je n'ai pas de radiateurs mais des boucles de plancher chauffant.
Par contre, je pense que mon problème de T° vient surtout du deuxième ventilo qui ne tourne plus depuis quelques jours, de mémoire il me semble que les 2 ventilos tournaient ensemble quand j'ai aménagé il y a 3 semaines.
j'aimerais avoir la réponse à cette question: est ce grave ce ventilo qui ne tourne plus?
Merci
Daniel
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Dandy a écrit : Le schéma de mon installation est celui de ton dessin, à part que je me pose la question de savoir si ce que j'appelais ballon tampon ne serait pas plutôt le bac à boues , et donc en fait je n'ai pas de ballon tampon.Et je n'ai pas de radiateurs mais des boucles de plancher chauffant.
ok, te serait-il possible de nous metter une photo de ce composant, ensuite je te mettrai le schéma à jour.
j'aimerais avoir la réponse à cette question: est ce grave ce ventilo qui ne tourne plus?
oui il y a débit d'air insuffisant et ca ne va plus evaporer suffisament. il faut rapidement voir ce qui se passe. As-tu des compétences en electricité? il faut voir si c'est un pb d'alimentation ou le moteur.
Je te mets le schema electrique et une photo. Tu as du mono ou du triphasé?
Image
Il faut verifier la tension aux bornes 45 et 46 de la platine. Il se peut que ce soit simplment le condensateur C1
Image
Sinon, J'ai mis a jour le schema dasn le post plkus haut dis-moi si ca correspond.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Message par Dandy »

Bonsoir et merci.
La pompe est alimentée en mono. Le schéma correspond.
J'essaye de prendre une photo ce soir, je ne vais rentrer chez moi que tard ce soir.
Côté élec, je me débrouille et j'ai compris quoi faire; par contre il faut d'abord que je m'équipe, je n'ai rien entre autres pour mesurer les tensions.
Comment se démonte le capot de la PAC, par l'avant l'arrière ou lecôté, je n'ai pas regardé et ne reverrai ma PAC que de nuit cette semaine.

Daniel
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Dandy a écrit : Côté élec, je me débrouille et j'ai compris quoi faire; par contre il faut d'abord que je m'équipe, je n'ai rien entre autres pour mesurer les tensions.
il ta faut un bon metrix ou voltmetre. J'y pense : si c'est le condensateur, tu ne pourras rien voir de précis. Je te propose d'essayer une manipulation d'abord :
* inverser les alimentations des ventilos 1 et 2 et voir si'l'autre moteur tourne ou non,
Comment se démonte le capot de la PAC, par l'avant l'arrière ou lecôté, je n'ai pas regardé et ne reverrai ma PAC que de nuit cette semaine.
C'est assez simple quand on l'ad déja fait : il suffit d'enlever 3 vis, ( indiquées sur la photo ci-apres), puis de soulever un peu le capot ( il y a une poignée) et le déboiter
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Message par Dandy »

Bonjour,

Ci-joint photo de ce que j'ai à l'intérieur de la maison à la suite de la PAC.
Pour le reste j'attendrai ce week end pour aller voir à l'intérieur de la PAC, c'est infaisable de nuit.
Merci DanielImage
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonjour,
Ca ressemble à une bouteille de mélange, vous serait-il possible de faire un schema
et d'indiquer toutes les liaisons avec tous les composants?
Par exemple je vois là 2 circulateurs, :
* l'un va vesr le circuit PC
* l'autre ? si vers la pac il est en double!

Enfin je vois les connections suivantes
* 3 branchements (2 circulateurs, +1, ) il y en a en peut etre 4 avec 1 de caché?
* 1 purgeur sur le dessus
* le vase d'expansion et groupe de sécurité en-dessous
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Message par Dandy »

Bonjour,

J'ai en fin pu voir pendant le WE ce qui se passait ...et c'était tout simple une fois enlevé le capot.
Le ventilateur du bas était coincé par un morceau de Polyester invisible de l'extérieur.
J'ai pu l'enlever et le ventilateur remarche. Reste à savoir à l'usage si le moteur n'a pas pris un coup de vieux avec ce blocage.

Encore merci
Daniel :P
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

Bonsoir,
Excellente nouvelle! Comme quoi il faut tjrs un peu voir "soi-meme" sa PAC de près.
Si tu as un peu de temps essayes de faire un schama precis de ton installation, ca peut re-servir :
* à toi si dans quelque temps tu dois t'y recoler
* à un technicien qui interviendrait
* ici à CT, si tu demandes un conseil, on, est plus pertinent
Modifié en dernier par MHz le jeu. mars 21, 2013 1:26 pm, modifié 1 fois.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Dandy
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:59 pm
Localisation : AIX EN PROVENCE

Message par Dandy »

Bonjour MHz,
J'ai eu un peu de temps pour suivre les liens que tu affiches et je vois que tu connais bien le sujet.

Je pense que mon ballon de mélange est bien trop petit pour la PAC, idem pour le vase d'expansion qui a l'air plein d'eau, je me mettrai un jour à les changer.

Je retiens aussi ton idée de faire un schéma, je me posais juste la question de savoir où tu trouvais les éléments pour construire ce schéma très fidèle (entre autre l'électrique) ?-juste des photos assemblées sous word et excell?

Merci d'avance
Daniel