Pb de chauffe
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Pb de chauffe
Bonjour
J'ai ami qui a une technibel moyenne température.
Nous avons eu un bcp de neige, ca PAC suite au ventilo bloqué.
Maintenant le temps est redevenu normal, mais la pompe ne chauffe plus assez.
Elle plafonne a 33 et du coup en s’arrête plus. Dans ce cas TP3 est a -17.
Lorsque la pompe s’arrête elle passe en dégivrage alors que la temp extérieur est de +5.
En epluchant le forum j'ai vu des messages qui disait que dans ce cas c'est souvent un manque de fluide.
Est qu'il y a d'autre cause possible?
Je n'ai pas encore été voir si il y a une fuite, j'aimerais savoir si il y a d'autres choses a vérifier?
Merci
AlbanCo
J'ai ami qui a une technibel moyenne température.
Nous avons eu un bcp de neige, ca PAC suite au ventilo bloqué.
Maintenant le temps est redevenu normal, mais la pompe ne chauffe plus assez.
Elle plafonne a 33 et du coup en s’arrête plus. Dans ce cas TP3 est a -17.
Lorsque la pompe s’arrête elle passe en dégivrage alors que la temp extérieur est de +5.
En epluchant le forum j'ai vu des messages qui disait que dans ce cas c'est souvent un manque de fluide.
Est qu'il y a d'autre cause possible?
Je n'ai pas encore été voir si il y a une fuite, j'aimerais savoir si il y a d'autres choses a vérifier?
Merci
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Je vois que le problème n'inspire pas .
En attendant de faire venir un frigoriste je voulais modifier les paramètres P20 et P22 (de mémoire) sur l'aquaset.
Le problème c'est que le code 1958 ne donne rien.
Lorsque je rentre le code et que je fais Ok, je n'ai pas acccès au paramètre.
Est ce que ce code a pu etre modifié par l'installateur ?
Si oui Est t 'il possible de resetter le code sans perdre les paramètres??
Merci d'vance
AlbanCo
Je vois que le problème n'inspire pas .
En attendant de faire venir un frigoriste je voulais modifier les paramètres P20 et P22 (de mémoire) sur l'aquaset.
Le problème c'est que le code 1958 ne donne rien.
Lorsque je rentre le code et que je fais Ok, je n'ai pas acccès au paramètre.
Est ce que ce code a pu etre modifié par l'installateur ?
Si oui Est t 'il possible de resetter le code sans perdre les paramètres??
Merci d'vance
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: Pb de chauffe
3 possibilité :albanco a écrit :Bonjour
Elle plafonne a 33 et du coup en s’arrête plus. Dans ce cas TP3 est a -17.
Lorsque la pompe s’arrête elle passe en dégivrage alors que la temp extérieur est de +5.
En epluchant le forum j'ai vu des messages qui disait que dans ce cas c'est souvent un manque de fluide.
Est qu'il y a d'autre cause possible?
Je n'ai pas encore été voir si il y a une fuite, j'aimerais savoir si il y a d'autres choses a vérifier?
Merci
AlbanCo
- une fuite de gaz en effet. la cause la plus probable (regarde si le voyant bulle)
- détendeur hs (ça arrive)
- filtre desydrateur bouché (c rare mais quand ça arrive c'est mauvais signe)
Pour les paramètres je ne connait pas trop cette marque.
A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Merci pour votre réponse,
Merci
AlbanCo
Merci pour votre réponse,
Je n'ai pas trop compris de quel voyant parlé vous?(regarde si le voyant bulle
Merci
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
c'est un voyant qui est normalement posé sur la ligne liquide , petit diamètre en cuivre de 10 mm qui ce touve après le filtre désydrateur.(cylindre noir ou rouge de 5 cm de diamètre )
Ce voyant de donne un visuel sur l'état liquide ou gazeux qui circule dans cette tuyauterie.
Normalement ce voyant doit être gavé de liquide condensé donc il n'y a pas de bulle.
Si il ya des bulles c'est qu'il manque du fluide frigorigène.
Si beaucoup trop de gaz c'est échapé tu ne véra pas forcément de bulle non plus ... que de la vapeur. C'est que la panne totale est iminente ! défaut basse pression.
Si ça bulle le givre sur ton evapo sera irégulié. Donc intervention d'un frigoriste et remplacement total de la charge suivant l'indication de la plaque signalétique de ta PAC.
Compte 50 euros du KG R407C ou R410 A ...
+ main d'oeuvre Je sait ça fait mal
Ce voyant de donne un visuel sur l'état liquide ou gazeux qui circule dans cette tuyauterie.
Normalement ce voyant doit être gavé de liquide condensé donc il n'y a pas de bulle.
Si il ya des bulles c'est qu'il manque du fluide frigorigène.
Si beaucoup trop de gaz c'est échapé tu ne véra pas forcément de bulle non plus ... que de la vapeur. C'est que la panne totale est iminente ! défaut basse pression.
Si ça bulle le givre sur ton evapo sera irégulié. Donc intervention d'un frigoriste et remplacement total de la charge suivant l'indication de la plaque signalétique de ta PAC.
Compte 50 euros du KG R407C ou R410 A ...
+ main d'oeuvre Je sait ça fait mal
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Sur les PHR ou PHRT il n'y a pas de voyant liquide (ni de déshydrateur je crois) , au vu des T° sd3/tp3=-17 et T° extérieure > 0° , normalement c'est 5 à 6° entre tp3 et tp4 (T° extérieure) : probablement fuite de gaz , la B.P. (et la T° correspondante) chute par manque de gaz (à moins que le détendeur soit bloqué -> erreur H.P. possible)
L'évaporateur doit givrer irrégulièrement.
Sachant que SD3 < -3 alors le cumul de temps arrive vite à 30mn : dégivrage toute les 30mn de fonctionnement compresseur.
- Recherche fuites
- Récupération fluide F.F. : vérifier le poids du F.F. retiré
- Réparation ou remplacement composants
- Vérification azote
- Tirage au vide
- Recharge R410A ( 1,8kg à 2kg sur PHRT9 ou 3 à 3,2 kg sur PHRT12)
A+
Sur les PHR ou PHRT il n'y a pas de voyant liquide (ni de déshydrateur je crois) , au vu des T° sd3/tp3=-17 et T° extérieure > 0° , normalement c'est 5 à 6° entre tp3 et tp4 (T° extérieure) : probablement fuite de gaz , la B.P. (et la T° correspondante) chute par manque de gaz (à moins que le détendeur soit bloqué -> erreur H.P. possible)
L'évaporateur doit givrer irrégulièrement.
Sachant que SD3 < -3 alors le cumul de temps arrive vite à 30mn : dégivrage toute les 30mn de fonctionnement compresseur.
- Recherche fuites
- Récupération fluide F.F. : vérifier le poids du F.F. retiré
- Réparation ou remplacement composants
- Vérification azote
- Tirage au vide
- Recharge R410A ( 1,8kg à 2kg sur PHRT9 ou 3 à 3,2 kg sur PHRT12)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Le dépanneur est passé mais je n'ai pas pu être présent.
C’était bien un manque de gaz, par contre après test a l'azote
il n'a pas trouvé de fuite.
Il l'a rechargé et elle fonctionne bien.
Il soupçonne soit une micro fuite ou alors elle n'était pas assez chargé
au départ et avec le temps ((elle a 5 ans) ) elle en a perdu.
Est ce que c'est possible???
Bon week end
AlbanCo
Le dépanneur est passé mais je n'ai pas pu être présent.
C’était bien un manque de gaz, par contre après test a l'azote
il n'a pas trouvé de fuite.
Il l'a rechargé et elle fonctionne bien.
Il soupçonne soit une micro fuite ou alors elle n'était pas assez chargé
au départ et avec le temps ((elle a 5 ans) ) elle en a perdu.
Est ce que c'est possible???
Bon week end
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
logiquement on ne recharge pas une machine sans trouver la fuite...
J'évite remettre du gaz oil dans un réservoir percé en général.
Une micro fuite difficile à détecter ça arrive en effet mais il faut la trouver tôt ou tard !!!
Il va te falloir surveiller la formation du givre sur l'evapo par temps froid et surveiller la longueur des cycles pour ton auto diagnostique.
J'évite remettre du gaz oil dans un réservoir percé en général.
Une micro fuite difficile à détecter ça arrive en effet mais il faut la trouver tôt ou tard !!!
Il va te falloir surveiller la formation du givre sur l'evapo par temps froid et surveiller la longueur des cycles pour ton auto diagnostique.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Il n'est pas rare de voir les valves schrader défectueuse ou le bouchon d'obturation (mauvais serrage).
On y branche le manifold et ses manos. Voir site internet :
http://www.amifrigo.com/raccords/valve-schrader.html
Particulièrement celui de la H.T. en sortie compresseur car les gaz peuvent monter à 100 °C.
Chez moi au bout d'un an le frigoriste a été obligé de changer l'obus coté H.P. (sans pour autant vider le gaz qui venait d'être changé suite à compresseur H.S.).
A+
Il n'est pas rare de voir les valves schrader défectueuse ou le bouchon d'obturation (mauvais serrage).
On y branche le manifold et ses manos. Voir site internet :
http://www.amifrigo.com/raccords/valve-schrader.html
Particulièrement celui de la H.T. en sortie compresseur car les gaz peuvent monter à 100 °C.
Chez moi au bout d'un an le frigoriste a été obligé de changer l'obus coté H.P. (sans pour autant vider le gaz qui venait d'être changé suite à compresseur H.S.).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Bonjour
Merci bcp pour vos réponses.
En fait au bout de 2 jours, E02 (BP) .
Le frigoriste est revenu dans la semaine et ce coup la il a trouvé la fuite (qui a priori etait plus visible).
J'ai trouvé (difficilement) sur le net une vue éclatée pour vous montrer la pièce qui fuie.:
http://www.noticemanuel.com/thumbnails/ ... RTS_EN.gif
La fuite est sur l’élément noté 19 (accumulateur).
- Pourriez vous m'indiquer a quoi servent ces 2 accumulateurs ?
- J'ai cherché ces pièces sur le net (pour voir le prix) avec la référence donné sans succès, aves des sites qui vendent des pièces détaches technibel??
- Question subsidiaire , quel est le prix de ces accumulateurs, comme je n'ai pas
trouvé sur le net
Merci d'avance et bon week end a tous
AlbanCo
Merci bcp pour vos réponses.
En fait au bout de 2 jours, E02 (BP) .
Le frigoriste est revenu dans la semaine et ce coup la il a trouvé la fuite (qui a priori etait plus visible).
J'ai trouvé (difficilement) sur le net une vue éclatée pour vous montrer la pièce qui fuie.:
http://www.noticemanuel.com/thumbnails/ ... RTS_EN.gif
La fuite est sur l’élément noté 19 (accumulateur).
- Pourriez vous m'indiquer a quoi servent ces 2 accumulateurs ?
- J'ai cherché ces pièces sur le net (pour voir le prix) avec la référence donné sans succès, aves des sites qui vendent des pièces détaches technibel??
- Question subsidiaire , quel est le prix de ces accumulateurs, comme je n'ai pas
trouvé sur le net
Merci d'avance et bon week end a tous
AlbanCo
Un peu de Pop Acoustique des Tropiques:
http://www.chewbieinthesky.com
http://www.chewbieinthesky.com
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonsoir
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15170
vous voulez jouer aux apprentis sorciers en intervenant vous même sur circuit FF ?
salut
extrait de ce post:Georges32 a écrit :....En mode chaud le fluide est envoyé vers l’échangeur à plaques en passant tout d’abord par la vanne 4 voies. L’échangeur à plaques à un volume très faible par rapport à l’échangeur à ailettes. Pour cette raison, 2 petites bouteilles ( une de 1,1 l et l’autre de 0,70 l sont montée en série pour absorber le volume de liquide variant selon la demande de l’évaporateur. Mais il y a un problème. Le volume de ces deux bouteilles est insuffisant pour contenir la quantité total du fluide ( 3,2 kg ) contenu dans l’installation. Cela provoque les dysfonctionnements suivants:
...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15170
vous voulez jouer aux apprentis sorciers en intervenant vous même sur circuit FF ?
salut
-
- Accro
- Messages : 261
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
Non, c'est juste pour avoir le prix et savoir comment cela fonctionne.
Ce n'est pas ma pompe et c'est un frigoriste qui intervient.
Merci pour le lien
AlbanCo
Ce n'est pas ma pompe et c'est un frigoriste qui intervient.
Merci pour le lien
AlbanCo